1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Проблема с котлом ARISTON UNO

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Макс, 22.11.06.

  1. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    А он срабатывает? От него идут два провода? (включить воду и замкнуть их...котелок должен отреагировать).

    Котёл такой?
     

    Вложения:

    • ммф.jpg
  2. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    serg721
    Не морочься.
    Демонтируй двигатель сервопривода трехходового клапана и переключи клапан вручную. Все произойдет. Даже протечку в суппорте будет видно.
    Котлу, как я понял, не один год (скоро в школу). А никто его не обслуживал (как я понял). Суппорт сервопривода дал протечку - вышел из строя двигатель сервопривода.
    Теперь придется лечить оба устройства..
    Незачем было жмотиться на сервис..:mad: А теперь - ты влетел примерно на 800 гривен.
     

    Вложения:

    • 2010-12-27_211859.jpg
  3. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    serg721
    Проверить датчик протока можно переключив в режим лето и открыв горячую воду...розжиг будет...то смотри уже з-х ходовой и привод его..сняв привод и увидев там воду (немного)..убедишься что Lavrishin прав.
     
  4. serg721
    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    serg721

    Участник

    serg721

    Участник

    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород
    На сервис не жмотился , котлу 4 года . Весной этого года приходили из сервиса поставили ремкомплект на трехвходовой . Сейчас разобрал , действительно внутри есть немного воды . Но корпус то герметичный ?На фото котел такой .
     
  5. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Про сервис дело лично каждого...а про герметичность ошибаетесь.
    Там шток входит в привод...а этот шток выходит с 3хх через сальник.
    Иногда достаточно смазать сальник литолом и утечки не будет.
    Вы переключали котёл в "Лето"-работает?
    Привод проверяли?
    Тоесть дела с проверкой продвигаются?
    Если сами привод решите вскрыть\посмотреть осторожней...там мелкие
    деталюшки (переключающие контакты).чтоб не рассыпались.
     
  6. serg721
    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    serg721

    Участник

    serg721

    Участник

    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород
    Поставил новый мотор ( соответственно и весь рем комплект ) , картина такая же , ничего не изменилось . В ручную на клапан , толлку тоже нет ...


    На летнем тоже не работает ..
     
  7. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Датчик протока!..
     
  8. serg721
    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    serg721

    Участник

    serg721

    Участник

    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород
    А Вы не могли бы хоть приблизительно подсказать где его искать ?
     
  9. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Датчик протока.как правило на подачи холодной воды котла...сделайте фотки "потрохов" котла ...будет быстрее.и укажите на них что чистили.
     
  10. serg721
    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    serg721

    Участник

    serg721

    Участник

    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород
    На входе холодной воды ничего нет , так же и фильтра
     
  11. serg721
    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    serg721

    Участник

    serg721

    Участник

    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород
    На одном из форумов прочитал вот чего - Проблема решена путем замены герконки на релюхе расхода гор воды! - может в этом причина , как проверить ?
     
  12. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Мы с вами об одном и том же говорим.
    1.По идеи ...открыть воду..тестером прозвонить провода от геркона...должны быть замкнуты.
    2.Открыть воду и замкнуть эти два провода от геркона к плате...меж собой.котёл должен запустится.
     
  13. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Снимите геркон и поднесите к магниту...он должен замкнутся.
    2.Пункт не делайте...так как если блок управления считает заыкания...то одно замыкание ничего не даст. .лучше тестором прозвонить при включенной воде.
     
  14. serg721
    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    serg721

    Участник

    serg721

    Участник

    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород
    Cнял сам геркон , прозвонил , он замкнут , может в этом причина ? Еще одна особенность - при включении крана гор. воды идет холодная , затем через несколько секунд резко горячая ( котел при этом молчит ) где-то секунд 10, затем опять холодная - что бы это значило ?
     
  15. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Замкнут всегда?...такого не должно быть.