1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11

Glaz12 шахтный котел

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 04.10.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.177
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.177
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Я этим вопросом вас уже однажды разочаровал. И дальше? Будете с Великими Теоретиками тыкать носом?
    Уже перешли на трехходовой теплообменник. Работает. И даже противотоком на ЕЦ. А
    Вот вам, ребята, шахта в 120 литров.
    IMG_20150614_144335[1].jpg
     
  2. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    @Glaz2137, я с большим уважением отношусь к вашим творениям, но все-таки думаю, что при увеличении объема шахты нужно ставить растопочную заслонку
     
  3. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.177
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.177
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Она там есть.
     
  4. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.177
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.177
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Предусмотрена.
     
  5. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    Не многословный Вы наш @SMOLL1, когда картинки выставляете, то желательно коментировать их хоть как то, а то не ясно как воспринимать информацию,
    Вы своим постом хотели подтвердить или опровергнуть мое сообщение на счет не эффективности..?
    Если Вы внимательны, то наверное заметили, что в котле Jetstream колличество трубок в конвективке поменьше, они в диаметре меньше и самое главное, они длиней и имеют повышенное сопротивление за счет применения турбулизаторов, плюс камера дожига имеет тунель который равномерно распределяет газы по сечению ..
    в котле GLAZ этого пока еще нет.
     
  6. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.177
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.177
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
  7. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.177
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.177
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Это недавно отправленный Glaz12 с трехходовым теплообменником. Как видите есть лючек прочистки.
     
  8. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.177
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.177
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Как раз таки уже есть. За счет многоходовости все отлично распределяется, а туннелем пока не заморачивался.
     
  9. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.177
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.177
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Опыт сын ошибок трудных. Я и не говорю, что данный теплообменник который так не дает вам покоя совершенен. Рассчитывался под минимальный дымоход. А вы как старпер только и брюзжите. Мол все не так.
    Ну получилось добиться минимума, который вам и не снился, так не злитесь, а пытайтесь, пробуйте. Может и у вас получится.
    А тему не забрасывайте, заглядывайте. Тонизирует. Скоро 16 киловаттный котел будем гонять, будет вам новая пища для ворчания.
     
  10. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.420
    Благодарности:
    2.330

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.420
    Благодарности:
    2.330
    Адрес:
    Минск
    Вопрос следующий. не только по этому котлу.
    при наличии естественной тяги не следует ли сразу ставить регулятор тяги-
    это такая качающаяся калитка/вьюшка, которая компенсирует избыточную тягу дымохода.
    ведь хорошая работа теплоагрегата-это не токмо котел сам..но и дымоход.
    ась?
     
  11. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
    :|:
    Почти на отлично ответили:)]
     
  12. Хроммм
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    489

    Хроммм

    Живу здесь

    Хроммм

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Новгородская область.
    А не отчего защищаться, у всех здравая критика...
    Всегда найдётся в конструктиве, что улучшить или оптимизировать. А Вы все советы воспринимаете, как посягательства на вашу "прелесть" и ваши способности...
    Сами ведь от форумчан закрылись стеной заносчивости и во всех видите только недоброжелателя.
    Будьте проще Павел;) и люди к вам потянуться:)
     
  13. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.177
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.177
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Критику конструктива обсуждать готов. Моральные качества каждого не собираюсь.
     
  14. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190
    Когда при Тух =165, покажете мощность в 3...4 кВт хотя бы в течении 6 часов при полной одной закладке, тогда и будет о чем поговорить, на данный момент это разговор о ниочем.
     
  15. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.177
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.177
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    6 часов мало для минимума на одной закладке. Берите больше раза в три.
     
Статус темы:
Закрыта.