    Добрый день.
    Есть котел Теплотех ЭВП-6М, хочу к нему подключить Термостат ZONT SMART NEW.
    Смотрел на сайте, котел совместим с термостатом, а схемы подключения нет для этого котла.
    Есть кто себе подключал, что то подобное?
     
  3. raf65
    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    2.862

    raf65

    Живу здесь

    raf65

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    2.862
    Адрес:
    Жуковский МО

    Вложения:

    • зонт.jpg
    • котел.jpg
    Последнее редактирование: 03.04.24
  4. Andrey77
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    39

    Andrey77

    Живу здесь

    Andrey77

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Всем форумчанам доброго времени суток! С подачи комрада с форума, заказал Котел электрический Теплотех ЭВПМ-12М 12кВт Котел нужен только для обогрева домика. Вопросы, пока идет посылка: Что ннадо прикупить, для полного довольствия? Мои мысли по минимому: 1. Нужен ЦН. 2. Расширительный мембранный бак около 10л. 3. Группа безопасности.
     
    Последнее редактирование: 31.08.24
  5. seastorm
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    31

    seastorm

    Участник

    seastorm

    Участник

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По большому счету ничего не надо, котел простой и надежный, у меня 3 сезона без единой проблемы отработал. Сейчас ему уже 8 лет, ТЭН родной, работаю на воде, постоянное проживание, реле пришлось заменить.

    Далее мои личные пожелания. Когда придет вскройте и проверьте контактычтоб не болтались, особо на ТЭН и РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ, если стоит NT90TPNCE220CF рекомендую прикупить штуки 3 штуки на всякий случай чтоб зимой не рвать волосы снизу тела если пригорит, на сайтеsktech. ru они самые недорогие, именно CF серии, еще 1 штатный термостат. И главное!- поищите невозвратный тепловой предохранитель, Т01 на схеме, по умолчанию стоит самовозвратный 16а, при залипании реле и превышении температуры свыше 80 градусов он не пропустит ток на повторное включение ТЭН. Ну и как вишенку на торт рекомендую параллельно ТЭН подключить лампы индикаторы, те что на станках и щитах управления годами горят индикаторные, в этом сезоне я купил с вольтметрами на индикацию. Вы всегда увидите если залипнет реле и ТЭН не отключится+ бонусом на глазах всегда актуальное напряжение по фазам, на известном сайте мне обошлись по 80 рублей. Ну и по желанию бепроводный термостат, у меня "POER", либо проводной Ballu, он тоже в цепи стоит. Если что пишите.
     

    Вложения:

    • nt90tpnce220cf-1-1200x800.jpg
  6. Andrey77
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    39

    Andrey77

    Живу здесь

    Andrey77

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Нижний Тагил
  7. darkelf86
    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    darkelf86

    Участник

    darkelf86

    Участник

    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саратов
    Добрый день. Подключил, все работает.
    Единственная проблема с насосом, приходится оставлять его включенным.
    Насос подключен в колодку для насоса, а если его подключить в колодку куда подключен Zont/
    Будет ли насос включатся/отключатся командами с Zonta?
     
  8. Andrey77
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    39

    Andrey77

    Живу здесь

    Andrey77

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Вопрос 1: Я правильно понял, что эти три пункта хватит для обеспечения отопления? Вопрос2: как обеспечить принудительное ограничение мощности потребления на данном котле? если реостат то какой? Часто нужно потребление: 5квт, 7квт, 11квт. п. с. напруга 380в, трехфазка.
     
  9. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    На лицевой панели расположены три выключателя. Манипулируя ими включаете в работу один, два, или все три ТЭНа.

    В приобретенном вами котле три ТЭНа по 4кВт. Градации мощности следующие.
    Задействовали выключателями:
    • один ТЭН - потребляемая мощность 4кВт;
    • два ТЭНа - 8кВт;
    • жаба дала добро на включение всех трех ТЭНов - котелок "высосет" из электросети максимальные 12кВт.
     
  10. brobro1
    Регистрация:
    01.04.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    brobro1

    Участник

    brobro1

    Участник

    Регистрация:
    01.04.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Подскажите, котел эвп 3н.
    Вывел провод для подключения внешнего термостата. И пока на конце замкнул его перемычкой.
    Проблема - провод греется сильно. Сечение 0.5кв.
    Это нормально? Или нужно днлать толще
     
  11. mifodiay
    Регистрация:
    26.11.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    10

    mifodiay

    Участник

    mifodiay

    Участник

    Регистрация:
    26.11.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    10
    А сечение 0.5 то нормально? Для света 1.5, для приборов 2.5 кв. Это по ГОСТу. А у вас 0.5. Если греется это уже повод заменить на побольше сечение. Производитель просто удешевляет производство.
     
  12. brobro1
    Регистрация:
    01.04.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    brobro1

    Участник

    brobro1

    Участник

    Регистрация:
    01.04.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Я заменю, не проблема. Но это же не силовой провод, сухой контакт же. Не понимаю, почему он вообще греется.
     
  13. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    Для этой модельки котла (3кВт), нагрев провода в пол квадрата - закономерное явление.
    Ибо весь ток потребляемый ТЭНами протекает, как через штатный терморегулятор ТР, так и через "сухие контакты" вашего внешнего термостата подключенных к колодке ХТ2 (выделил красным).
    Котел ЭВП-3.png

    Максимальная мощность вашего котла 3кВт. Если от котла до внешнего терморегулятора вменяемое расстояние, не километры;) - можно протянуть и "толстяком" (не менее 2,5 квадрата, а лучше 4). Но...

    Но не мешает также обратить внимание и на нагрузочною способность сухих контактов будущего внешнего термостата. И раз пол квадрата грееются не по детски (как никак им приходится коммутировать 3кВт), не факт, что и сухие контакты не будут грется. Ведь не исключено, что заявленные в них амперы таки китайские.

    Лично я "освободил" бы сухие контакты внешнего терморегулятора от непосредственной коммутации ТЭНов. Самый простой вариант - внешний термостат вкл/выкл силовое реле. А уж контакты реле заводим на колодку ХТ2.
     
    Последнее редактирование: 07.10.24
  14. mifodiay
    Регистрация:
    26.11.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    10

    mifodiay

    Участник

    mifodiay

    Участник

    Регистрация:
    26.11.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    10
    У вас 220в протекает через 0.5 кв и нагрузкой 3 кв, а это уже минимум 2.5 кв нужно ставить. И меняйте все провода в котле на 2.5 кв проще жить будет. А0.5 кв применяются в низковольтовых цепях до 12-24 Вольт.
     
  15. DM881
    Регистрация:
    30.01.23
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    6

    DM881

    Участник

    DM881

    Участник

    Регистрация:
    30.01.23
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    6
    @Esc, спасибо большое за подробнейшее объяснение
    Видите, я и не думал, что подобная ситуация произойдет

    Проблема в том, что кабель замурован, а там у меня только 1.5 квадрата (0.5 это просто провод из котла торчит с перемычкой), и новый не протянуть.

    Пишет на терморегуляторе, что 3 ампера, что, похоже, смешно для данного случая.

    То есть, до реле хватит и 1.5 квадрата, а дальше от него 2.5 на ХТ2, верно? Посоветуете модель?