1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.

  1. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.643

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.643
    Адрес:
    Екатеринбург
    https://www.forumhouse.ru/members/434989/
    https://www.forumhouse.ru/members/814982/
     
  2. Denis084
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Denis084

    Новичок

    Denis084

    Новичок

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Всем доброго времени суток! столкнулся с проблемой на котле с автоматикой сит 820 нова симптомы у него такие: греет только до 60 градусов попробывал прибавить мощность на горелки регулировочным винтом не прибавляеет убавить получается при этом давление газа на входе 2.2 мПа на выходе с вклюеной горелкой 0.5 мПа разобрал полностью газовый клапан продул все форсунки и отверстия визуально осмотрел не чего подозрительного не нашел! собрал все равно не прибавляет мощность! до меня уже вскрывали клапан кто то из мастеров, подскажите пожалуйста кто встречался с такой ситуацией! заранее спасибо:hndshk:
     
  3. ufzyf
    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    1.115
    Благодарности:
    3.838

    ufzyf

    Живу здесь

    ufzyf

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    1.115
    Благодарности:
    3.838
    Адрес:
    Горячий Ключ
    А что внутри должен быть подозрительным, Вы специалист газового оборудования?
     
  4. Denis084
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Denis084

    Новичок

    Denis084

    Новичок

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Работаю в этой сфере
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Я встречался. Не заморачиваясь, предложил клиенту замену клапана. :hello:
     
  6. Denis084
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Denis084

    Новичок

    Denis084

    Новичок

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    спасибо! я так и сделал, мне интересно из-за чего это может быть? можно ли устранить ?
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Denis084,
    Данные на входе по давлению газа, это при работающей котле или выключенном?
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Можно. скорее всего заменой клапана. Я не разбирал пока. Мне это не интересно.
     
  9. Denis084
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Denis084

    Новичок

    Denis084

    Новичок

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    при работающем
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Понял. Пусть меняет клапан, за счет товарищей которые в него лазили. :)]:hello:
     
  11. AleksandrViborg
    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    AleksandrViborg

    Участник

    AleksandrViborg

    Участник

    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Выборг
    Добрый вечер. Прошу помочь. Котел зажег осенью, нарадоваться не мог: тепло, по деньгам выгодно, знакомым насоветовал. Теперь вот после 4-х месяцев работы проснувшись от холода, увидел, что не включается основная горелка...Позвал газовика, покрутившись вокруг котла тот собрал инструмент и ушел праздновать новогодние праздники (позже напишу из-за чего)
    Пытаясь самостоятельно запустить проделал следующие действия;
    1) Проверил все предохранители (нажав на них (даже спичкой) никакого щелчка ничего не было)
    2) На полуавтомате есть два колпачка (желтая краска, красные я не трагал) отвернул на один оборот пламя включилось но, большой напор и отрывается пламя от горелки, котел погас весь.
    3) Вернул на пол оборота назад, котел зажег, начал работать на темперетуре около 60-70 (жарко) на 40 -50 как было раньше работает но не постоянно. Приходится повторять процедуру о которой напишу в 4-м пункте.
    4) Немного разозлившись слегка тюкнув по автомату- "О-чудо! Он запускается" И вот так приходится теперь бегать ему щелбаны отвешивать, после легкого щелчка он запускается. (Именно после этого ушел газовик, сказав что все работает)
    Подскажите в чем причина. Как можно его проверить? как проверить термопар? Что могло случиться? если есть какие методики проверки скиньте...Сервиса ждать бесполезно, устанавливал этот-же газовик, как оказалось у них нет лицензии с этой фирмой... короче гарантии больше нет...
     
  12. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ищите тут или в "Неисправностях" темы с ТЛО. У Вас проблема с недогревом термогенератора. Либо засорился запальник, либо упало давление газа на входе... Пути решения описаны, ищите...
     
  13. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Хочу внести свою лепту в исследование работы этого котла.
    40 TLO 15 версии, нулячий. Работает нормально.
    Замерял мультиметром напряжение постоянного тока на клеммах большой термопары не отсоединяя их от газ. клапана.
    При работе основной горелки 170-200мВ
    При работе пилотной 440мВ

    Ключевая фраза "Оно не должно быть меньше 350 мВ" - это во время работы пилота или основной? А что значат мои показания?
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :super:
     
  15. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Тогда чисто из любопытства: а почему при работе основной горелки показания меньше? Термопара меньше омывается пламенем? А что тогда держит газ. клапан в открытом положении теперь?