    Про УЗМ думал. только нет их у нас (странно конечно). Если правильно понял УЗМ можно поставить в центр. щитке в доме а от него уже развести по АВ линий.
     
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    @Военком77,
    После вводного автомата в щитке дома ставят. А от него уже отходящие автоматы подключаете.
     
  3. Военком77
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    10

    Военком77

    Живу здесь

    Военком77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Чет сижу смотрю на схему. На 1 и 5 линиях свет без УЗО. Можно их кабель 2х1,5 подключить к УЗО (и далее АВ 10А) в месте с розеточным кабелем кабелем 2х2,5?
     
  4. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    Конечно можно, от вводного АВ подключаете УЗО, а от УЗО два автомата 10+16.
    Кстати, а стиралка с бойлером могут включаться одновременно? Или розетка одна?
     
  5. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Владимир
    Всё время удивляюсь - куда девается человек, для которого проектируется и делается электрика?
     
  6. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    Не совсем вас понял. Случаи-то разные бывают, кто-то ставит двойную розетку, кто-то две отдельные розетки, а кто-то ставит только одну розетку, чтобы не включить одновременно и стиралку, и бойлер.
     
    Последнее редактирование: 16.10.14
  7. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Владимир
    Вот и я про тоже - и на стиралке и на бойлере есть собственные выключатели.
    Если накопительный бойлер (макс. 2 кВт) постоянно под напряжением - то ТЭН у него включается раз в несколько часов, и то ненадолго.
    Да и стиралка не часами воду греет.
     
  8. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    т. е. можно бойлер+стиралку (2+2 кВт) включать одновременно в двойную розетку?
     
    Последнее редактирование: 16.10.14
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При правильной схеме электрики можно включать всё что угодно, куда угодно. Под правильностью имеется в виду невозгорание. А вот уж если хочется не отключения всего, а логики - правильность усложняется и удорожается. Вот фены по 3кВт - те ещё штучки.
     
  10. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    И периодически отключать, одновременно-включенные бойлер со стиралкой.
     
  11. Военком77
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    10

    Военком77

    Живу здесь

    Военком77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Вот чудо чудное. Не могу свою схему посмотреть на смартфоне. нормального инета дома нет. Вроде там рапаячная коробка была, ну и значит отдельные розетки на стиралку и бойлер. И работать они могут одновременно.
     
  12. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    Не...распаячной коробки нет, только розетка (ки) обозначена.
     
  13. Военком77
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    10

    Военком77

    Живу здесь

    Военком77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Фу ты, зашел с планшета. Действительно-одна сдоенная розетка и на стиралку и на. Бойлер. Их макс. мощность 3350 Вт. И работать они могут одновременно. Впритык для кабеля 2*2.5 и АВ. ну вот видите, пошло обсуждения, начали косяки проявлятся:nono:.есть 2 выхода:
    1) поставить распаячную коробку и поставить 2 отдельные розетки.
    2) то же что и под номером 1, но групповой АВ будет на 25А,УЗО 32А/30мА,кабель будет 2*4
     
  14. Военком77
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    10

    Военком77

    Живу здесь

    Военком77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Если вы про меня-дико извинясь. дел много по дому
     
  15. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Владимир
    Да не про Вас - я про то, что человек может догадаться одновременно не включать стиралку и бойлер - и такая реализация "ограничения потребления мощности" получается бесплатной и надежной :hello::aga: