    Они, а в чём сомнения? Штуцер с накидной в обратку радиатора, сам балансировочный на отвод магистрали обратки, шестигранник под балансировку радиатора в СО.
     
  2. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Вещи, на которых Вы акцентируете внимание, конечно важные, так как Вы первый раз делаете отопление, но не зацикливайтесь на них долго: серцем всей системы отопления является коллектор. От того, как Вы его правильно и красиво сделаете, будет зависеть функционирование всей системы отопления.
     
  3. denned
    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2

    denned

    Участник

    denned

    Участник

    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пенза
    Сомнения были они не они. Опыта мало :)
     
  4. denned
    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2

    denned

    Участник

    denned

    Участник

    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пенза
    Я правильно понимаю, коллектор из ппр, ни чем не будет уступать заводскому?
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.256

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.256
    Адрес:
    Донецк
    Надо понимать, без коллекторные, не имеющие "сердца", стал быть, не жильцы вовсе:(:close:, мужики то не знали:)].
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.256

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.256
    Адрес:
    Донецк
    В цене, но это Вас приятно удивит.
     
  7. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Не ерничайте, Next57, Вы понимаете о чем я говорю, имея ввиду коллектор). Простая тройниковая разводка имеет право на жизнь, но сбалансирована будет гораздо хуже. Но соглашусь, будет на порядок дешевле.
     
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.256

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.256
    Адрес:
    Донецк
    О извилинах и прямоте рук, оставим за кадром,если не затруднит аргументировано (не по манагерски) аргументируйте, с какого перепуга сбалансирована будет гораздо хуже
    за этот порядок, многие зайца в поле загоняют.
     
  9. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Опыт, дорогуша, монтажный опыт. Его за компьтерным столом не получешь.
    Если на пальцах,
    в коллекторной СО: создаваемый насосом напор прилается между подающем и обратным коллекторами, т. е равномерно между всеми контурами; если у нас контура примерно одинаковой длины, одинакой нагрузке по кол-ву радиаторов и секций, то такая система практически не требует точной регулировки.
    в тройниковой СО: создаваемый насосом напор прилагается ко всей СО сразу, отсюда максимальный перепад давления попадает на ближайшие от насоса радиаторы, через них протекает наибольший, подчас избыточный объем теплоносителя, эти радиаторы пышут жаром; на самых удаленных радиаторах перепад минимальный, расход теплоносителя через них маленький, эти радиаторы чуть теплые; как следствие - необходимость точной регулировки; даже если приборы отопления удалось сбалансировать, в сильно разветвленной системе отопления наблюдается свист в клапанах сильно прижатых радиаторах.

    Коллекторная система отопления - универсальна, она применима на всех объктах в независимости от расположения котла в доме. Тройниковая - не такая гибкая.
     
    Последнее редактирование: 03.11.14
  10. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    @Александр182, многие вещи пишете совершенно верно, но, к сожалению в некоторых заблуждаетесь.
    Ну например:
    Извините, но очень похоже на рекламный слоган с очернением конкурентов без всяких адекватных доводов.

    Неправда. Требует. Не менее точной, чем в тройниковой.

    Как и в коллекторно-лучевой.

    Ничего подобного. Не пишите это как аксиому, с утверждением что так будет точно и обязательно.

    Иначе придется уличать Вас в неправде. Лучше пишите "возможно" или "в некоторых случаях" или "может быть" или "предполагаю".

    Шум же в арматуре и трубах может наблюдаться, ТОЛЬКО если систему сделали изначально "удушенной", а потом решили реанимировать из мира мёртвых установкой мощного дополнительного насоса. Когда при этом стали возникать недопустимые перепады давлений на арматуре и недопустимые скорости теплоносителя.

    Если производителем, например термовентиля, разрешается перепад давления на нём до 30 кПа, а Вы делаете 60 кПа, то конечно могут возникать шумы. Но зачем Вы так делаете-то?

    И при превышении допустимого перепада давлений на арматуре (и скорости теплоносителя) и коллекторно-лучевая система точно также будет шуметь.

    И, извините, опять ничем не подтвержденные слова не соответствующие действительности. Типа, "плохая и всё тут"... :(
     
    Последнее редактирование: 03.11.14
  11. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Я делюсь своим опытом, на истину не претендую. Внимательно следите за своими цитатами, некоторые вырываете из контекста.
     
  12. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    @Александр182, еще почему-то скромно умолчали, что стоимость материалов коллекторно-лучевой системы больше, чем у тройниковой.
     
  13. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Inchin, читайте мое сообщение под номером №37. Вы очень невнимательны(.
     
  14. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Читаю пост 37:
    "Хуже" - это как? И почему? Опять бездоказательный текст выделенный цветом.
     
  15. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Составлял вот таблицу как-то, сравнивая плюсы и минусы разных систем -
    Сравнение систем.jpg
    К сожалению, поместилась только первая половина таблицы.