    Действительно, вставка имеется:)
    все, кажется разобрался, всем спасибо:)
     
  2. TGV
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    29

    TGV

    Живу здесь

    TGV

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Кстати исходя из личных наблюдений, термопара в сит служит уже лет 10 точно и проблем не доставляет, а вот на ханивелле походу опять придется менять (второй раз за примерно 5 лет, из них родная заводская прослужила более 3-х). Может есть смысл тогда поставить на ханивелл термопару от сит или этот фокус не удастся?
     
  3. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Таганрог
    Многое зависит от того как омывает пламя термопару! Производитель рекомендует обычно что бы только кончик омывался...:hello:
     
  4. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А в чем причина? Прогорела? Или что то иное? По моим наблюдениям они одинаковы... Разница у них может быть в подключении...
     
  5. TGV
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    29

    TGV

    Живу здесь

    TGV

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Первая прогорела точно, заменили. Прошло полтора года, видимо опять тоже самое. По крайней мере клапан не держит, и напряжения никакого не выдает...
    Этого не знал, однако ранее было подозрение что подача газа на запальник слишком большая. (поскольку термогенератор в покое выдает более 650мВ.) Однако как только я попробовал убавить подачу газа на запальнике, через какое то вермя клапан вырубился (видно термопара перестала выдавать необходимое напряжение), пришлось все вернуть как было...
     
  6. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Таганрог
    Сильный перегрев ведёт к разрушению пайки внутри термопары! Обычно 15мм биметалла припаевают к медной проволоки-вот зачастую эту пайку и разрушают! :hello:
     
  7. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Есть такая болячка как окисление контактов. Если есть подозрение на термопару-подсоединяете напрямую-работает, значит хандрит цепочка проводов.
    А у Ханивелла это нормальное напряжение. Просто обратите внимание, как правильно заметил Божик на как обогревается термопара...
     
  8. AleksandrViborg
    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    AleksandrViborg

    Участник

    AleksandrViborg

    Участник

    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Выборг
    Расскажу сейчас, что получилось... Нашел контору которая мне за 25000 руб. при условии, что все сделают и котел будет работать... Принесли они клапан новый, термопару, все поменяли. по тестеру выставили, запустили, котел опечатали...Иииии. проработав два дня он погас=)проводили все манипуляции...ничего не получилось...собрав все старое на место они извинились и уехали... У меня другие вопросы появились...1.При каком напряжении основная горелка должна включаться, а при каком выключаться? есть точные данные ну или приблизительные? 2. Напряжение мериется когда регулятор температуры в каком положении должен быть (выкручен в "0" или на нужной температуре) ведь он вносит сопротивление.
     
  9. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    При 400 мВ без нагрузки (регулятор на О) работает устойчиво. Ниже тоже работает, но гарантии устойчивой работы я бы уже не дал.AleksandrViborg, а счас котел работает?
     
  10. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Офигеть...
    1. Есть возможность проверить давление газа перед клапаном?
    2. Как Володя и пишет при откл термостате напряжение около 400мВ. А при вкл должно быть не менее 200 мВ. Тогда клапан должен работать. Попробуйте подвигать термогенератор в посадочном месте, чтобы было больше напряжение. Неплохо прочистить запальник...
    3. Есть вероятность того, что у Вас слабые контакты. Проверьте все провода, все клеммы, там напряжение очень мизерное.
    Вы пишете..."котел погас". В смысле и погас запальник? Тогда надо проверять и датчик тяги и датчик перегрева... Может сделаете фотки?
     
  11. AleksandrViborg
    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    AleksandrViborg

    Участник

    AleksandrViborg

    Участник

    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Выборг
    Я просто на работе опять. контакты поджаты. термогенератор двигал, вплоть до 600 мВ можно догнать. под словом "гаснет" я имел в виду не загорается основная горелка, постоянно горит вечное пламя. Сейчас котел работает с переменным успехом... как и раньше...
     
  12. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    AleksandrViborg, выходите на форум, когда будете возле котла. Иначе бесполезно. :) нужно поймать "запрос на включение", и если горелка не запустилась, нужны замеры. Если запальник горит а основная горелка не включается при "запросе на включение" замеряем напряжение на концах термогенератора для начала. Результат - сюда. СКОЛЬКО? :)
     
  13. потехин
    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    17

    потехин

    Живу здесь

    потехин

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Пушкино МО
    Опять какая-то фигня... Котел 30ТЛО+дополнительная плата управления. Система с двумя насосами: СО и бойлер.
    Сейчас переключатель в полежении "лето" - только бойлер. На выходные все уехали и на котле регулятор вывернул на "0" - чего воду греть-то, никого нету... Пилотное пламя оставил гореть (по-ходу, зря). Вернулся вчера, все выключилось, пилотный огонек не горит. Завести не могу. Пилотное плямя гаснет после того, как отпустишь кнопку. Аварийки в порядке. Напряжение на термогенераторе 450мв. Не пойму, почему запальник гаснет? Все раскругил, почистил, контакты поджал. Визуально все в порядке, а не работает... Помогите, пожалуйста, понять в чем дело!
     
  14. Ladushka
    Регистрация:
    05.09.10
    Сообщения:
    1.531
    Благодарности:
    1.740

    Ladushka

    Живу здесь

    Ladushka

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.10
    Сообщения:
    1.531
    Благодарности:
    1.740
    Адрес:
    Московская область
    Прочла всю тему и задумалась, а может оставить свой старый надежный КЧМ без автоматики, чем такие пляски с бубном получить? За 16 лет эксплуатации мы ни разу не чистили в нем ни запальник, ни горелки, не трогали термопару, не боялись пыли, вызывали ремонтников пару раз за 16! лет, когда он в начале сезона не желал загораться. Приезжали и запускали за пару минут. Ну да жрет он газ, но сколько нервов можно сберечь зато... Извините...
     
  15. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.672

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.672
    Адрес:
    Москва
    Термогенератор не имеет отношения к пилотной горелке! Смотрите вокруг малой термопары.