1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.

  1. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.581
    Благодарности:
    21.194

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.581
    Благодарности:
    21.194
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ты не понял смысла фразы:
    :)]:)]:)] Имелось в виду, что проблема - это "газовик":aga:
     
  2. kyrlay
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    14

    kyrlay

    Живу здесь

    kyrlay

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    14
    В общем обошлось "малой кровью". Дело было в запальнике. Почистили, поставили новую термопару и все заработало в общем. Кстати на обычной пальчиковой батарейке котел проработал неделю получается.
     
  3. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    об этом вам и говорили сначала:hello:
     
  4. kyrlay
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    14

    kyrlay

    Живу здесь

    kyrlay

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    14
    Ну трудно проанализировать когда сам мало разбираешься в устройстве... Теперь будем знать)
     
  5. Saasha
    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    649

    Saasha

    Живу здесь

    Saasha

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Москва - Тула
    @kyrlay, Пару раз мотанетесь после работы из Москву в Тулу, и разберетесь)
     
  6. Влади4ир
    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    67

    Влади4ир

    Живу здесь

    Влади4ир

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Москва
    А я бы вам посоветовал обратить внимание на клемники проводов, это одно из самых слабых мест у протермов, чуть увеличится переходное сопротивление контакта, и начинает
     
  7. dima-san
    Регистрация:
    29.05.10
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    19

    dima-san

    Живу здесь

    dima-san

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.10
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Земля
    Напишу чем дело кончилось для таких же как я, ищущих здесь ответ на вопрос как решить проблему со своим котлом TLO - в общем, пришлось поменять рабочий термостат на новый, купил в Москве (примерно 1,6тыр), до этого когда искал причину пробовал припаять провода к клеммам термостата, чтобы исключить вероятность плохих контактов - не помогло, в итоге купил новый термостат, людям, знакомым с техникой заменить его труда особого не составит. Две недели наблюдал за котлом, теперь работает нормально
    Спасибо всем кто в этой ветке рассказал особенности работы котла и характерные неисправности!

    P. S. Для тех, кто пока не во всём разбирается - ручка управления, которой вы задаёте нагрев, крепится на оси рабочего термостата, датчик от него (баллон) с остальными датчиками размещается в специальной трубке в левой верхней части котла, баллон соединён с термостатом капилляром, проходящем в тонкой медной трубочке.
     
    Последнее редактирование: 15.12.16
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Спасибо!
    :hello::hndshk:
     
  9. Saasha
    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    649

    Saasha

    Живу здесь

    Saasha

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Москва - Тула
    Снова здравствуйте.
    Стало пахнуть газом.
    Вызвали газовиков.
    Утечка в месте выхода трубки запальника из блока автоматики.
    Крутили, вертели, пробовали подматывать лен в месте прилегания гайки к "уплотняющему шарику". Все равно травит.
    Менять трубку запальника?
     
  10. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Лен то хоть со смазкой пробовали закручивать?
    Точно сама трубка неисправна или "они" там ещё чего-нибудь наворотили от через мерного применения силы?
     
  11. Saasha
    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    649

    Saasha

    Живу здесь

    Saasha

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Москва - Тула
    Конечно со смазкой.
    Силу чрезмерно не применяли видя силуминовый корпус.
    Утечку прибор показывает при прикладывании щупа прямо к месту выхода трубки из блока.
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.581
    Благодарности:
    21.194

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.581
    Благодарности:
    21.194
    Адрес:
    Россия, Москва
    Тот редкий случай, когда фум-лента лучше льна, как мне кажется.
     
  13. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.951
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.951
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Какой нахрен лен?
    Они если безмозглые-гоните их...
    Фум лента между полусферой и гайкой.
     
  14. Saasha
    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    649

    Saasha

    Живу здесь

    Saasha

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Москва - Тула
    Это была аварийная бригада Газпрома.
    Угадайте как они искали утечку в промежутке между фэйри и прибором?
     
  15. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Наверное используя свое обоняние (нос)?:aga: