    Unerschrocken, Проверить проток воды - трехлитровой банкой, должна наполняться менее чем за минуту, возможно при установке засорился сетчатый фильтр на входе из за того что старые ржавые трубы потревожили, а отслоившийся шлак не слили.
     
  2. Славик64
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    444

    Славик64

    Живу здесь

    Славик64

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    2.051
    Благодарности:
    444
    Адрес:
    Владикавказ
    - Горячие пирожки!
    - Очень горячие пирожки! :)
     
  3. dmitry_m
    Регистрация:
    06.04.11
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    11

    dmitry_m

    Живу здесь

    dmitry_m

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.11
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    За пуском и настройкой газовых агрегатов обращайтесь в сертифицированную монтажную/обслуживающую организацию.
     
  4. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.705
    Благодарности:
    1.408

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.705
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Брест
    Если постоянно подкапывает взрывник на 6бар /давление очень высокое/
    можно сделать следующее подключение.
    эта схема впринципе заменяет расширительный бак,
    но ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ БАК И КЛАПАН 6бар в системе остаются!

    ForumRunner_20130704_223344.png
     
  5. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Олег брест, Поставь на вход редуктор отрегулированный на 2 кг/см и ничего не будет капать. Конечное давление - сумма давления расширения и входного давления ХВС.
     
  6. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.705
    Благодарности:
    1.408

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.705
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Брест
    это дешевле и надежней, ну нет у населения лишних денег на алимат,
     
  7. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Олег брест, Тогда проще сделать отвод от ПК в дренаж и пускай там капает сколько угодно. Бак ЭВН рассчитан на давление работы ПК и его этим давлением не повредит.
     
  8. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.705
    Благодарности:
    1.408

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.705
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Брест
    проще, да и за баком как правило мало кто следит, а я вот схемку придумал, понравилась,
    может кому пригодится, зачем идеям пропадать?
     
  9. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Олег брест, Такая схема может быть опасна. В случае отказа ТР и серьезного повышения температуры и давления в баке сначала в систему ХВС попадет кипяток и пар, так как регулировка сбросного клапана выше, чем байпасного. При открытии крана с холодной водой, расположенного вне помещения, где расположен ЭВН человек получит из крана кипяток, что весьма небезопасно. Да и стоимость предохранительного клапана с резьбовым подключением выхлопа не сильно меньше стоимости редуктора.
     
  10. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.705
    Благодарности:
    1.408

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.705
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Брест
    а с этого момента про кипяток и пар, пожалуйста поподробней
     
  11. Коксохимик
    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Коксохимик

    Новичок

    Коксохимик

    Новичок

    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина,Макеевка
    Здравствуйте! У меня бойлер ER100V Термекс. Отслужил 3 с половиной года. Менял магниевый анод и чистил в октябре 2012года.Начал капать из под резинки, где крепится нагревательный элемент. Слил воду, разобрал. Очень много грязи, магниевый анод растворился. На краю горловины, изнутри по контуру выщерблена эмаль. Звонок в сервисный центр ничего не дал. Сказали, что приедут и поменяют резинку за 250грн.Некоторые умельцы советуют замазать горловину холодной сваркой и посадить резинку на силиконовый герметик. Еще один спец сказал, что его надо выкинуть и купить новый. Подскажите пожалуйста, кто знает:"Стоит ли заморачиваться с ремонтом или действительно купить новый бак?"Заранее спасибо!
     
  12. Мастер ЭВН
    Регистрация:
    16.06.08
    Сообщения:
    871
    Благодарности:
    184

    Мастер ЭВН

    Живу здесь

    Мастер ЭВН

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.08
    Сообщения:
    871
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Донецк
    Если выщерблена эмаль, то просто замена прокладки не поможет. Пробуйте на силикон посадить. Если не получится, тогда в утиль. Холодная сварка - не наш способ.
     
  13. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Олег брест, Обратный клапан там стоит не просто так, он защищает сеть подачи холодной воды от попадания туда горячей воды и пара из бойлера в случае отказа терморегулятора и перегрева воды.
     
  14. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.705
    Благодарности:
    1.408

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.705
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Брест
    если вам не трудно, нарисуйте пожалуйста бойлер в разрезе, и покажите как в трубку подвода холодной воды может попасть пар, поверьте это будет интересно не только мне.
     
  15. Мастер ЭВН
    Регистрация:
    16.06.08
    Сообщения:
    871
    Благодарности:
    184

    Мастер ЭВН

    Живу здесь

    Мастер ЭВН

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.08
    Сообщения:
    871
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Донецк
    Олег брест, система двух клапанов на форуме уже обсуждалась. Лень искать, но это вполне работоспособная система. На Вашем эскизе трубка возврата (я бы назвал ее обратной связью) лишняя. И подрывной клапан нужно ставить, согласно инструкции на 6 или на 8 бар. В этой системе есть одна проблемма. В случае протекания ЭВН в гарантийный срок эксплуатации это подключение может рассматриваться, как внесение конструктивных изменений, что влечет за собой отказ в гарантийном ремонте.
     
Статус темы: