1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6

Котлы Bosch

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. perca
    Регистрация:
    13.07.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    perca

    Участник

    perca

    Участник

    Регистрация:
    13.07.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Люберцы
    Выходит на первом этаже и при ветре задувает немного соседям на первом и втором этаже, дом на три семьи, а конденсатотводчик он для улицы подойдет
     
  2. perca
    Регистрация:
    13.07.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    perca

    Участник

    perca

    Участник

    Регистрация:
    13.07.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Люберцы
    И еще вопрос, нужно ли трубы утеплять, или если он постоянно будет работать, то не надо
     
  3. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Надо учесть, что максимальная длина для коаксиала 8м, минус 1м на каждый поворот.
     
  4. perca
    Регистрация:
    13.07.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    perca

    Участник

    perca

    Участник

    Регистрация:
    13.07.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Люберцы
    Вообще то мастер сказал до 15м, в инструкции то же самое написано, с поворотами у меня под 9-10 получаеться
     
  5. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    Насчет 8 метров коаксиала 60/100 не погорячились?
    Update
    А у вас вертикально, тогда ок
     
  6. perca
    Регистрация:
    13.07.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    perca

    Участник

    perca

    Участник

    Регистрация:
    13.07.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Люберцы
    У меня будет колено вертик 0.8, потом гориз 2.3, и опять верт 4м и все
     
  7. super6
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    59

    super6

    Живу здесь

    super6

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Buderus71, ВЫ не подскажете, как работают контакты тревоги в этом котле?
    Подключил контакты тревоги котла к контактам 1 и 2 на разъеме питания Зонта (на котором три пина) - зонт показывает постоянно что "Авария котла" и при выключенном котле, и при включенном, хотя в нормальном рабочем состоянии или в выключенном состоянии контакты тревоги должны быть разомкнуты.
    Или я что-то не так понимаю?

    avariya.jpg
     
  8. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    @cuper6, а в настройках зонта что указали для аварии?
     
  9. super6
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    59

    super6

    Живу здесь

    super6

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Замыкание на землю.
    В данный момент котел не работает т. к. температура не опустилась ниже заданной в зонте.
    я меняю в настройках на "размыкание" и ничего не меняется: красный квадрат "Авария" на вкладке с температурой в зонте остается, в логе событие "Авария котла устранена" не появляется.
    Затем я устанавливаю в настройках снова "замыкание" и в логе появляется новое оповещение "Авария котла".
    Что это значит?

    P. S. OpenTerm нет.
     
    Последнее редактирование: 25.10.15
  10. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    Update
    Проверяйте подключение, позвоните аварийный контакт на котле
     

    Вложения:

    • Screenshot_2015-10-25-23-11-33.png
    Последнее редактирование: 25.10.15
  11. super6
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    59

    super6

    Живу здесь

    super6

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Buderus71, это понятно, буду проверять тестером, что там на контактах, как только доберусь до зонта.
    Вопрос был несколько в другом: что на самом деле есть на этих контактах у других владельцев Bosch 6000 или Buderus U072, какая логика?
     
  12. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    @cuper6, в инструкции и фото что вы сами вложили написано же - если ошибка эти контакты замкнуты между собой
     
  13. super6
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    59

    super6

    Живу здесь

    super6

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Buderus71, да, я это понимаю, этот пункт инструкции прочитал со всех сторон несколько раз)
    Но есть подозрения в неточном переводе.
    Поэтому интересно что на самом деле у других владельцев на этих контактах.
     
  14. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    @cuper6, не знаю, у меня ошибки по ОТ
     
  15. super6
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    59

    super6

    Живу здесь

    super6

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Buderus71, ок, буду тестером звонить, разбираться.
    Возник попутно интересный вопрос - нагрев воды для бойлера косвенного нагрева в одноконтурном котле происходит только тогда, когда зонт включает котел на отопление или для приготовления горячей воды котел сам может включаться, вне зависимости от замыкания термостатом соответствующих контактов?
    У меня сейчас температура ГВС задана в меню котла, а датчик температуры бойлера подключен к соответствующим разъемам в котле.
    По отоплению котел сейчас неработает т. к. температура в доме выше, чем заданная в настройках зонта.
    Может ли при этом котел сам включиться для подогрева воды в бойлере?
     
Статус темы:
Закрыта.