    Компрессор интересный. Не знаете, где взять?
     
  2. ulyantsev
    Регистрация:
    19.12.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    4

    ulyantsev

    Новичок

    ulyantsev

    Новичок

    Регистрация:
    19.12.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Sevilla España
    Добрый день компрессор вырезан с Mitsubishi SCM48ZG-S
    вот обзор на данный блок.
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нашел это семейство компрессоров. 10-16 и более кубиков есть, но дальше уже не интересно.
    Прикуплю, опробую. Спасибо за наводку.
     
  4. Валентин1975
    Регистрация:
    14.01.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Валентин1975

    Новичок

    Валентин1975

    Новичок

    Регистрация:
    14.01.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Привет, ребята. У меня проблема с установкой файла на ардуино. Это выдает какую-то ошибку, и я не могу установить его на ардуино. Если кто-то что-то знает, поделитесь пожалуйста. Большое спасибо.
     

    Вложения:

    • IMG_20230205_205804.jpg
  5. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910
    Адрес:
    Одинцово
    Зайти в Инструменты, раздел управление библиотеками "нажать", получите менеджер библиотек, там скачать то, что у вас выделено.
    И так с каждой ошибкой такого плана.
     
  6. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.514
    Благодарности:
    9.094

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.514
    Благодарности:
    9.094
    Адрес:
    Запорожье
    Программист должен уметь пользоваться клавишей "Print Screen" и отправлять читаемый экран, а не размытое фото. Возможно еще несовпадение версий библиотек так, что лучше качать библиотеку оттуда, откуда модуль стянули.
     
  7. Валентин1975
    Регистрация:
    14.01.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Валентин1975

    Новичок

    Валентин1975

    Новичок

    Регистрация:
    14.01.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ваши быстрые ответы. Я много возился, но, наконец, сделал это. Все вроде хорошо, но мы увидим, когда мы действительно установим его в систему. Это была моя первая работа с ардуино. Спасибо, ребята.
     
  8. Валерий Детков
    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Валерий Детков

    Участник

    Валерий Детков

    Участник

    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Приветствую честнОе сообщество!
    Прежде всего хочу поблагодарить Алексея Ульянцева за ссылку на эту тему.
    И большой респект Главарю данной темы Сергею, а так же остальным товарищам, привнёсшим сюда много смысла.
    Сразу скажу: - Товарищи! Патрика Котзаглониана читал в обеих редакциях, поскольку в пром. и коммерческим холоде кручусь с 1986 года. Предвосхищая посыл уважаемых собеседников сразу скажу - ничего не имею против ТРВ, но ЭРВ мне нравятся больше как раз за способность обеспечивать стабильный перегрев на больших разницах в производительности системы. С ними работаю приличное время: и с Alco, Danfoss, Carel, Sporlan и т. д. И так бы и дальше делал, да вот правда жизни внесла свои коррективы. И глядя на цены штатных драйверов, невольно чешу бороду и лысину, да прикрякиваю... :о)
    А еще недавно начал пробовать играться с ардуинками. Не знаю пока, насколько затянет, но прикольно.
    Предвопрос: Штатные драйверы производителей, при подаче на них питания, прокручивают клапана в полностью закрытое положение. При включении компрессора на цифровой вход драйвера подается сигнал о начале работы и он, этот драйвер, предоткрывает клапан на определенный (можно настраивать) процент для нормального старта системы и не дает, таким образом, провалить давление всасывания в испарителе. Дальше уже включается алгоритм поддержания перегрева. По окончании работы компрессора (ну, скажем, при срабатывании термостата или какой либо защиты) сигнал снимается и драйвер снова клапан закрывает.
    Теперь суть вопроса: В данной теме с Ардуинкой, насколько я понял, данного алгоритма не зашито. Не сталкивались ли гуру данного сообщества с тем, что при выключении системы, температуры между входом в испаритель после регулирующего клапана и выходом из испарителя (я имею ввиду контур хладагента) выравниваются. Контроллер думает, что перегрев стремится к нулю, закрывает клапан так же в ноль, а при следующем старте не открывает клапан, т. к. хладагент в испаритель не поступает и перегрева тоже нет? Если так, то может, имеет смысл немножко допилить скетчик? Я пока "не настоящий сварщик" :о) в программировании и делать этого не умею. Только вникаю.
    Заранее хочу предупредить, что на неаргументированные комментарии типа "сам дурак" не реагирую.
    Всем добра!
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.057
    Благодарности:
    7.059

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.057
    Благодарности:
    7.059
    Адрес:
    Таганрог
    @Валерий Детков, можно доработать прошивку, но ардуино для промышленных решений не очень подходит, к сожалению.
     
  10. Валерий Детков
    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Валерий Детков

    Участник

    Валерий Детков

    Участник

    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    А я и не претендую на промышленное. Хочу попробовать на холодильной камере на даче. Уж больно моя благоверная меня донимает - подавай ей камеру для заготовок. Нет возможности организовать погреб, а в гараже есть место для небольшой. Уже коробку заказал. :о)
     
  11. Валерий Детков
    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Валерий Детков

    Участник

    Валерий Детков

    Участник

    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Но, за отклик уже большое спасибо! :)]
     
  12. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков

    Вложения:

    • 2023-04-14_15-47-50.png
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.057
    Благодарности:
    7.059

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.057
    Благодарности:
    7.059
    Адрес:
    Таганрог
    Для холодильной камеры несколько избыточно, на мой взгляд. Как и вообще применение ЭРВ на такой относительно небольшой мощности и в достаточно стабильном режиме.

    Ставьте ТРВ или капиллярку. Слишком большая ответственность...
     
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.057
    Благодарности:
    7.059

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.057
    Благодарности:
    7.059
    Адрес:
    Таганрог
    Свяжитесь с автором темы, возможно получится найти точки соприкосновения ;)
     
  15. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Про камеру как то не заметил... :|: