1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Контроллер ЭРВ на ардуино

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.10.14.

  1. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Москва
    Кстати, по поводу Ардуино. гораздо проще самому сделать плату, какую надо. И не заказывать в Али.
     
  2. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    @Ljutik, Ок,
    Патрик Котзаглониан, "Пособие для ремонтника". Глава 3, страница 26. "Испаритель с прямым циклом расширения. Нормальная работа."
    Там написано про 4 градуса после ЭРВ и 4 градуса кипения в испарителе.
    Или у меня какое-то другое издание?
     
  3. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Вы бы видели как оно сейчас работает со штатной схемой управления ! При отрицательном перегреве. :aga:
     
  4. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Перегрев не может быть отрицательным :)
     
  5. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Так -то да :)]
    Но это смотря в каких точках измерять.
     
  6. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Москва
    @SergCh, Разделяю Ваш восторг по поводу работы ПИД регулятора. Действительно мощный алгоритм. Тау какую выбрали? Я сначала брал секунду, но потом перешёл на 6 секунд.
    Дифференциальную составляющую обнулили?
     
  7. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Москва
    Цифры эти только на бумаге. Вам придётся их подбирать для конкретного объекта.
     
  8. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Это у холодильщиков, а мы не холодильщики у нас все по другому и пауков у нас нет.

    Не правда, там кипящая парожидкостная смесь.

    Не верно. Тк<Тж, потому что из-за падения давления по всей длине трубки давление будет все время падать (а вместе с ним и температура кипения) до самого компрессора. Перед компрессором будет наименьшее давление.

    Не верно, если вы допустили что испаритель длинная труба, а также если фреон не однокомпонентный (например 410 или 407). Чем ближе к компрессору тем ниже будет температура кипения, из-за падения давления.

    Тут уже сложно сказать что есть перегрев.

    Два варианта:
    1. Если внешнее уравнивание, то перегревом будет разность температуры всаса (Тп) и давления на всасе выраженное в градусах.
    2. Внутренее выравнивание, то перегрев будет разность температуры всаса (Тп) и давления после ТРВ выраженное в градусах (Тж).

    Ох и сказочник же автор книги. :)
     
  9. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    . Тау какую выбрали? Я сначала брал секунду, но потом перешёл на 6 секунд.
    Дифференциальную составляющую обнулили? @Ljutik,

    с коэффициентами пида пока не разбирался, выставил приблизительно. Нужен живой тн для их уточнения. Обнулил ли дифф составляющую... вы наверно имели ввиду интегральную? Думаю обнулять ее при достижении ошибки нуля, но нужно ли. может просто ограничить ее макс и мин значения на определенном уровне. При устойчивой работе она автоматом должна гулять возле нуля. А у вас как сделано?
     
  10. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Москва
    @SergCh, при устойчивой работе она гулять не должна. Ради этого существуют необходимые коэффициенты. Вообще, выбор коэффициентов это отдельная тема и, думаю, она выходит за рамки этого форума.
    Могу только посоветовать подобрать И и П составляющие примерно "на глаз", а регулировать постоянную времени. После этого подбирает П и И составляющие, а Д делаете равной 0. В принципе, для этой задачи дифференциальная составляющая не нужна.
     
  11. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Москва
    @SergCh, Может, Вам датчик давления по дешевке продать? Есть небольшой запас от ДедаМороса :)
     
  12. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    @Ljutik, Можно в личку что по чем ?
     
  13. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    @flashca, Кстати, про отрицательный перегрев.
    Воздушный ТН, температура воздуха за бортом -14, -15 градусов.
     

    Вложения:

    • внеш-14 TD calc 227 увел до 40.jpg
  14. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Гонит Ваша программа, энергию откуда качаем, кипение -13 а за бортом -15 :hello:
     
  15. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Ну вот, сразу "гонит!". Там график за всю ночь, а отображенные циферки - последние точки графика, с утра, там уже на улице потеплело.