1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Пеллеты из лузги. 300 кв. Kiturami KRP50

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Pelletech, 21.10.14.

  1. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513
    Адрес:
    Екатеринбург
    :hello:ПЖ сто:)]:pioner:
     
  2. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930
    Адрес:
    Россия
    Вроде был сверху котла, где гвс, там небольшой вкручивающейся с одним проводом. Его на массу и все. Заполнять ничего не нужно. У меня же не К котел, так этот вывод просто на массе.
     
  3. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513
    Адрес:
    Екатеринбург
    Неа не на массу силовую а на массу контроллера (черный провод контроллера и провод с датчика уровня воды:hndshk::super::hello:
     
  4. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930
    Адрес:
    Россия
    Да, согласен, сильно неточно выразился. Sorry
     
  5. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930
    Адрес:
    Россия
    @leo270474, хотя, пожалуй возьму свои слова обратно;)
    Он же вкручен в котел;) и однопроводный ;)
     
  6. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513
    Адрес:
    Екатеринбург
    :)]:aga::super: — Но ведь это же равиолли.
    — Ну они же пельмени!
    — Да, но ведь они все-таки равиолли!
    — Михалыч — сначала они — пель-ме-ни. А потом уже все остальное. Михалыч, ну это пельмени!..
    — М-да, равиолли…
     
    Последнее редактирование: 28.12.14
  7. Vlasovda
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4

    Vlasovda

    Участник

    Vlasovda

    Участник

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4
    Здравствуйте. Попробовал провод с датчика low water подключить на корпус (на фото правый). Котел по прежнему не включается. Есть еще варианты?
    image.jpg
     
  8. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513
    Адрес:
    Екатеринбург
    ВЫ котёл водой заполнили? :)]:aga: Чё вы чудите то:aga::|:.Читайте инструкцию от корки до корки вдумчиво. :hndshk::pioner: А потом и пишите разный бред:)]
     
  9. Vlasovda
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4

    Vlasovda

    Участник

    Vlasovda

    Участник

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4
    @leo270474, Насколько я помню это ВЫ мне советовали по датчику. Во вторых у меня оказался неисправен вентилятор на горелке! В данном случае мое решение проверить работоспособность котла перед заполнением системы я считаю крайне правильным.
     
  10. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ммм:)]:aga: у вас логика железная, :aga: далеко пойдёте (за зап. частями:)]:hello:) Если бы эти манипуляции провели с газовым котлом, я думаю наладчик не одну пачку выкурил прежде чем понять зачем вы эти манипуляции выполнили, и он седит устраняет ошибки на котле. :super::pioner::hndshk:
     
  11. Олег_Олег
    Регистрация:
    11.11.14
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    62

    Олег_Олег

    Живу здесь

    Олег_Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.14
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    62
    У меня тоже 50 тник я не догадался проверить без воды ... Тупо залил воды подождал пока все заполниться, включил и все заработало ! Наверное надо было как Вы ... Крайне правильно сделать проверить не как в инструкции а как то по своему :)) уважаемый не изобретайте велосипед сделайте как написано в паспорте и будет все хорошо :) видимо если там написали что надо сделать так то и так то то не просто же бумагу марали, есть определенная последовательность и алгоритм включения данного котла. А по поводу не работает вентилятор то как раз и проверите не работает ли он вообще или как вы включаете. У меня кстати тоже не сразу все заработало надо на пульте установить температурный режим к которому стремиться котел по максимуму и в первый раз поставить предпоследнюю шкалу по возрастанию позднюю осень по-моему. Скиньте мне свою почту я вам скину все подключения настройки и как подключать электрическую часть ... Странно что Вам это все не предоставил продавец.
     
    Последнее редактирование: 29.12.14
  12. Vlasovda
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4

    Vlasovda

    Участник

    Vlasovda

    Участник

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4
    Я это все понимаю. Но пускаю я систему к сожалению уже зимой. И сильно опасаюсь разморозить систему.
     
  13. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513
    Адрес:
    Екатеринбург
    А кто вам мешает заполнить именно котёл:)]:hello:
     
  14. Олег_Олег
    Регистрация:
    11.11.14
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    62

    Олег_Олег

    Живу здесь

    Олег_Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.14
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    62
    Я тоже запускал зимой буквально 3 недели назад при -10 .
     
  15. basilka
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    17

    basilka

    Участник

    basilka

    Участник

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Чебоксары
    Тоже планирую ставить такой котел на производстве. два этажа по 200 метров здание из сендвич-панелей. Подскажите, что идет в комплекте котла? Компрессор и внешний пульт управления присутствуют или за отдельную доплату?