    я уже понял это. в oventrop c. o. посчитал сопротивление системы - оно 8300 Па. как бы вот понять насоса wilo 25/6 не хватает? да? а 25/8 если взять - нормально будет?
    и вообще как понять 8300 Па это много или мало? или может я посчитал чего не так?
     
  2. DmitryKalinin
    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    DmitryKalinin

    Участник

    DmitryKalinin

    Участник

    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    ошибку свою понял. а скажите, пожалуйста, может играть роль расположение насосна на подаче вместо обратки?
     
  3. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.933
    Благодарности:
    2.983

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.933
    Благодарности:
    2.983
    Адрес:
    М.О.
    Ну, житейски разницы вроде бы и нет, что всасывать, что подталкивать. И вот ещё:

    «Циркуляционный насос включают, как правило, в обратную магистраль системы отопления для увеличения срока службы деталей, взаимодействущих с горячей водой. Вообще же для создания циркуляции воды в замкнутых кольцах месторасположение циркуляционного насоса безразлично. При необходимости несколько понизить гидростатическое давление в теплообменнике или котле насос может быть включён и в подающую магистраль системы отопления, если
    конечно, его конструкция рассчитана на перемещение более горячей воды.»
    (цитата из В. Н. Богословский, А. Н.Сканави «ОТОПЛЕНИЕ»стр.233,СТРОЙИЗДАТ 1991)
    Другими словами, пофиг, где стоит насос, но в обратке ему полегче "жить" - температура ниже.
     
  4. DmitryKalinin
    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    DmitryKalinin

    Участник

    DmitryKalinin

    Участник

    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Разбавил гликоль до 50%, поставил насос 25/8 вместо 25/6 - особо ничего не изменилось. может быть есть еще какие мысли у кого?
     
  5. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.933
    Благодарности:
    2.983

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.933
    Благодарности:
    2.983
    Адрес:
    М.О.
    @DmitryKalinin,
    Завидую Вашему упорству :)
    Wilo Star-RS 25/8
    • поверхностный циркуляционный
    • качает 5.8 куб. м/час
    • мощность 176 Вт
    • только для чистой воды
    • установка в любом положении
    • бесшумный двигатель
    • вес 3.4 кг
    • Ни о чем не говорит выделенное красным?
     
  6. DmitryKalinin
    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    DmitryKalinin

    Участник

    DmitryKalinin

    Участник

    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Конечно же говорит. не нашел в продаже ничего, где было бы написано "для гликоля". может подскажете конкретную модель?
     
  7. DmitryKalinin
    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    DmitryKalinin

    Участник

    DmitryKalinin

    Участник

    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    кстати, в данном случае UNIPUMP
     
  8. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.933
    Благодарности:
    2.983

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.933
    Благодарности:
    2.983
    Адрес:
    М.О.
    Выдержка из описания Unipump:
    "Рабочие жидкости — чистая вода малой жесткости, чистые, маловязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости без твердых или волокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла.
    Неугомонный Вы, однако :)
     
  9. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.427
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.427
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    8300 Па, это примерно 0,83 м. в. ст. Т. е. сопротивление системы небольшое, если верно в программе рассчитали. Но помимо сопротивления, прога должна была Вам еще сказать, какой при этом требуется объем циркуляции (общий массовый расход) или общий объемный расход. Если бы для воды, то насоса Вило 25/6 (шестиметровый) - это за глаза и за уши, и скорее всего на первой ступени мощности.

    Но про работу насоса с вязким теплоносителем уже Вам написали выше.
     
  10. DmitryKalinin
    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    DmitryKalinin

    Участник

    DmitryKalinin

    Участник

    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Спасибо, товарищи! ч пончл что система сделана неработоспособной. но ведь для чего-то продают этот dixis. значит как-то с его заполнением системы работают. можете написать хоть пару вариантов? какую схему нужно применить?
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.291
    Благодарности:
    29.467

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.291
    Благодарности:
    29.467
    Адрес:
    Касимов
    На воде работает! Схему ее покажете?
     
  12. DmitryKalinin
    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    DmitryKalinin

    Участник

    DmitryKalinin

    Участник

    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    С радостью!

    1.png

    труба, котора идет от котла с насосом на самом деле расположена параллельно обратке на высоте, как вдоль всех радиаторов. радиаторы везде 6 секций, кроме 2 этаж (спальня) - там 9.
    как ни крути краники - комната 3 греется отлично, комната 4 еле-еле (второй радитор так вообще всегда холодный, хотя воздуха в нем нет). а вот 2 этаж (лестница) уже греется немного.
    на входе и выходе каждго радиатора - шаровые краны. регулирующие ан схеме поставлены для расчета коэффициентов. если найдутся желающие - выложу исходник в O. V. Oventrop 3.6

    Заранее благодарен!
     
  13. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.427
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.427
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    @DmitryKalinin, если хотите, чтобы посмотрел Вашу систему, выложите файл в формате ххх. grd
    Т. е в формате программы СО. Правда у меня лицензионная версия Аудитор СО 3.8. Надеюсь откроет.
     
  14. DmitryKalinin
    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    DmitryKalinin

    Участник

    DmitryKalinin

    Участник

    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    В zip загрузилось. посмотрите, пожалуйста. рисовал как умел, так как с системами отопления столкнулся впервые
     

    Вложения:

  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.291
    Благодарности:
    29.467

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.291
    Благодарности:
    29.467
    Адрес:
    Касимов
    @DmitryKalinin, Закрывайте все кроме последних и после прогрева онных балансируйте каждый по ходу к котлу.
    А закончатся танцы после переделки в *попутную* двухтрубку. При этом насосе. На электролите ему не хватает мощности. 1.png
     
    Последнее редактирование: 06.11.14