1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.

  1. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    А как он может умереть?(клапан). Всетаки нужен хороший стабилизатор?
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :)] Разумеется. ТЛОшки только стаба и не хватает для нормальной работы. :hello:
     
  3. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
  4. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    А всетки как может клапан выйти из строя? или из-за чего?
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    У меня только раз такое было. Новый клапан 2 или 3 года отлежал у клиента, при замене не запустился. Пришлось старый вернуть. Похоже, катушка "клина схватила".
     
  6. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    :)]
     
  7. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    2 раза сталкивался с отказом катушки. mV. Так и не понял почему...
     
  8. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Мрут и очень часто, ради интереса, иногда пробуйте рукой трубку подачи газа на пилотную горелку, там явный просчёт, она греется чуть ли не до красна, длинна её малая, от неё соответственно греется клапан, со всеми вытекающими. Решается заменой на более длинную трубку. Кстати, из этих же ворот и куча шелухи (патины) в жиклере.
     
    Последнее редактирование: 14.10.15
  9. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    нормальное обслуживание...а у клапана вторая катушка сгорела...вряд ли он её сервисным убил...;) Стабилизатор стоит...с двойным преобразованием бесперебойник...после сервисного 4 часа котел проработал и накрылся...:(
     
  10. Liht
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    Liht

    Участник

    Liht

    Участник

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пушкино
    Дело было не в бобине...
    В очередной раз поменял Термостат продуктов сгорания арт 7536.
    Итого за 6 лет эксплуатации: вышеупомянутых поменяно - 3 шт, Термостат аварийный арт. 7573 - 1шт.
    Котёл 30 ТЛО с дополнительной платой управления арт. 0010003390, система с двумя насосами и возможностью самотёка.
     
    Последнее редактирование: 14.10.15
  11. Saasha
    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    648

    Saasha

    Живу здесь

    Saasha

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Москва - Тула
    @oleg21au6, TLO - автономный котел. Производителем не предусмотрено подключение к сети.
    Правда у меня он в розетку воткнут, а для энергонезависимости еще блок для АА батарейки примастырен. :victory:

    И год не придется мастурбировать термогенератором?
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Охренеть! Это как? :faq:
     
  13. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    да неужели?,..;)..спасибо..просвятили...;)...а я разве где то писал что сервисное делалось протерму и клапан сдох на TLO-шке?
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Термогенератором не придется. :)
     
  15. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    просто тема про тло