    Проверьте рабочий термостат тестером на замыкание- размыкание.
     
  2. Элиот
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5

    Элиот

    Участник

    Элиот

    Участник

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Ижевск
    Это как?
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :faq: Контакты скинуть с него и проверить тестером.
     
  4. Элиот
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5

    Элиот

    Участник

    Элиот

    Участник

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Ижевск
    Перемкнул контакты, фитиль держит, но котел не запускается. Возможно у меня не одна причина.
     
  5. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    На датчике 10 Ом? Датчик на свалку! К тому же похоже у Вас проблема с клапаном. Если Вы на термогенератор подсоедините батарейку соблюдая полярность (проверьте напряжение) напряжение будет мизер-меняйте клапан...
     
  6. Элиот
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5

    Элиот

    Участник

    Элиот

    Участник

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Ижевск
    Tc
    Рабочий термостат если я правильно понимаю, это штука на панели с ручкой для рег. Поворачиваю ручку - замыкает и размыкает как "Винни пухе" - входит и выходит. Я правда не знаю насколько качественно.
     
  7. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Так тестером проверьте сколько ом...
     
  8. Элиот
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5

    Элиот

    Участник

    Элиот

    Участник

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Ижевск
    Сколько на датчике тяги должно быть Ом?

    С батарейкой без нагрузки 730мв, под нагрузкой 25мВ. Какой клапан менять?
     
  9. Элиот
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5

    Элиот

    Участник

    Элиот

    Участник

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Ижевск
    Без нагрузки не показывает. Под нагрузкой 0,005Ом
     
  10. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Батарейка точно нормальная? Попробуйте подключить ее к клапану ТР и ТН напрямую без других проводов. Если изменений не будет меняйте клапан. Т. е. точно убедитесь, что:
    -запальник работает;
    -ручка стоит в положении "горение";
    -провод с батарейки подключен к ТР и ТН... какое при этом напряжение на клеммах?
     
  11. Элиот
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5

    Элиот

    Участник

    Элиот

    Участник

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Ижевск
    Запальник не работает. Работать начинает только когда нагреваешь датчик тяги или перемыкаешь кнопкой предохранителя.
     
  12. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Секундочку... Мы о разных вещах глаголем...
    Смотрите л. с...
     
  13. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Пусть сервис вызовет. Быстрее будет. :)
     
  14. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Элиот,
    Ситуевины разные бывают.
     
  15. Дачник917
    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    7

    Дачник917

    Участник

    Дачник917

    Участник

    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Уфа
    дело было в термогенераторе, сейчас выдает 450 мВ на том же желтом фитиле+чуть повернули сопло на ТГ. Жиклер в норме. Всем спасибо.