1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 93

Септик классический, из монолитного ж/б, плюс вся система. Отчет с фото

Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Рыбник, 22.10.14.

Метки:
  1. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.679

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.679
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    18-24.06.2015
    За эти дни выкопал котлован под поглощающее сооружение и приямок под шины.
    Глубина основной ямы получилась, как и задумывал, 185-190 см, глубина приямка - плюс еще 75 см. Размер самого приямка 90х90 см.
    Получилось вот так.

    IMG_1632.JPG IMG_1633.JPG

    Вечером положил в траншею сложенный вдвое геотекстиль плотностью 100 (как и в первой части), насыпал песку и пролил его водой.

    IMG_1635.JPG IMG_1636.JPG
     
  2. Iancen
    Регистрация:
    05.11.10
    Сообщения:
    1.833
    Благодарности:
    6.038

    Iancen

    Живу здесь

    Iancen

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.10
    Сообщения:
    1.833
    Благодарности:
    6.038
    Адрес:
    Пермь
    А почему не использовали 20м траншею как поглотительную ?
     
  3. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.679

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.679
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Там, по генплану, будет стоять дом с фундаментом длиной 12 м.
    Site_plan_Sept-1.jpg

    Вот и пришлось тянуть так далеко, чтобы отвести сточные воды подальше от фундамента. Да и от жилой зоны.
     
  4. Ice9avalon
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    87

    Ice9avalon

    Живу здесь

    Ice9avalon

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Одинцово
    А зачем прочистки на участке трубы от септика до поля фильтрации? Думаете, может забиться? Чем?
     
  5. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.679

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.679
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    А пусть будут. Доступ при такой длине должен быть. Забиваться вроде бы нечему, там должна быть одна вода, но раз в год и палка стреляет. Вот в летнем душе тоже вроде забиваться нечему, однако же каждый год приходится прочищать выход трубы в яму, когда вода начинает плохо уходить. Так и здесь. Мало ли, мышь залезет, или лягушка, не до конца утонувшая бумажка. И как потом эти 26 метров проверить, что не в них дело? Цена вопроса пустяковая, а спокойствия больше. Единственно, что переборщил с прочистками и поставил их слишком часто - через 6 метров. Ну да не раскапывать же сейчас ради пары тройников!
     
  6. capone
    Регистрация:
    12.01.08
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    39

    capone

    Живу здесь

    capone

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.08
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Здорово и аккуратно получается!
    А у вас глина нормально копается или чем глубже, тем тверже? Как вообще, не напрягает такой объем копать?
     
  7. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.071
    Благодарности:
    3.403

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.071
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Москва
    А потому что человек делает для себя и навсегда.
     
  8. Avtotek1976
    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    8

    Avtotek1976

    Живу здесь

    Avtotek1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Московская область
    Здравствуйте, восхищен аккуратностью! А как вы решали проблему откачки воды при заливке стен септика? Или повезло, не было дождя? Вроде приямков не видать.
     
  9. Димa
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    130

    Димa

    Живу здесь

    Димa

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Москва
    Очень радует Ваш отчет.
    Позвольте ещё одну мыслю выложить (для более пристального взора в "позорную" трубу).
    Глубина залегания отводящей трубы от 0,9 до 1,2 м. Т. е. можно предположить, что некоторая часть трассы залегает в зоне промерзания и есть вероятность циклического отморожения почвы вокруг трубы, а т. к. почва пучинистая (глина), а слой песчаной отсыпки не большой, то возможно (теоретически) локальное нарушение уклона - выгиб или прогиб.
    В своей ситуации я трассу до септика утеплил скорлупой "изопайп",

    IMG_0445.jpg

    а от септика до поглотителя проложил трубой из ковкого чугуна (типа там уже поглубже и труба пожестче).
     
  10. McManiac
    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    220

    McManiac

    Живу здесь

    McManiac

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    220
    Господин Рыбник, респект за труды и отчёт... Шляпа снята и метет пол где-то на уровне 7 страницы :hello:Понимаю, что спрошу бестолковую вещь, но...
    Глубины залегания трубы из второй камеры в колодец? Зимой в колодце не было наледи или льда?
     
  11. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.679

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.679
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Глина копалась практически одинаково на всей глубине. У меня где-то на 70-80 см вообще песчаная жила шла, так что копать было не трудно. Когда сломалась любимая лопата, купил новую - "Кузбасс", с металлическим черенком. Заточил. Ей копалось хорошо, под тяжестью моих ста килограмм заходит сразу на полный штык. Объем - конечно, напрягал. Но потихоньку, чередуя с другими делами, как-то и незаметно получилось.

    А воды и не было. Пока готовился к заливке, было пару дождей, и хороших, в яме собиралась вода, но через пару дней уходила. Вроде бы и глина, стенки очень плотные, но есть песчаные жилы, и есть места с суглинком - не плотная жесткая глина, а более рыхлая. Когда заливал, погода была хорошая, без дождей.

    На 26 метрах с уклоном 1,5 см, перепад получается 40 см. Вряд ли в Калужской области будут такие морозы, чтобы сотворить пучение. Сверху ведь еще и снег будет. А небольшой прогиб, надеюсь, большого худа не сделает.
    Утепление труб делать не стал. Его надо сделать абсолютно герметичным, чтобы вода туда не проникала. Я засомневался в своих способностях, что смогу сделать утепление, которое сохранит свою герметичность в течение 20-30 лет. Во всяком случае, надо будет затратить очень много усилий и денег. А если вода туда проникнет, все утепление окажется напрасной тратой сил и финансов.

    Из второй камеры септика труба выходит на 90 см (низ лотка) от уровня грунта. А поглощающий колодец я сделал только в этом году, и он засыпан грунтом, поэтому про наледь не знаю. Если же речь идет о питьевом колодце, то я пока зимой на дачу не езжу. В позапрошлом году приезжал 20 декабря, все было нормально. Вода в колодце у меня на глубине 11,5 м (зеркало).
     
  12. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.679

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.679
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    27-28.06.2015
    Сильные дожди, которые дошли до нас после Сочи.

    01-02. 07.2015
    Положил 3 2-метровых трубы, выставил по уровню, установил прочистку, подсыпал песку и пролил его водой.
    Опустил в приямок шины, обсыпал их с боков гравием, оставшимся от бетонирования септика с прошлого года.

    IMG_1637.JPG IMG_1641.JPG IMG_1645.JPG
     
  13. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.679

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.679
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    03.07.2015
    Приехало 3 куба (водила сказа, что реально около 4) гранитного щебня фракции примерно 20-80, судя по всему, снятого с дороги при ее реконструкции, по цене 2000 руб за куб плюс 2500 руб доставка, итого 8500 руб.
    40 см насыпал на дно в качестве подушки и установил систему дренажных тоннелей. Немного обсыпал тоннели с боков.

    IMG_1646.JPG IMG_1650.JPG IMG_1656.JPG

    04.07.2015
    Засыпал тоннели до верха. Остановился, чтобы не засыпать отверстие для вентиляционной трубы, которой у меня пока нет.

    IMG_1658.JPG IMG_1659.JPG IMG_1663.JPG

    Принялся засыпать траншею.
    В 19-00 измерил уровень воды в септике. Первая камера – 33 см, вторая камера – 31 см. Среднее – 32 см. 17 июня было 35 и 36 см. Примем среднее 35 см. Получается, за 17 дней уровень понизился на 3 см. И это несмотря на выпадение месячной нормы осадков неделей раньше. Так что можно это считать естественной убылью за счет испарения через щели люков и фильтрации через бетон.
     
  14. Avtotek1976
    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    8

    Avtotek1976

    Живу здесь

    Avtotek1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Московская область
    Вот еще вопрос, как у вас вибрировался бетон? Можно схемку "вибронасадки" пожалуйста? Есть мощная дрель и кусок арматуры восьмерки, подойдет? Завтра приступаю к заливке дна, если дождя не будет. Схему септика скопировал у вас, только глубже (у меня от входящей трубы до дна 150 см, 146 от выходящей до дна. Перелив на метре. Подскажите эти параметры не критичны? У Ратникова таких тонкостей не нашел.
     
  15. Димa
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    130

    Димa

    Живу здесь

    Димa

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Москва
    Скорлупа ЭППС от влаги своих "утепляющих" свойств особо не теряет, т. к. не намокает, а в песке ей вообще абсолютно комфортно. А изопайп ещё и в устойчивой к почве пленке (для адекватного срока службы).
    Пучение и нарушение уклона возможно в случае, когда теплая труба (в ней всегда плюс, как и в запущенном в работу септике) циклически размораживает грунт вокруг себя (например, при зимнем приезде и водопользовании - повышение температуры, уезде - понижении). Повторюсь, что конкретно в Вашей ситуации это скорее теория (глубина и наличие отсыпки).
    В теме, которая тянет на качественную инструкцию по организации септика (с определенным уровнем УГВ) это обстоятельство думаю будет не лишним обозначить.
    Локальное нарушение уклона очень неприятное явление. Оно приводит к тому, что на отрезке трубы возникнет зона со стоячей водой, где неизбежно будет выпадать осадок и нарушение нормального протока дело только времени.
    Когда я забрался в свой септик после первого пробного слива и посветил в подводящую трубу фонариком, то в пару метрах до входа обнаружил прогиб со стоячей водой. Пришлось откопать и подсыпать под трубу песочку.