    @Puzan3011, а шоб я знал! Есть варианты?
     
  2. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.662
    Благодарности:
    28.123

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.662
    Благодарности:
    28.123
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тайвек эйргард - он не умный, а просто слабенький, типа старой неумной Дельты.
    Умный - тайвек смарт. Обоими нахлёст на монтажный шов был, жалоб - не было.
    Пока? :|:

    А я тем временем вот прям щас отвёз эстонского товарища домой с автобуса, и прям с порога своего дома ломанулся на кухню.
    Думаете, жрать запрещённую контрабандную горгонзолу?
    А вот и нет, её - потОм.
    Замачивать элтетевский Битупап 125, проверять, пропустит ли капиллярно водицу. Цельный рулончик на пробу приехал.
    Вонюч, но не зело, в руке нёс, рука теперь пахнет нефтепродуктом.
     
  3. Tim1313
    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.178
    Благодарности:
    59.004

    Tim1313

     

    Tim1313

      Представитель компании

    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.178
    Благодарности:
    59.004
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Вскрыть стену и определить влажность;)
    А косвенно, при влагонакоплении в стене счетчик должен крутить побольше. Ну или ахтунг в виде плесени:aga:
    Обязан.
    Поживем увидим)
     
  4. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.662
    Благодарности:
    28.123

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.662
    Благодарности:
    28.123
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    https://www.gsi.ru/catalog/testing/mg4b
     
  5. Паханычъ
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    10.012
    Благодарности:
    39.080

    Паханычъ

    PahanTalo

    Паханычъ

    PahanTalo

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    10.012
    Благодарности:
    39.080
    Адрес:
    ВеликоНовгородская
    @logi2121, Привёз картофельный мешок пупырчатых лещей:victory:,а так же всю ночь наблюдал грозу. :ogo:
    А теперь пошёл спать. :son:
     
  6. Tim1313
    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.178
    Благодарности:
    59.004

    Tim1313

     

    Tim1313

      Представитель компании

    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.178
    Благодарности:
    59.004
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
  7. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.662
    Благодарности:
    28.123

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.662
    Благодарности:
    28.123
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Этим я переболел годам к 35, ванны с лещом, раздача соседям, брикетирование брюшек стопками в морозилку и развешивание хвостоспинок на балконе...
     
  8. Plotinum
    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    6.580
    Благодарности:
    31.236

    Plotinum

    Живу здесь

    Plotinum

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    6.580
    Благодарности:
    31.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И если там все нормально на чей счет заслугу записать-интелло или ютавек? ;)
     
  9. Tim1313
    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.178
    Благодарности:
    59.004

    Tim1313

     

    Tim1313

      Представитель компании

    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.178
    Благодарности:
    59.004
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Скорее на Юту)
     
  10. Росвуд
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.255
    Благодарности:
    19.660

    Росвуд

    Живу здесь

    Росвуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.255
    Благодарности:
    19.660
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Темур, как уже сказал Логи это не "умная" ПИ, а ПИ с ограниченной паропроницаемостью.
    Я Вам "прогнал" для условий Питера пирог (симуляция 2-а года)
    ТиМ Питер.jpg
    -Деревянный сайдинг;
    -Вентзазор (30)
    - Софтбоард (20)
    - Минвата (180)
    - SD5
    - ГКЛ (12,5)

    Имеем в софтбоде:
    Софтбоард.jpg не больше 16% в пиках
    В минвате:
    Минвата.jpg до 1,5%

    Т. е. - все ОК

    Если прогнать тот же пирог но с ПИ Sd50 будет влагосодержание
    Софтбоард (Sd50).jpg софтборд - влагосодержание чуть ниже, но незначительно

    Минвата (sd50).jpg минвата - примерно те же параметры влагосодержания.
     
  11. Tim1313
    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.178
    Благодарности:
    59.004

    Tim1313

     

    Tim1313

      Представитель компании

    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.178
    Благодарности:
    59.004
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    мне больше по нраву название "не до пароизоляция")
    Владимир, спасибо за наглядный анализ.
    Это главное)
    А такие ПИ бывают?
     
  12. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.662
    Благодарности:
    28.123

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.662
    Благодарности:
    28.123
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Цэ-ж хороший палителен, к примеру.
    Если ваты класть всего 145 мм, будет ещё лучше. ;)
    Эйргард для дачи хорош, сохнет туда-сюда, и при этом не размокает, как если бы пароограничителем была ОСП или фанера.
     
  13. cas1973
    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    3.006
    Благодарности:
    7.032

    cas1973

    Живу здесь

    cas1973

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    3.006
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Петрозаводск
  14. kilkinenator
    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    64

    kilkinenator

    Живу здесь

    kilkinenator

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Росвуд, я правильно понимаю что влагонакопление в вате идет в летний период, а зимой наоборот сохнет?
    и почему в софтборде наоборот? :no:
     
    Последнее редактирование: 29.04.15
  15. Росвуд
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.255
    Благодарности:
    19.660

    Росвуд

    Живу здесь

    Росвуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.255
    Благодарности:
    19.660
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В СА сейчас принято говорить "замедлитель пара" (vapor retarder)

    Да, Логи уже ответил ПИ 150+ мкм
    Влагонакопления нет - это равновесная влажность по лету.
    Диффузия зимой перемещает влажность в софтборд как в потенциальную поверхность конденсации. Пока влаги в стене очень мало (паробарьер) - минвата не задерживает влагу. Если паробарьер убрать, пойдет конденсация на софтборде, вата тоже начнет набирать и пики влагонакопления совпадут у ваты и софтборда, вот без ПИ: