1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Нужно обсудить перепланировку

Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Variunia, 13.10.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.648
    Благодарности:
    9.174

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.648
    Благодарности:
    9.174
    Адрес:
    Запорожье
    @vladllenium, а что там считать. смотрим дерево 20 см как у автора теплопотери 0.59 Вт/м2/K
    ниже того что требует снип ну бог с ним. считаем что потолок с полом они утеплят как положено по снипу. берем самые плохие условия угловая комната внешняя стена 3 и 5 метров. и берем самые морозы на улице -30 в доме +20. итого площадь внешних стен 3*(3+5)=24 м к. в. *50 (дельта температур)+0,59=708 Вт. теплопотери через пол с потолком 30*50*0,24=360 Вт итого общие теплопотери=1,1 кВт итого 4 секций достаточно чтобы компенсировать теплопотери стен потолка. Еще 3 на проветривание добавим. У автора 2 этажа ответственно потолок или пол можно было не учитывать.
     
  2. vladllenium
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    327

    vladllenium

    Живу здесь

    vladllenium

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    327
    Адрес:
    Москва
    Т. е для 15м2 угловой комнаты у вас получилось 1.1 кВт? :)
    Остальное даже обсуждать не буду, прощайте
     
  3. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.648
    Благодарности:
    9.174

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.648
    Благодарности:
    9.174
    Адрес:
    Запорожье
    А что тут обсуждать, покажите ошибку в расчетах. Посмотрите рекомендации по выбору мощности котла 1 киловатт на 10 квадратов. А меня стоит чугуняка в гребенке и вполне справляется. откройте любой калькулятор с этого форума и посчитайте просто дом в 15 квадратов если физику прогуливали и посчитать не можете.
     
  4. vladllenium
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    327

    vladllenium

    Живу здесь

    vladllenium

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    327
    Адрес:
    Москва
    Когда кончаются аргументы обычно переходят на личность оппонента. Известный прием. Не трогайте моё образование, прошу вас.
    Вы про температуру теплоносителя уже облажались, сейчас со своими расчетами сели в лужу. Я очень жалею ваших клиентов, которые замерзают в ваших домах.

    Вам даже в голову не пришло, что ваше упоминание про 1 кВт на 10 квадратов и ваш рассчет про 1.1кВт на 15 квадратов никак не коррелируют между собой. Так вот, 1,5 кВт исходя из площади комнаты, умножайте на климатический коэффициент 1.15, умножайте на 1.5 для частных домов (снизу и сверху не квартиры находятся) и получайте мощность батарей. Грубо 2.6 кВт. А при температуре теплоносителя как вы рекомендуете в +40С, то все 50 секций нужно, а не 7.
     
    Последнее редактирование: 20.10.14
  5. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.648
    Благодарности:
    9.174

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.648
    Благодарности:
    9.174
    Адрес:
    Запорожье
    У вас просто в обычном котле стоит насос который дает производительность 500-800 литров в час с учетом динамического сопротивления получается 400/60/60=0,111 л. с. и вы скатываетесь в нижнию часть графика. а в система с естественной циркуляцией расход воды через радиатор еще меньше и разница получается не в 3 раза а на копейки, за счет того что насос в котах для тп стоит мощнее чтобы продавить все эти петли и расход воды выше.
     
  6. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.648
    Благодарности:
    9.174

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.648
    Благодарности:
    9.174
    Адрес:
    Запорожье
    Я посчитал теплопотери пол потолок. я посчитал дельту улица комната 50 градусов так что географичиские коэффициенты в топку. физика наука точная. и тепло потери зависят от температур внутри снаружи и материала стены.
     
  7. vladllenium
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    327

    vladllenium

    Живу здесь

    vladllenium

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    327
    Адрес:
    Москва
    При чем тут насос для ТП? Мы радиаторы считаем
     
  8. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.648
    Благодарности:
    9.174

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.648
    Благодарности:
    9.174
    Адрес:
    Запорожье
    А 1 кВт =10 кв. м это еще совдеповская норма после этого требования к теплопроводности стен гораздо жосще стали
     
  9. vladllenium
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    327

    vladllenium

    Живу здесь

    vladllenium

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    327
    Адрес:
    Москва
    давайте топик стартер по вашему совету повесит 7 секций и подаст в них 40гр, а мы потом спросим: "-тепло ли тебе девица, тепло ли тебе, красная?" :)
     
  10. vladllenium
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    327

    vladllenium

    Живу здесь

    vladllenium

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    327
    Адрес:
    Москва
    "Жосще" - и этот человек мне говорил об образовании ? :) валяюсь

    совдеповская это когда сталинки из кирпича с метровыми стенами строили ?
    Может хватит тут писать чушь ?
     
  11. vladllenium
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    327

    vladllenium

    Живу здесь

    vladllenium

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    327
    Адрес:
    Москва
    Вас самого не удивил факт, что по вашим расчетам теплопотери через 24м2 стен вдвое больше, чем через 30м2 пола и потолка?
     
  12. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.648
    Благодарности:
    9.174

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.648
    Благодарности:
    9.174
    Адрес:
    Запорожье
    Читайте внимательней. я написал что стены брус теплопотери 0,59 что не соответствует снипу. снип требует 0,24 и предположил что пол и потолок они утеплят как положено. у автора реально для комнаты 1 этажа считать нужно только пол. для мансарды только потолок.
     
  13. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.648
    Благодарности:
    9.174

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.648
    Благодарности:
    9.174
    Адрес:
    Запорожье
    Не будем засорять тему. если есть желание поспорить или разобраться. Давайте завтра в личке продолжим А лучше создадим отдельную тему в соответствующем разделе где спецы подтянутся
     
  14. vladllenium
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    327

    vladllenium

    Живу здесь

    vladllenium

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    327
    Адрес:
    Москва
    Так сколько нужно секций на комнату 15м2 при температуре теплоносителя 40гр?
    И закончим на этом обсуждение здесь.
     
  15. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.648
    Благодарности:
    9.174

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.648
    Благодарности:
    9.174
    Адрес:
    Запорожье
    Смысл обсуждать сверического коня в вакуме? Пирог стен известен. как минимум еще нужен пирог пола потолка. надо посчитать теплый пол и узнать сколько теплоносителя будет протекать через батарею в единицу времени. нужна конкретная секция батареи с графиком. Как проветривание будем считать по снипу (1 кратное замещение объема воздуха в час) 42 м куб. или по санитарным нормам (60 кубов свежего воздуха в час на человека) если это родительская спальня то 120 кубов воздуха. Или в самые морозы будем по полчаса проветривать и все. будет система вытяжки притока воздуха нормальная или оконные проветривали максимум или народ на рекуператор разорится. Пока что это гадание на кофейной гущи, а не тепловой расчет. При такой постановке вопроса - ответ 20 килограмм батарей.
     
Статус темы:
Закрыта.