1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Тепловой насос вода-вода и его обвязка

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kerbetos, 13.10.14.

  1. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Это излишне:aga:
     
  2. Elektrik-555
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    987

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    987
    Адрес:
    Челябинск
    Возможно по таким демпинговым ценам вообще некондицию спуливают.
    Я вообще считаю, что если цена на товар или услугу значительно ниже рыночной, это как минимум должно насторожить.
    А если покупатель такого товара или услуг готов рискнуть отдать эти деньги, то он должен понимать, что рискует только он сам, и на мой взгляд ни о какой гарантии здесь речи идти не может.
    Об этом Вам и сам продавец говорит, типа: либо Вы принимаете товар таким какой он есть, либо отправляете обратно и забираете деньги.
    На сколько я понимаю, продавец вообще сам по уши рад, что его ТН вообще работает и выдаёт нужную мощность, и он в диком недоумении почему покупатель не разделяет с ним этой радости. :aga:
     
  3. kerbetos
    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14

    kerbetos

    Живу здесь

    kerbetos

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Belgorod
    Просто некоторые слова продавца расходятся с действительностью.
    Зачем говорить что нужно датчик калибровать и отправлять в инструкцию, если в инструкции этого нет, а на просьбу дать инструкцию по калибровке меня мягко говоря сначала нафиг посылают, а потом присылают инструкцию с другого насоса и говорят что это типа аналогично, но они принципиально разные с разными панелями и датчиками.
    Если бы он сразу сказал, что не знает как это и инструкции нет, и это погрешность заявленная производителем, то у меня то и вопросов не было бы. Кроме того на сайте в описании стоит
    • Инверторное управление мощностью: да
    а внутри обычный магнитный пускатель. Когда я указал на несоответствие на сайте и в реальности, то мне мягко сказали, а вам какая разница есть оно или нет.

    Вчера вечером посмотрел в ТН где стоят датчики температуры.
    В выходах теплообменника есть специальные углубления цилиндрической формы в которые втыкаются термодатчики поперек потоку воды.
    Термодатчики имеют вид цилиндрика из металла.
    датчики в посадочных местах стоят нормально, значит проблема в точности самих датчиков.
     

    Вложения:

    • DSC_0107.jpg
  4. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Это тоже кыты, поройте марку "Керам", только качество немного другого уровня. Тема про качество, цены и технологичность- длинная тема.
     
  5. putnik 777
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    865
    Благодарности:
    275

    putnik 777

    Живу здесь

    putnik 777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    865
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Цены необыкновенно хороши собой. Особенно привлекательна цена метра скважины-15USD
     
  6. Nast95
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    30

    Nast95

    Участник

    Nast95

    Участник

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Сарапул
    Может быть потому что дороже не покупают?
    Я знаю, что до переворота вна Украине они работали и по РФ, в том числе в Сочах ставили ТН на олимпийских объектах. Как думаете почему пригласили их?
     
  7. Densss
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    359

    Densss

    Живу здесь

    Densss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день, вернее ночь! Подскажите по обвязке:
    надо ли как-то защищать ПТО от разморозки (УПСой или расширительным баком) в случае отключения электроэнергии? Или при одновременном отключении водяного насоса и компрессора ТН воду в ПТО не успеет прихватить?
    Спасибо.
     
  8. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    В бытовых машинках это не страшно а в промах защищают соленоидом.
     
  9. Densss
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    359

    Densss

    Живу здесь

    Densss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  10. kerbetos
    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14

    kerbetos

    Живу здесь

    kerbetos

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Belgorod
    я так предполагаю померить мощность
    во внешнем контуре стоит водосчетчик, предположим в час он качает 1,6 куба m=1600 кг воды
    меряем температуру подачи и обратки
    предположим t1=9 и соответственно t2=6 градусов (но надо поточнее померить) разница 3 градуса
    Удельная теплоемкость воды 4,187 Кдж/кг*K
    Q=c*m*(t1-t2)
    Q=4,187*1600*(9-6)=20097,6 Кдж
    1 КДж=0,000277777777777778 квт
    Q = 20097,6*0,000277777777777778= 5,582667 квт
    это мы забрали от воды во внешнем контуре
    соответственно ТН должен отдать во внутренний контур эту энергию + энергию затраченную на работу ТН
    мощность компрессора ТН 1,7 квт
    значит общая мощность должна быть 1,7+5,582667= 7,282667
    и COP соответственно 7,282667/1,7= 4,283922
    т. к СОР портит 370 вт насоса качающего из скважины в скважину то он должен быть
    СОР (с насосом) =7,282667/(1,7+0,37)=3,52
    Данные по температуре не точные перемеряю на днях цифровым термометром и пирометром и пересчитаю.
    Я собственно, правильно ли я мыслю?
    Так мощность определять правильно?
     
  11. Dekabrino
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    3.718

    Dekabrino

    Критик

    Dekabrino

    Критик

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    3.718
    Адрес:
    Москва
    Могу предложить метод "от противного"
    Определяете холодопроизводительность, например так
    Отталкиваясь от неё, получите все остальные параметры с приемлемой точностью, не полагаясь на точность бытовых расходометров и термометров
     
  12. kerbetos
    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14

    kerbetos

    Живу здесь

    kerbetos

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Belgorod
    У меня стоит
    panasonic 5ks225eaa21
    но что то на просторах инета не могу найти таблицу холодопроизводительности для него
     
  13. Dekabrino
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    3.718

    Dekabrino

    Критик

    Dekabrino

    Критик

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    3.718
    Адрес:
    Москва
    Тогда считаем по другому.
    Рабочий объём (displasement) этого компрессора 22,52 см3
    При 2900 об/мин объёмная производительность 3,9 м3/час
    Теперь требуется знать температуры кипения, конденсации, перегрев и переохлаждение.
     
  14. kerbetos
    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14

    kerbetos

    Живу здесь

    kerbetos

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Belgorod
    фреон 410 в системе
    конденсация и кипение я так понял с манометра берем +48 и +6
    а перегрев и переохлаждение это откуда?
     

    Вложения:

    • DSC_0130.jpg
    • DSC_0131.jpg
  15. kerbetos
    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14

    kerbetos

    Живу здесь

    kerbetos

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Belgorod
    Ну вот и дождались морозов, на улице минус 22 по шкале дедушки цельсия,
    в доме плюс 22 на уровне 1,5 метра от пола
    вода в обратке в ТН 28-29 подача с насоса +40
    компрессор ТН работает не выключаясь
    электрокотел не включается.
    Манометры на насосе показывают +5 и +48