Посмотрите схему отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем denned, 11.10.14.

  1. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Вот и пользуйтесь этой таблицей!
     
    Последнее редактирование: 03.11.14
  2. denned
    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2

    denned

    Участник

    denned

    Участник

    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пенза
    Хотелось бы узнать в какую сторону удивит?
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.256

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.256
    Адрес:
    Донецк
    В сообщении ключевые слова подчёркнуты, там прямая речь, без иронии
    но это для варианта двухтрубной СО, "товарисч", съехавший на коллекторно-лучевую:faq:, забыл упомянуть о МП идущих от коллетора к каждому радиатору = увеличению количества закупаемой трубы + эти трубы куда - то спрятать надо, это не две трубы выше плинтуса, как в случае двух трубки, а целый шлейф (по две на каждый радиатор) местами напоминает подводную лодку, с многочисленными трубками гидро пневмо систем.
     
  4. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Next57, я разве говорил что-то про МП от коллектора к каждому радиатору? Не передергивайте меня!
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.256

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.256
    Адрес:
    Донецк
    Off top.
    Даже в мыслях не было, не за зелёным столом, каталой не подрабатываю. Но ...
    Простите о какой СО Вы сказали и чем тройники хуже коллектора, то что высказано в #39, имхо, будем считать Вашим глубоким заблуждением, на основании Вашего - же "многолетнего" опыта на ниве создания СО. Впрочем, этот "междусобойчик" автору и читателям не интересен.
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.256

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.256
    Адрес:
    Донецк
    Ну и на ... этот цирк? :faq: с "красотой" (коллекторный шкаф в районе котла), если у автора вместо четырёх ППф25, два стояка ППф32 (они же и являются импровизированными коллекторами) схема #12, вот только насос на обратке, имхо, лишний, достаточно того что в котле.
     
  7. denned
    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2

    denned

    Участник

    denned

    Участник

    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пенза
    Ребята все понимаю, сам часто в гараже о мотиках спорим какое масло лучше, даже когда движек разбирал, приглашал посмотреть на вкладыши. Но я не первый месяц форум читаю, так и не нашел нормальной ветки про тройниковую (наверное руки кривые), может поделитесь ссылочкой?
    Александр182 все таки очень подробную информацию выдает хоть понятно все становится, а о тройниковой только схематические наброски видел
     
  8. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Схема верная. Вот только доп. насос и группа безопасности лишние, если котел будет настенный. Ну и также важны диаметры и марки запорно-регулировочной арматуры на ОП (отоп.прибор).

    Радиаторы посоветую панельные стальные. Будет лучше и дешевле, чем алюминиевые.
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.256

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.256
    Адрес:
    Донецк
    Если не секрет, какую?, фото коллекторного шкафа, остальное плод его фантазии или обкатывание "спича" для втюхивания очередному заказчику СО с коллекторами.
    https://www.forumhouse.ru/threads/268569/#post-10131882 по балансировке СО
    https://www.forumhouse.ru/threads/12172/ альбом технических решений
    https://www.forumhouse.ru/threads/115463/ Изо фотогалерея.
     
  10. denned
    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2

    denned

    Участник

    denned

    Участник

    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пенза
    Спасибо обязательно изучу
     
  11. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    denned, а как Вам такой вариант (опираясь на Вашу схему), следите за моей мыслью:

    - пп 32 мм с подачи котла опускается на высоту чуть выше плинтуса 7 см от пола, поворачивает налево
    - в том месте, где у Вас на рис. расположены стояки она поднимается на второй этаж
    - на втором этаже труба пп 32 мм поворачивает направа
    - проходит по периметру второго этажа также чуть выше плинтуса (пусть будет 7 см, а может и 5 см, Вам по месту видней), возвращается к стояку подачи с левой стороны
    - опускается рядом со стояком подачи на первый этаж (все как у Вас на рис.) опять же до уровня чуть выше плинтуса, поворачивает налево
    - проходит по первому этажу и возвращается к обратке котла

    Такая система называется однотрубной. Тройников для разбивки на контура вообще не надо, потому что контур один. По ходу движения трассы пользуетесь только уголками. Балансировать также ничего не придется: вместо балансировочного клапана можно поставить шаровый кран. Подключение радиатора может выглядеть вот так:
    008.jpg
     
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.256

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.256
    Адрес:
    Донецк
    Откройте секрет, где Вы таких "перлов" почерпнули?
    Как не странно. но на однотрубке радиаторы балансируются по Т*, иначе получите первый ближний к стояку подачи на втором этаже кипяток, а крайний на первом этаже, перед входом обратки в котёл тёпленький. И снова вопли: "Однотрубка отстой", может прежде чем на зеркало пенять, сначала думать прежде чем такие советы давать. Вариант собрать в "одну верёвку" два этажа = порядка 80 метров подачи ППф32 (~=Ду21,6) тоже :no::no:не блеск. Хотите предложить однотрубку, пожалуйста, но разбейте на два крыла с тем же ППф32 :close:.
     
  13. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    А Вы зачем второй аккаунт завели?
    Вы можете называть это балансировкой по температуре, я это называю просто регулировкой по температуре. Ее можно выполнить регулятором на подаче, он же остается, см рис. По температуре мы бы им регулировали (балансировали) и в двухтрубной СО. Главное, что вместо запорного клапана, можно поставить шаровый кран, более понятный рядовому потребителю, у которого к тому же больше пропускная способность.
    Опыт сборки подобной СО с метрожом 70-80 м в одну ветку уже есть, по тактильным ощущениям - все работает нормально, все радиаторы горячие.
     
  14. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Однотрубная схема упрощается до такой (я ее делал для другой темы, но смысл остается тот же):
    Безымянный.JPG
    Философию можно почерпнуть из этого рис., но а путь разводки из сообщения №56. Мне просто некогда делать новые рис., думаю спроецировать на свой объект проблемы не составит.
    Из ожидаемых трудностей при монтаже - труба в любом случае проходит мимо входной двери.
     
  15. denned
    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2

    denned

    Участник

    denned

    Участник

    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пенза
    Этот вариант не подойдет, весь материал (ну или почти весь) уже закуплен, для однотрубки он не пойдет, выбор между коллекторной и тройниковой