1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.

  1. Хотсан
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9

    Хотсан

    Участник

    Хотсан

    Участник

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Саратов
    Доброго вечера уважаемые :hello:

    Котел был установлен в ноябре прошлого года и до марта месяца работал как часики. А примерно с месяц назад начала плавать температура теплоносителя.

    Если раньше, при максимально повернутой по часовой стрелке терморегулятора, котел нагревал теплоноситель в системе до 80гр.С, а потом, уже после отключения, температура поднималась еще на пять градусов (из-за инерции массивного чугунного теплообменника котла) далее происходило остывание до 73-75гр.С и котел снова включался...

    То теперь, при том-же положении ручки терморегулятора, нагрев происходит лишь до 60гр.С (да и температура после выключения горелки тоже практически не растет - как это не странно) далее происходит снижение температуры до 40гр.С и котел включается.

    Другими словами, произошло снижение Т1 от штатно выставляемой, примерно на 20гр.С и увеличение дельты Твкл.-Твыкл. с 7-10грС до 17-22грС.
    Котел, соответственно стал работать дольше... вот такое уменьшение тактования будь оно не ладно :)]

    И еще такой момент. Характерные щелчки при вращении ручки терморегулятора раздаются в нужных местах. Поясню. Я ручку отградуировал с самого начала эксплуатации. 40-50-60-70-80гр.С риски нанёс. Так вот, если на термометре сейчас (и раньше так было) например 50гр.С и начинаешь ручку вращать, то она именно на 50гр и щелкнет (и раньше так было) т. е. с этим похоже все нормально.

    Кстати, после вращения ручки туда-сюда происходит включение как положено. А вот если её не трогать то при выставленных 50гр.С температура теплоносителя снижается до 25-27гр.С. Потом включается, нагревается до 35-37 и выключается. Раньше-же было при выставленных 50гр.С включение при 43-45гр.с и нагрев до 50гр.С (потом еще поднималась Т1 до 53-55) ну в общем я уже повторяюсь, извините, просто всю голову уже сломал :faq: куда копать подскажите плиз Ваши мысли... а может быть у кого-то была подобная ситуёвина?

    Спасибо!
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Хотсан, термостат рабочий поменяйте, для начала. Если датчик в гильзе не трогали.
     
  3. Хотсан
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9

    Хотсан

    Участник

    Хотсан

    Участник

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Саратов
    Спасибо, я тоже с него хотел начать) смутило лишь то что он щелкает, зараза, в нужных местах - в соответствии с градуировкой.
    Датчик в гильзе не трогал.
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Положение датчика, проверьте. Если на месте, меняем термостат. :) Чудес не бывает вроде? :)
     
  5. Хотсан
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9

    Хотсан

    Участник

    Хотсан

    Участник

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Саратов
    Блин, а я так надеялся, что может нулевочкой где шлифануть, чи еще как, но однако да - чуда не получилось. Завтра поеду его малясь потрах-тибидохаю, и похоже придется заказывать 0020137095 Термостат рабочий, позолоч. 0°-90°C стоит в районе одного килорубля.
    [​IMG]
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Хотсан, а официальную пуско-наладку делали? Или сами?
     
  7. Хотсан
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9

    Хотсан

    Участник

    Хотсан

    Участник

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Саратов
    Да всё сам, и настройку давления после клапана, и срабатывание датчика тяги и аварийного термостата, и аварийника сбросного на Т1 до первой запорной, и САКЗ с датчиками на СН и СО - всё проверил.
    Так что гарантия мне не грозит :)] Хотя... где-то у меня завалялось свидетельство об аттестации Протермовское... правда ему лет восемь уже :) Просто я до этого ТЛОшки не ставил ни разу, всё больше КЛО, или как они сейчас КЛОМ. Вот и была надежда, что тот кто с ТЛО дело имел часто, по роду службы, возможно знает какая у них особенность или болячка есть в этом плане.

    Честно сказать, тфу, тфу, тфу, такие вещи как Протерм, Вило, Эсби и т. д. подводят редко и за гарантией как-то не особо приходилось обращаться.

    Контакты позолоченные меня смутили - вот и подумал, а не в контакте ли там дело, а так как с тестером я не очень дружу - всё больше или с бако или с автокадом, то и решил посоветоваться.
     
  8. Кугуара
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Кугуара

    Новичок

    Кугуара

    Новичок

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Истра
    PROTERM TLO-50,без проблем отработал 4 года, за все время меняли только раз термопару. Последнии 2 недели котел стал сам по себе тухнуть, уже раз 6 за это время выключался сам, что именно и как сказать не могу ничего. т. к. происходит все это в момент когда дома нет никого -все на работе. Приезжаешь с работы -тишина и прохладно, такое ощущение что в обед вырубается и все. Но тогда он без проблем запускался и работал дальше. Вчера он погас в очередной раз и более не запустился. Включаешь поджи фитиля-горит,пытаешься перевести клапан в режим горелки и сразу вырубается. Мастер приехал сегодня поменял клапан в сборе, термопару, пробовал делать запуск батарейкой -ничего не помогает, котел запускать горелки отказывается... Мастер по его словам перепробовал все ... что делать?
     
  9. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Пора спецов звать. :) Официальных. :hello:
     
  10. Andrey1896
    Регистрация:
    15.04.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    Andrey1896

    Участник

    Andrey1896

    Участник

    Регистрация:
    15.04.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Fauch 610 балончик для чистки от нагара попробуйте .www.fauch.ru 624 рубля стоит .
     
  11. Jazz36
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    28

    Jazz36

    Живу здесь

    Jazz36

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Воронеж
    Сам недавно плясал, похоже как у Vasya1985, загорается запальник легко, запускается основная горелка, работает минуту и гаснет всё... мультиметром намерил 13мВ на термопаре, когда разжигается основная горелка, напряжение резко падает, на глазах, до отсечки. Выяснил что при прошлогодней чистке запальника, не закрутил накидную гайку на термопаре, ламер же), подвигал, затянул, заработало, правда до этого успел ещё контакты почистить.
    Вопчем работает нормально, но на термопаре 17мВ, выше не хочет подниматься, вроде же 20 должно быть, на генераторе 425 мВ.
    Тут вопрос такой... нормально ли, что при розжиге основной горелки, так сильно просаживается напряжение на термопаре? до 7мВ, когда гас, разумеется падение было сильнее...
     
  12. Jazz36
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    28

    Jazz36

    Живу здесь

    Jazz36

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Воронеж
    Оёй! А в совете то прям нуждаюсь... захолодало, пытаюсь разжечь и опять эта шняга... куда копать? м. б. поджимать тарелку пилотной горелки, разошлась со стороны термопары?
     
  13. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Для начала, запальник почистить. Продуть нормально.
     
  14. Jazz36
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    28

    Jazz36

    Живу здесь

    Jazz36

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Воронеж
    ВэллИ, с чистки начал, тщательно, дроссель аж в лупу рассматривал)... что то я задумался про датчик тяги... рукой его пошурудил, в момент розжига горелки и заработал котёл...
     
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Jazz36, в общем так. Откручиваем тягопрерыватель между термопарой и клапаном и чистим контакты .