1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14

Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. колесниченко
    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    колесниченко

    Участник

    колесниченко

    Участник

    Регистрация:
    16.06.17
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Добрый день! Подскажите, как качественно нарастить кабель с тонкими, многожильными проводами по 0,75мм,нагрузка- 1,3Квт?
     
  2. Vasyaya
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    85

    Vasyaya

    Живу здесь

    Vasyaya

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Владимир
    По госту к местам соединений должен быть доступ.
    Доступ не требуется если соединение в земле, либо выполнено пайкой, сваркой, опресовкой.
    Варить нужен навык. Опресовывать нужно гильзу и матрицу правильно подбирать, чтобы ушей не было. А вот паять ума большого не надо (если это не алюминий). Скрутил и пропаял. Только флюс должен быть нейтральный.
    А вот алюминий лучше пресовать.
     
    Последнее редактирование: 09.07.17
  3. Vasyaya
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    85

    Vasyaya

    Живу здесь

    Vasyaya

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Владимир
    Тут всё проще. Чем толще провод, тем лучше он отводит тепло от места контакта. Провод - радиатор. А при продолжительной нагрузке уже играет роль насколько этот провод успевает передать тепло в окружающую среду. Если контакт запечатан в распаечной не вентилируемой коробке и вы его будете по хорошему нагружать (не замыкать), то не долго ваш клемничек просуществует. Раз нагрелся. Переходное сопротивление увеличилось. Другой раз он нагреется ещё сильней. Переходное сопротивление будет ещё больше. Иными словами, стоит только раз нагреть.
     
  4. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    474

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Уфа
    Физика. Электричество. Закон Джоуля-Ленца.
    Словосочетание "номинальный ток" тебе о чем-нибудь говорит? Так вот Ваго расчитаны на 20-24А ном тока и при наличии автоматического выключателя, никаких последствий опасаться не стоит. Можешь найти времятоковую характеристику С16 и посчитать сколько времени займет отключение.

    Ну и просто надо иметь практику и подходящий инструмент. Я ж всетаки не теоретик, и количество этих вагов измеряется тысячами. Не говоря про многие тысячи других соединений и клеммников. Дома тоже всё на Вагах. Ни 1 случая не было. А их изобрели еще в 1973 году.
    20170702_165742.jpg
     
  5. Vasyaya
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    85

    Vasyaya

    Живу здесь

    Vasyaya

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Владимир
    Номинальный ток определяют посредством опытов. И он будет разный от условий прокладки, и количества проводов в пучке. Ещё он отличается в зависимости от материала изоляции. Даже влияет расстояние от стены, вплотную он прибит к стене или на клипсе. Существуют таблицы. В госте всё есть. То есть изначально всё рассчитывается по теплу.
    Провод в клемнике - это радиатор. Чем толще тем меньше греется. Но это кратковременно. При продолжительной нагрузке (приближенной к номинальной) теплу от тёплого провода некуда деться в герметичной коробке. Начинает греться ещё сильнее. Рано или поздно клемнику придёт трындец.
    Поэтому должен быть доступ к месту соединения.
    В случае с пайкой, сваркой, опресовкой по ГОСТу доступ не нужен.
     
  6. dumax
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.906
    Благодарности:
    4.767

    dumax

    Живу здесь

    dumax

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.906
    Благодарности:
    4.767
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    сколько ватт выделяется на месте соединения клемником проводов 2.5мм при протекании через них тока 16А? если мир устроен именно так, как вам кажется, это значение должно легко засекаться инструментально
     
  7. Vasyaya
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    85

    Vasyaya

    Живу здесь

    Vasyaya

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Владимир
    смотря какое переходное сопротивление. значения меньше 1 0м замерить достаточно сложно.
     
  8. dumax
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.906
    Благодарности:
    4.767

    dumax

    Живу здесь

    dumax

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.906
    Благодарности:
    4.767
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    у меня таких точных приборов нет
    есть дяденька на ютубе, который ваги не любит
    он не поленился, померял

    тысячные доли ома
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.496
    Благодарности:
    23.901

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.496
    Благодарности:
    23.901
    Один миллиметр провода тоже имеет тысячные доли...но при работе под номинальной нагрузкой нагреваются все миллиметры.
     
  10. dumax
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.906
    Благодарности:
    4.767

    dumax

    Живу здесь

    dumax

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.906
    Благодарности:
    4.767
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    на надо уходить в сторону
    кабель конечно греется
    и клемник греется
    как и любой проводник, по которому проходит ток
    но он не в вакууме работает и тепло рассеивает в окружающую среду
    об этом спорить глупо и не это предмет обсуждения
    вопрос в другом - насколько греется клемник ваго при протекании через него тока 16А?
     
  11. Vasyaya
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    85

    Vasyaya

    Живу здесь

    Vasyaya

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Владимир
    Если верить дядькиному микрометру то мощность конкретно на соединении выделяется 0,01 Вт. Это с нуля. плюс добавьте 1,79Вт (если верить его микрометру) на огрызке провода. Плюс добавьте еще столько же на нулевом проводе. Итого мы имеем 4 Вт в герметичной коробке. Это мало? Как думаете нагрев влияет на окисление? Интересно померить какое сопротивление контакта будет через месяц работы. Думаю оно будет измеряться уже омами.
     
  12. dumax
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.906
    Благодарности:
    4.767

    dumax

    Живу здесь

    dumax

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.906
    Благодарности:
    4.767
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ей богу, не пойму, как вы считаете
    разверните мысль
     
  13. Vasyaya
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    85

    Vasyaya

    Живу здесь

    Vasyaya

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Владимир
    7000 микроом это 0,007000 ом
    300 микроом это 0,0003 ом

    16*16*0,007=1,79 Вт _это на проводе
    16*16*0,0003=0,076 Вт_это на клемнике (я немного округлил до 0,1 и нолик лишний написал)

    А провода в коробке 2 так что 2*2=4 Вт
     
  14. dumax
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.906
    Благодарности:
    4.767

    dumax

    Живу здесь

    dumax

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.906
    Благодарности:
    4.767
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    формулу распишите плиз
     
  15. dumax
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.906
    Благодарности:
    4.767

    dumax

    Живу здесь

    dumax

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.906
    Благодарности:
    4.767
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я вот пока из измерений дядьки вижу, что сопротивление клемника в 5.5 раз меньше сопротивления 20-30см куска медного провода
    и провода, в любом случае заключенные в клемную коробку, имеют большее сопротивление, чем клемники\скрутки\спайки\сварки, об которых спор, что лучше
     
Статус темы:
Закрыта.