1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12

Какие полипропиленовые трубы выбрать?

Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.

Статус темы:
Закрыта.
  1. den26
    Регистрация:
    10.05.08
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    53

    den26

    Живу здесь

    den26

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.08
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Nsk
    Подскажите пожалуйста, внутренного диаметра трубы 12мм хватит для коллекторной системы?
    По идее раз кран подключается 1/2 дюйма, то зачем трубу брать большего диаметра?
     
  2. sotik
    Регистрация:
    14.08.07
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    53

    sotik

    Живу здесь

    sotik

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.07
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Владимирская обл
    И тишина, все говорят что армирование стекловолокном плохо, но что происходит никто не знает

    р. s Солженицина не читал но осуждаю:no:
     
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Считается 2). Вода в СО насыщается кислородом. Никто не знает другого (!) - как при этом кислород не присоединяется к полимерным связям пластика, обеспечивая "старение пластмасс" и "термоокислительную деструкцию" (разрушение) пластика, которые происходят именно из-за проникновения кислорода в "тело" трубы.
    ..Тайна сия пока ..велика есть. :ogo::um:
     
  4. sotik
    Регистрация:
    14.08.07
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    53

    sotik

    Живу здесь

    sotik

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.07
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Владимирская обл
    Да будет ли известно уважаемому Lyko, что с увеличением температуры воды падает концентрация кислорода в воде, при 100С концентрация равна 0
    так что повышенное содержание кислорода в горячей воде это миф
     
  5. Alterplast
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Alterplast

    Новичок

    Alterplast

    Новичок

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
     
  6. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.815

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.815
    Адрес:
    Новороссийск
    Недавно работали ПП трубой KAN - очень понравился этот производитель. Внутренняя поверхность идеально гладкая (FV и Экопластик с Хейскрафтом нервно курят). Чистятся армированные трубы легко. При пайке труба практически не "течет" при перегреве. В общем остались только положительные имоции.
    Далее скоро кину фото пайки FIRATA и чехов - думаю многие будут в шоке. Пайка проходила почти при лабораторных условиях: труба зачищена, обезжирина. Сквозняков нет, паяльник проверен и выставлен на необходимую температуру тестером с термопарой, насадки новые. В общем как сфотографирую, так и скину.
     
  7. МонтаЖор
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    18

    МонтаЖор

    Живу здесь

    МонтаЖор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Новосиб
    Это что за KAN?
    Сколько их там? Я со счета сбился...
    И все бл... живут...
    Явный был бы лидер... А то одному одно подавай, другому другое...
     
  8. Technik-san
    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.977
    Благодарности:
    7.797

    Technik-san

    Консультант

    Technik-san

    Консультант

    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.977
    Благодарности:
    7.797
    Адрес:
    Москва
    Отчасти Вы правы, но при регулярной подпитке этот миф рассеивается.
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Как говорил Киса Воробьянинов, Да. Уж. ..И даже более, чем кому-либо.:hello: На этом основана долговечность ОТКРЫТЫХ систем отопления.
    И в десятке тем разьяснен "механизм" удаления кислорода из них. Рад "отчитаться" в 11-й...:pioner:

    DachnyePeKa1-229.png

    Растворимость газов с температурой падает, но не столь существенно (рис. 182). В то же время в магистралях водного контура отопления вода теряет газы практически полностью. Дело в том, что реальное содержание газа в воде равно произведению растворимости на парциальное давление газа над водой. С ростом температуры парциальное давление воздуха над водой снижается, поскольку оно равно атмосферному за вычетом парциального давления водяных паров, а последнее быстро растёт с температурой и становится равным атмосферному р=1 атм при 100°С. То есть при 100°С над водой уже нет воздуха (а присутствуют только одни водяные пары), а это значит что и количество растворенного воздуха в воде магистрали (или в кастрюле с кипящей водой) становится равным нулю (пунктирная кривая 4 на рис
    http://www.warmfires.ru/study-1060-5.html

    С поправкой - в горячей воде ЗАКРЫТЫХ систем - это суровая РЕАЛЬНОСТЬ. Увы.
    Т. к. (и это известно тоже) растворимость газов в воде имеет зависимость и от избыточного ДАВЛЕНИЯ в таких системах.

    Растворимость кислорода в воде возрастает с уменьшением температуры и минерализации и с увеличением атмосферного давления

    При постоянной температуре растворимость газа в данной жидкости прямо пропорциональна давлению этого газа над раствором:
    С = k×Р

    где С – массовая концентрация газа в насыщенном растворе (моль/л); Р – парциальное давление; k – коэффициент пропорциональности, называемый константой Генри (или коэффициентом Генри).
    http://wwtec.ru/index.php?id=461

    Что касается конкретики отопительных систем:

    Повышение давления задерживает переход абсорбированноrо rаза в свободное состояние.
    Влияние повышения rидростатическоrо давления на растворимость rаза в воде видно из
    следующеrо примера. В системе водяноrо отопления восьмиэтажноrо здания (высота сис
    темы 23 м) наибольшая растворимость воздуха в воде при температуре 95 ос составит по
    формуле (5.3)
    
    Р!  3 J O-(33 "9181  84,6)/(98, 1  84,6); 3 O.(23971/13,5) ;: 53 г / T

    ...rде 84,6 кПа  упруrость водяных паров при температуре 95 ОС; 239,1 и 13,5  парциальное
    давление воздуха соответственно при абсолютном повышенном (323,7 кПа) и атмосфер
    ном (98,1 кПа) давлении.

    В такой системе отопления растворенный воздух, вводимый с подпиточной водой, не
    сможет перейти в свободное состояние в нижней ее части. Это произойдет лишь при дoc
    таточном понижении rидростатическоrо давления в верхней части системы.

    (Сканави А. Н. "Отопление" стр. 141)
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А при заливе "домашней" системы ..водопроводной водой при пУске, миф становится ..кошмаром.:ogo:.
    Растворенный в воде кислород имеет бОльшую концентрацию, чем в атмосферном воздухе и явл. более "агрессивным". И весь "период" до удаления из системы ..занимается коррозией ее металлических частей.
    Не уверен, что не трогает пластик..:close:
    Ибо :faq: - откуда берется кислород (?) для "термоокислительной деструкции" - основного врага пластика?
     
  11. sotik
    Регистрация:
    14.08.07
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    53

    sotik

    Живу здесь

    sotik

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.07
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Владимирская обл
    Я просто устал читать сей доклад, даже если кислород в закрытых СО превращается в газ то краники маевского вас спасут от сего как вы выразились кошмара:)]
     
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ...Можно было и не читать, озадачив не "ув.Lyko", а Гугл-Яндех вопросом:
    "Растворимость газов в воде при различном давлении" :um:
    Или что-то в этом роде. :pioner:
     
  13. Technik-san
    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.977
    Благодарности:
    7.797

    Technik-san

    Консультант

    Technik-san

    Консультант

    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.977
    Благодарности:
    7.797
    Адрес:
    Москва
    Есть гораздо лучшее решение, это микропузырьковые сепараторы Spirovent.
    https://www.forumhouse.ru/threads/149240/#post-3864051
     
  14. sotik
    Регистрация:
    14.08.07
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    53

    sotik

    Живу здесь

    sotik

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.07
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Владимирская обл
    Значит трубы армированые алюминием будут вести под давлением воды точно также, ну и чем они лучше? кроме как впоследствии не будут насыщаться кислородом
    Кое что из жизни центрального отопления. У нас при окончании отопительного сезона всегда сливают воду и заливают ее только в середине октября, да это почти везде так, трубы разумеется стальные (которые страшно боятся кислорода) радиаторы чугунные-этим сам черт не страшен, в процессе отопительного сезона идет большая подпитка СО водой т. к много людей пользуется этой горячей водой, но самое удивительное, что трубам по 30-40 лет и они не текут.
    Я что хочу сказать: "не стоит заморачиваться на наш век хватит".
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    1. Подпитка в системах ЦО "идет" подготовленной (умягченной и деаэрированной) водой из котельной.
    2. В системах ЦО с водоразбором ("открытые") ГВС организована той же "отопительной" водой. Поэтому не "гниют" и стояки ГВС. "Черные" они или оцинкованные.
    3. В случае подпитки котельной "сырой" водой - вся сеть трубопроводов / вводы в здания "сгниют" за 3-5 лет.

    Будем считать вопрос "попутным" оффтопом и - не отвлекаемся от темы.:pioner:
     
Статус темы:
Закрыта.