    Пришли морозы! Самое то протестировать оборудование. Есть чем поделится.
    Ситуация такая. Мой ТН Hiseer AS13SL. Он исправно отработал до
    морозов. Но сложилась не понятная ситуация которую мне
    пока не удалось разрешить. При температуре около -20гр
    выдает ошибку. Низкое давление на всасе. Оно опускается до 1 бар.
    При чем циклично. На фото начало работы минут 5 примерно после
    запуска. Дальше температура на всасе резко идет вниз до почти
    -37. Давление ниже 1 и ошибка. Так происходит несколько раз.
    Ошибка появляется другая и ТН перестает запускаться пока не скину ошибку. При этом он не размораживается и весь обрастает шубой! Если сбрасывать ошибку и запускать его, он оттает. Данные становятся лучше. Но не надолго. На 1,5 - 2 часа.
     

    Вложения:

    • IMG_20160112_085935[1].jpg
    • IMG_20160112_090401[1].jpg
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.093

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.093
    Адрес:
    Таганрог
    Что-то где-то забилось или застряло/подклинило. Попробуй погонять на охлаждение, или укутать одеялом, а под одеяло тепловентилятор. Он у тебя еще на гарантии? Зови сервисменов
     
  3. Mihail1971
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196

    Mihail1971

    Живу здесь

    Mihail1971

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Гарантия есть, звонил. Ответили слишком низкая температура...
     
  4. Mihail1971
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196

    Mihail1971

    Живу здесь

    Mihail1971

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Он старт стоп... Как могут меняться параметры? Компрессор работает всегда с одной производительностью
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.093

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.093
    Адрес:
    Таганрог
    Если там капиллярка, я бы заподозрил что она подзабилась, или есть влага в контуре. Обещана работа до -25С, по факту при -20С не работает. Пишите претензию в письменном виде, ГК РФ на Вашей стороне! Если по-доброму не получится, смело обращайтесь в суд, можете отсудить стоимость ТН + компенсацию
     
  6. Mihail1971
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196

    Mihail1971

    Живу здесь

    Mihail1971

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Сейчас загружу видео
     
  7. Mihail1971
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196

    Mihail1971

    Живу здесь

    Mihail1971

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Как определить, капилярка или нет
     
  8. Mihail1971
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196

    Mihail1971

    Живу здесь

    Mihail1971

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Нижний Новгород
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.093

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.093
    Адрес:
    Таганрог
    Попробуйте включить на охлаждение, внешний блок оберните одеялом. Все равно кроме этого без оборудования ничего не сделаешь. Протрите пыль, постучите легонько по блоку, позвоните еще раз дилеру. Вскрывать блок самостоятельно до окончания гарантии не советую, наверное он опечатан...
     
  10. Mihail1971
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196

    Mihail1971

    Живу здесь

    Mihail1971

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Насос сделан моноблоком. Доступ во внутрь открыт
     
  11. HouzeR
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550

    HouzeR

    Живу здесь

    HouzeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Ё-burg
    @Mihail1971,
    Если теплообменник заросший инеем, так и будет происходить. Похоже автоматика не справляется.
     
  12. Mihail1971
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196

    Mihail1971

    Живу здесь

    Mihail1971

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Нижний Новгород
    После оттайки ситуация не много лучше. Но температура все равно плавает вместе с давлением.
     
  13. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Возможно Баллон ТРВ сместился. Или датчик, что там у него стоит. Вроде как на видео видно, что он отображает текущую температуру любого выбранного датчика. По факту то, она соответствует тому что он меряет?
     
  14. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.998
    Благодарности:
    1.664

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.998
    Благодарности:
    1.664
    Может просто фреон съёжился и теперь в мороз его чуть не хватает?
     
  15. Mihail1971
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196

    Mihail1971

    Живу здесь

    Mihail1971

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я советовался... В основном решение такое, что просто мало фреона. У меня есть много фото с режимами работы. Там видно, что компрессор работает на малой нагрузке. Давление 24-25 бар. И температура самого компрессора 60-70 гр С. Выше не бывает...