Электрокотлы ТеплоТех, кто что знает о них

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем lis777, 14.10.14.

  1. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    Вопросы.
    1. Трасса "замурованным" кабелем от котла до места где планируете разместить внешний термостат есть?
    2. Кабель в этой трассе 2-х, 3-х жильный, иной?
    3. Питание внешнего термостата (от сети 220в, от батареек, иное)?
    4. Если запланировано питание 220в, подведено ли оно к месту установки термостата?
    5. Вы уверенны на все 200%, что планируеммый термостат имеет выход именно "сухим" контактом?

    Да, от реле, точнее от его соленоидной обмотки до сухих, или не сухих контактов термостата - полтора квадрата за глаза. А модель релюшки, как и вся остальная электрическая схема - после ответов на вопросы.

    P. S.
    По силовой релюшке.
    Обратите внимае на модельку рекомендуемую чуть выше (пост #410).
    И сразу же прикиньте, сумеет ли ваш организм заделать кабель в разъемы под их контакты.
    Если нет - обращаем внимание на силовые релюшки с контактами "под винт".

    И еще, одна немаловажная вещь при выборе реле. Оно будет щелкать...:mad:
    И если котел, образно говоря расположен в спальне - придется раскошеливаться на "тихое" реле.
     
  2. DM881
    Регистрация:
    30.01.23
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    6

    DM881

    Участник

    DM881

    Участник

    Регистрация:
    30.01.23
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    6
    Да, это трасса была заранее подготовлена и идет из котельной в зимний сад

    2х жильный, 1.5 кв, на момент закладки думал, что мне его хватит с лихвой

    От 220в. Вообще выбор термостата был больной темой. Так как ситуация сложная. Основной источник обогрева в зимнем саду - газовый котел. И нужен был сервопривод и термостат к нему для управления контуром теплого пола (поддержания заданной температуры). Но, в момент когда основной котел выключен на отопление (межсезонье), а зимний сад вообще очень быстро остывает - я решил поставить дубль - на этот контур повесить дополнительную обвязку. Чтобы, если что, грел. Выбор пал на вышеназванный котел. Но, термостат должен уметь работать и с котлом и с сервоприводом. В итоге нашел модель и контакт там физически переключаются, смотря какой источник.
    Загрузил картинку терморегулятора

    Да, это сделано

    Продавец и мануал, вроде как, это подтверждают (на картинке видно)

    Оно NT90TPNCE220CF? Я опасаюсь задавать банальный вопрос - это вот коммутируется на контакты ХT2 колодки?
     

    Вложения:

    • 2.jpg
  3. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    На картинке:
    • терморегулятор с выходом в виде сухого контакта (клеммы 1 и 2);
    • эти контакты могут быть или замкнуты, или разомкнуты;
    • соглашусь, что определенным жмаканьем кнопок, можно "уговорить" терморегулятор или замыкать, или размыкать "сухой" контакт, когда он "видит", что температура достигла заданного значения;
    • третьим состоянием, яко бы неким "физическим" переключением - родитель, имхо девайс не наделил...

    Попробуйте еще раз объяснить свои хотелки к термостату.
    Типа, термостат:
    • управляет неким сервоприводом (тупо открывает/закрывает его) - когда теплоноситель греет газавый котел;
    • включает/выключает электрокотел - когда теплоноситель нагревает электрокотел.
     
  4. DM881
    Регистрация:
    30.01.23
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    6

    DM881

    Участник

    DM881

    Участник

    Регистрация:
    30.01.23
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    6
    Я так понимаю, если провода подключены к клеммам 1 и 2 сбоку - идет размыкание цепи (NO контакт котла). Это одна схема подключения.
    Вторая - если подключено к нейтрали и NO (или NC) - идет питание на сервопривод. Что подключено - то и работает. Это как объяснил продавец. Разделение контаков на практике будет механическим - через тумблер переключатель.

    Есть коллектор теплого пола от газового. Питает кучу комнат. Это нас не волнует. Один из контуров питает зимний сад. С ним и работаем.
    1) На обратке стоит сервопривод NO stout. Во время работы общего ототпления дома, необходимо открывать/закрывать этот контур сервоприводом в зависимости от выставленной температуры термостата. К примеру - максимальная температура выше 15 - закрываем и не греем зимний сад
    2) На вышеназванном контуре зимнего сада после выходов из коллекторов стоят тройники с кранами, чтобы отсечь теплоноситель от коллектора и направить на небольшой контур электрокотла. Это если включаем обогрев зимнего сада, минуя коллектор - только через электрокотел. Соответственно, принцип тот же, только управляем не сервоприводом, а котлом.
     

    Вложения:

    • 2.jpg
    • 20241005_170742.jpg
  5. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    Термостат на фото
    Термостат.png
    имеет комбинированный (двойной) выход.

    Выходы между собой развязанны:
    • NO и NC контакты (красная нумерация 2,1) - ни разу не сухие, ибо они связаны с питающей сетью.
    • клемник с синей нумерацией 1,2 - истинный "сухарь", его контакты висят в воздухе (не связаны с питающей сетью).

    В вашей ситуации можно поступить двояко. Для управления электрокотлом, точнее силовым реле, можно использовать как "красные" так и "синие" контакты.

    Пара слов по обозначениям:
    • N - нейтральный проводник питающей сети (ноль);
    • L - линейный проводник (фаза);
    • NO - Normal Open (нормально открытый/разомкнутый контакт);
    • NC - Normal Closed (нормально закрытый/замкнутый контакт).

    И последующие заявление,
    нуждается в проверке (смотрим с чем "звонятся" NO и NС). Ибо схема справа не дает однозначной инфы.

    А еще есть нюанс по клемникам и от производителя (конечно если это один и тот же девайс).
    Обратите внимание на некую разношерстность в чередования "красных" цифр (2,3,4,1 слева и 1.2.3.4 справа). И обозначать на правой схеме одними и теми же цифрами (1 и 2) абсолютно разные по типу контакты (NO/NC и сухие) - сомнительно. :(
    ИМХО, полное ФИО девайса лишним точно не будет. ;)
     
    Последнее редактирование: 09.10.24
  6. DM881
    Регистрация:
    30.01.23
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    6

    DM881

    Участник

    DM881

    Участник

    Регистрация:
    30.01.23
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    6
    Вроде как это RTC 72.723 (написано в мануале, идущим с девайсом).

    Да, такой я и выбирал

    Вот это было бы здорово, чтобы не переключать контакты, в зависимости от потребителя.
    Вы очень доходчиво и подробно пишете, спасибо вам огромное. Но, если честно, я запутался :faq:

    С чего сейчас начать? Если одними красными контактами управлять. Сейчас есть провод 1.5 (неполдключенный), идущий от терморегулятора к котлу и сервоприводу (нормально открытому stout), котел и сервопривод.
    Нужно
    1) купить реле (в итоге какое?)
    2) подключить реле (куда именно?)
    3) расключить красные контакты терморегулятора (фаза есть отдельная, с ней понятно, про 2-х жильный провод от котла и сервопривода)
    4) протестировать на котле и сервоприводе
     

    Вложения:

    • Новый точечный рисунок.jpg
  7. DM881
    Регистрация:
    30.01.23
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    6

    DM881

    Участник

    DM881

    Участник

    Регистрация:
    30.01.23
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    6
    Протестировал сервопривод, работает корректно. У меня NO сервопривод, подключал к NC и нулю клемм терморегулятора (красные 2 и 3). Теперь разобраться с контуром котла надо, но без гуру не смогу :faq:
     
  8. DM881
    Регистрация:
    30.01.23
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    6

    DM881

    Участник

    DM881

    Участник

    Регистрация:
    30.01.23
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    6
    Вроде как есть решение (наверное) - твердотельное реле 40А. Но, видимо, надо будет менять сервопривод на нормально закрытый, чтобы было подключено к одним контактам.