Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.

Статус темы:
Закрыта.
  1. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    У меня предохранительный клапан с резьбовым соединением на выходе. Он, собс-но, в комплекте и шел. К нему подключена гибкая подводка и ведена в канализацию. Если бы с него капало - я был бы доволен как слон. Проблема в том, что с него не капает. А капает с соединений. Когда давление растет. Вот как бы предохранительный клапан заставить всегда в работе быть?


    Еще один мембранный бак?!?! Неужели без этого нельзя? До этого был бойлер - у него точно также стоял на входе обратный клапан и никаких баков после него не было - ничего не капало. Вернее, даже два бойлера было (я их в сторону увеличения меняю регулярно потому что не хватает, был на 60, на 120, теперь вот на 200, а надо бы на 300, да уже ставить некуда) - и никаких проблем. Поставил новый бойлер (а к нему и клапан другой, т. к. тот на 1\2 был, потому что у бойлера такая резьба была на входе, а этот на 1) - и понеслось.
     
  2. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Dimon_p, C соединениями боле менее понятно - их надо уплотнить. А вот исправность клапана не мешало бы проверить - если он не открывается при положенном давлении - бак бойлера быстро выйдет из строя, не говоря уже о том, что будет при возможном отказе терморегулятора. Надо нормально уплотнить соединения и замерить давление в системе при нагреве воды. Между прочим - вверху бойлера нормально должна быть воздушная подушка - трубка забора горячей воды не доходит до верха. Эта подушка и компенсирует расширение воды. Но это в тех, где трубки обе снизу. А тут выход сверху (хотя внутри опять же по идее должна от него отходить короткая трубка, которая и нужна для образования подушки). Может быть такое дело - так как для клапана и выхода ГВС отдельные патрубки, возможно надо поменять их местами - от одного там трубка внутри есть, а от другого нет, в результате и получилось, что бак заполнился водой полностью и воде некуда расширяться. По идее из клапана тоже капать не должно.
     
  3. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    А как померить давление?

    Подключал согласно инструкции. Имею обыкновение ее читать перед установкой чего бы то ни было :)
     
  4. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если подключение верное, придется таки измерять давление, потому что при качественной герметизации соединений иначе поплохеет баку нагревателя. Поставь на выход фильтр-манометр, кстати лишним он не будет, внутри нагревателя со временем копится накипь и всякий шлам из воды. Вполне возможно, что не работает как должно предохранительный клапан. Я все же склоняюсь к тому, что просто плохо загерметизированы соединения - при циклах нагрева-охлаждения они теряют герметичность и начинают течь при вполне безопасном давлении.
     
  5. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    Спасибо, попробую. А какое давление является безопасным?
     
  6. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    По поводу возможного неправильного подключения. Сейчас осмотрел бойлер - там все точки подключения подписаны. Так что перепутать было затруднительно. Собс-но, ничего и не перепутано.
     
  7. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Dimon_p, максимальное давление напорного ВН указано в его паспорте. Обычно не выше 10 бар. На входе холодной воды как я понял стоит обратный клапан. Сверху - чисто предохранительный (не комбинированный). На какое давление он отрегулирован? Паспорт на него есть? Вообще, напиши точную модель ВН, чтобы можно было разобраться.
     
  8. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    163

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Москва
    Не может такого быть.
    Это точно.
    Переделайте соединения и врежьте манометр.
     
  9. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    Могу фото выложить :)

    Манометр то я врежу. Да только не знаю давление до какого предела является нормальным :(
     
  10. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Dimon_p, почитать надо внимательно паспорт на аппарат, там указано максимальное давление. В реале лучше больше 75% не допускать. В среднем, можно считать 5-6 бар, не более. Если при разогреве аппарата давление сильно увеличивается, выход один - либо выяснять, что с подключениями и какой из выходов на верху имеет трубку для образования воздушной подушки (хотя бы просто куском загнутой на конце проволоки выяснить длину обоих внутри бака), либо если ни один не имеет, ставить предохранительный клапан на давление не выше 75% от предельного, указанного в мануале на нагреватель. Если один из выводов сверху все же длиннее другого, то именно его подсоединить в качестве водоразборного. Тогда уровень воды внутри не поднимется до крышки бака и сам нагреватель будет компенсировать тепловое расширение воды.
     
  11. AiV
    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    AiV

    Участник

    AiV

    Участник

    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Великий Новгород
    Здравствуйте.
    Подскажите, как подключить водяной полотенцесушитель к ГВС.
    Имеется: электрический бойлер, смесительный трехходовой термолегулятор (защита от ожога). Будет ли рабочей такая схема:
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/850/850416-
    ba7eab585a1a82aa1ff76249c8907747.jpg
    Спасибо
     

    Вложения:

    • ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ.jpg
  12. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    163

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Москва
    [quote="dimon_p, post: 4731067, member: 133591" не знаю давление до какого предела является нормальным :([/quote]
    6-8 Атм. У меня на двух нагревателях как раз на 6-7 Атм начинает работать клапан.
     
  13. Designman
    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    43

    Designman

    Живу здесь

    Designman

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    У вас бойлер косвенного нагрева или электрический?
     
  14. AiV
    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    AiV

    Участник

    AiV

    Участник

    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Великий Новгород
    Электрический
     
  15. Designman
    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    43

    Designman

    Живу здесь

    Designman

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Не проще вам тогда и полотенцосушитель поставить электрический? И КПД будет выше и на обвязку тратиться не надо будет.
     