1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.

  1. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Странно немного. Не котел здесь виноват. Дайте-ка модель термостата комнатного. Слишком сильная просадка.
     
  2. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Есть подозрение, что комнатный термостат надо контактики промыть...
    sergey 73, прав-озвучьте давление газа, и если менее 150-не колебьтесь, делайте процедуры...
     
  3. Vels36
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    Vels36

    инженер

    Vels36

    инженер

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    200 до Воронежа
    Давление газа неизвестно, не нашёл, чем померить. А термостат поставил какой был под рукой EUROHEAT, такие на системы вентиляции ставят. Да ещё бухта провода к нему висит с запасом, пока не облагорожено, может она ещё добавляет сопротивления.


    Я котёл и не виню.
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Vels36, у Протерма есть специальный термостат с позолоченными контактами для ТЛО.
     
  5. Русев1
    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Русев1

    Участник

    Русев1

    Участник

    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Парковая 34
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Прочитал внимательно тему, т. к. собираюсь приобрести котёл с подобной автоматикой. Практически всё разжевано и подробно расписано, за что огромное всем спасибо:hndshk:Но вся полезная информация разбросана по теме (32 стр.) :(
    В связи с этим есть просьба (думаю. многие со мной согласятся):
    Уважаемые Service Engineers и эксплуатационщики, если кто-то имеет время и желание, составьте пожалуйста краткий список профилактических мер (прочистка трубок, продувка жиклёров. фильтров, проверка, обжатие контактов, клеммных соединений термостатов, ТГ и ТП, проверка пламени запальной горелки, регулировка ТП, ТГ с замерами напряжений в разных режимах, чистка ТП и ТГ и т. д.), необходимых раз в 4-5 мес. или перед отопительным сезоном, кому как удобно, для тех, кто умеет пользоваться инструментом, мультиметром и не боится потерять гарантию. Дабы свести к минимуму кол-во неприятных сюрпризов в отопительный сезон. Сам не берусь, т. к. не имею опыта эксплуатации конкретно данной автоматики:|:
    Думаю многие были бы признательны за такой пост.

    P. S. Ув. модераторы, не сочтите за flood:close:
     
  6. Русев1
    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Русев1

    Участник

    Русев1

    Участник

    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Парковая 34
    И еще вопросик: чем чреват долговременный "недогруз" котла с подобной автоматикой?
    Можно ссылочку, если такая имеется:)
     
  7. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если у нас будет развита компьютеризация-большинство Service Engineers и эксплуатационщики пойдут по миру, ибо некому будет ремонтировать котлы...:aga:Здесь все описано, Вы все перечислили... Вам в автосервисе тоже все подробно распишут? Вы же тогда их без работы оставите! :)
    Если имеете в виду слабое напряжение-то ничем. Только Вашими проблемами с котлом...:)
     
  8. Русев1
    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Русев1

    Участник

    Русев1

    Участник

    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Парковая 34
    Хотелось бы немного прояснить ситуацию:nono:По работе мне приходится подолгу отсутсвовать дома (несколько месяцев), а также нередко сталкиваться со вздутыми банками АБ бесперебойников, да и генераторы не всегда стартуют. И тенденция такая: чем навороченней "девайс", тем больше внимания требует:( Поэтому и обратился сюда. Как-то неуютно себя чувствуешь, когда твои жена и 3-детей мерзнут в новопостроенном доме, глядя на разводящего руками ServiceMana, а потом "разводящего" на то, что надо купить еще одну "детальку" (естессно, за мой счет) а вдруг начнет работать;) (профессионалов, не стемящихся поживиться на чужой счёт - не касается)
    Лично для себя ничего не прошу (сам электромеханик) и описанные выше проблемы не пугают (работать приходится с котлами посерьезнее), тем более всё так доступно расписано. Еще раз спасибо:hndshk:
    а вот кому-то в ситуации, когда: или сливай воду, или перечитывай заново всю тему, такой пост ОЧЕНЬ бы пригодился:super:
    Если кому-то моя просьба кажется слишком назойливой - игнорируйте:hello:
     
  9. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Русев1, если соберетесь брать котел с 820 автоматикой, прикупите сразу "про запас" термопару и тремогенератор, повесьте их возле котла. Это для начала. :hello:
     
  10. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да нет, все нормально, просто если Вас не будет дома, что тогда сделают Ваши жена и дети? Не предугадаешь. Поэтому вариантов несколько: искать или хорошего (грамотного) знакомого (друга, свата, брата) или обзавестись таким или толкового спеца, а не ServiceMana.
     
  11. Русев1
    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Русев1

    Участник

    Русев1

    Участник

    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Парковая 34
    Т. е. с запасом по мощности котла лучше не переусердствовать, я вас правильно понял?
     
  12. Русев1
    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Русев1

    Участник

    Русев1

    Участник

    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Парковая 34
    Об этом я кстати подумал в первую очередь, еще до прочтения темы;):)]Все равно спасибо:hndshk:
     
  13. TGV
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    29

    TGV

    Живу здесь

    TGV

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, не совсем понял данный совет…
    подскажите пожалуйста подробнее как измерить напряжение на термопаре?
    И еще, если можно, и для клапана honeywell тоже (понимаю, что тема про СИТ, просто чтобы не плодить похожих тем). Думаю, что это многим будет полезно знать.
    Фото обоих прилагаю
    sit 820.jpg honeywell 8620.JPG
    Кстати, как так, в Sit с термопары идет одна медная трубка, а в Honeywell2 тонких медных провода (не понимаю как они не коротят друг об друга)?
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    TGV, открутите термопару от клапана, внимательно присмотритесь. Там есть диэлектрическая вставка в виде колечка на конце. :)
     
  15. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Термопара-пара проводников из различных материалов, которые при нагреве преобразуют тепло в ЭДС. Следовательно должно быть 2 провода. Необязательно именно провод, чпсто используется комбинация: трубка и внутри нее провод. Значит внутренний провод должен иметь какую нибудь изоляцию (покрытие).
    Как на фото...
    В случае с Ситом, трубка термопары подключена в переходник, от которого идут 2 провода на датчик тяги. Для того, чтобы замерить напряжение термопары-один провод тестера на трубку(+), а другой на один из этих проводов. Тот который будет ближе к клапану-этот провод возвращается от датчика, а другой-это выход термопары.
    В Ханивелле-Вы можете замерить тестером: один провод на гайку термопары, а второй на датчик перегрева. Естественно, что один из них-это выход термопары...