Контроллер ЭРВ на ардуино

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.10.14.

  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.720
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.720
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мануал не нашел. Взял с собой только катушку:|:
    По катушке гугл посылает подальше...
    Всё барахло на участке, доеду, само тело ЭРВ возьму, может по нему чего выясню.
     
  2. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Москва
    @Gaunt, на самом деле, все гораздо проще. Найдете средние точки - их на плюс 12В. А далее, как с трехфазным двигателем - если будет крутиться не в ту сторону, перекинете местами два провода.
    Если хотите руками покрутить, рекомендую взять 4 кнопки, расположить их по кругу, подключить провода и нажимать по кругу. Помните, был такой компьютер - Синклер. У него был джойстик из 4-х кнопок. Вот это то. Только учтите, что по 2 кнопки тоже надо нажимать. Например:
    1,
    1 и 2,
    2,
    2 и 3,
    3,
    3 и 4,
    4,
    4 и 1
    и так далее...
    Ну, в обратную сторону с точностью до наоборот.
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.720
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.720
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    "Попал" с третьего раза. ЭРВ запустил
    @SergCh, спасибо, погонял тудой-сюдой, она работает:super:

    Всё хорошо, только нехватает датчика обратки, и получится готовый контроллер для старт-стоп машины без риска заморозить испаритель.
    На водогрейку: обычный однофазный роторник+ ЭРВ...Можно было тему закрыть...
     
  4. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Наверное для антизамерзания достаточно использовать датчик на входе в испаритель (кипение). Можно по снижению этой температуры ниже 0 подать сигнал на выключение компрессора. Свободные цифровые выходы есть.
    Держи в курсе, как оно там
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.720
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.720
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Пока бак с Белоруссии не приехал.
    Труба в септике лежит с прошлого года. ДХ - не мерзнет.
    Мелкий компрессор тоже есть.
    Если прикрутить единственный температурный датчик на вилку нужной температуры - будет законченная конструкция.
    А так - придется контроллер городить или реле какое...
     
  6. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Фото для @Seregarostov,

    Вот такой штуцер подобрал для датчика давления P499AGJS552 Johnson Controls.
    Он и по верхнему пояску в натяг идёт и шаром похоже достаёт до основания конуса. В штуцер запаял трубку 6-ку. Должно быть герметично, я так думаю.
    20160713_180522[1].jpg
    В датчике посадочное место под очень слабый конус, я таких ответных частей никогда не видел.
     
  7. Юрикас
    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    133

    Юрикас

    Живу здесь

    Юрикас

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Аспропирго Аттики Греция
    @SergCh, когда ХМ с ЭТРВ работает шаговик постояно меняет позицию или только при выходе или изменения режима?
     
  8. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    @Юрикас, Во время работы ХМ эрв будет периодически корректировать своё положение, примерно раз в 2 минуты, зависит от постоянной времени интегрирования. А при изменении режима работы реакция будет раз в секунду.
     
  9. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Изменение позиции раз в 2 мин, как-то странно... У вас такие постоянные температура теплоносителя для кипения и давление нагнетания?
    Лично у меня давление нагнетания не бывает постоянным, по этому по мере нагрева батарей в доме и расходования хоз воды, давление растет или падает, ТРВ зажимает проход фреона или пропускает дополнительные порции. Один шаг в секунду это минимум движений шагового при реальной работе ТН.
     
  10. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.295
    Благодарности:
    1.382

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.295
    Благодарности:
    1.382
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А вот здесь не тоже самое написано?
    Падение или рост давления это и есть изменение режима работы
     
  11. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    @СлесарьC, Коэффициенты ещё будут корректироваться на реальном тн, но порядок цифр такой. Цифра в 2 минуты относится к интегрирующей составляющей и установившемуся режиму, и поскольку тепловые процессы происходят не так быстро, считаю незачем дёргать шаговик чаще. Но опять же, практика покажет.
     
  12. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    У меня быстро происходят, закрываешь кран воды и стрелка манометра нагнетания начинает как секундная стрелка часов двигаться по циферблату, как понимаю, ЭРВ должна будет на сколько возросло давление нагнетания успеть прикрыть проходное отверстие подачи фреона.
    А вообще когда ЭРВ впрыскивает дополнительную порцию фреона в испаритель, перескочила на лишнее число шагов, давление в испарителе моментально возрастает, ЭРВ должна успевать нормализовать ситуацию по давлению в пределах 0.2 бар., по крайней мере с такой точностью и даже лучше держит давление классическая ТРВ.
     
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.720
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.720
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Пропорциональная - работает всегда. интегрируюшая - на опережение...должна подождать. И это верно.
    У слесаря - в Югах, вообще непонятно что. Винторез молодец - поставил сплит и не парит моск.
     
  14. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    @СлесарьC, принципиальной разницы по быстродействию эрв и трв нет. Но, если параметры трв это некая константа, то в эрв всё настраивается.
     
  15. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Вы так считаете?
    На самом деле, ЭРВ примерно на порядок быстрее, а главное, позволяет намного точнее поддерживать заданный перегрев. Чтобы не быть столь же голословным, как предыдущие ораторы, приведу график работы ЭРВ на реальном ТН. Здесь синий график - заданный перегрев, красный - реальный, желтый - процент открытия ЭРВ. Сетка по горизонтали 10 секунд, по вертикали 1 градус. Показана работы системы при изменении заданного перегрева с 3C° до 5C° и назад. Такая ступенька позволяет оценивать быстродействие и устойчивость системы регулирования (кстати, очень зависящие от быстродействия клапана).
     