    Наваял за зиму десяток садовых светильников и озадачился вопросом как и чем соединять ввг нг при параллельном подключении. Мыслю так - прокопать на глубину 30-40 см траншею, уложить пнд 32, в местах светильников через редукционные тройники 32-20 сделать отводы пнд 20 вверх и далее замонолитить эти места основанием под светильник. В процессе монтажа пнд протянуть ввг нг на всю длинну линии освещения (в вертикальную пнд 20 затягивать ввг нг петлей лдля удобства дальнейших манипуляций). светильники металлические с арматурой Форсвет, лампы светидиодные 3-5 ватт.
     
  2. auggust_70
    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    314

    auggust_70

    Живу здесь

    auggust_70

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    314
    попробовал окунанем, получилось вроде ничего.
    С намоткой припоя и нагревом плохо вышло, даже фото не делал. На след выходных попробую паяльником
     

    Вложения:

    • file-4.jpeg
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.986
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.986
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    Выглядит нормально. Пропаялось. :super: Если вас устраивает эта технология с окунанием, можно продолжать в том же духе.
     
  4. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.114
    Благодарности:
    3.450

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.114
    Благодарности:
    3.450
    Адрес:
    Москва
    Это называется - пайка в тигеле. Сколько времени держали скрутку в припое?
     
  5. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Держите скрутку в припое чуть подольше. Сейчас у основания скрутка не прогрелась. Какой флюс был?
     
  6. auggust_70
    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    314

    auggust_70

    Живу здесь

    auggust_70

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    314
    Около 15 секунд держал во флюсе на спирту, затем с помощью круглогубцев (для отвода тепла) около 10 секунд в припое, достаточно?

    Пробовал с двумя флюсами на спирту Флюс ФКСп и второй точно не помну, ЛПУ или ЛТИ 12 или 120...как-то так (более темный)
     
    Последнее редактирование: 03.05.18
  7. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Значит, тигель был недогрет. Но от середины и ближе к концу пайка хорошая.
    Долго во флюсе держать нет необходимости, достаточно обмакнуть и дать стечь излишкам.
     
  8. auggust_70
    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    314

    auggust_70

    Живу здесь

    auggust_70

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    314
    вы имеете ввиду вот это еле заметное утолщение припоя?
     

    Вложения:

    • file-4.jpeg
  9. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Оно самое. Это холодная пайка, которая собственно пайкой не является. Но остальная часть соединения получилась качественной и этот дефектный участок неопасен.
    Чем греете тигель?
     
  10. auggust_70
    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    314

    auggust_70

    Живу здесь

    auggust_70

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    314
  11. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Тогда грейте подольше. Если припой расплавился, то это еще не означает что можно приступать. Погрейте еще пару минут.
     
  12. auggust_70
    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    314

    auggust_70

    Живу здесь

    auggust_70

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    314
    а можно ли перегреть?
     
    Последнее редактирование: 03.05.18
  13. rlk1981
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    667
    Благодарности:
    96

    rlk1981

    Живу здесь

    rlk1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    667
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Московская область, Россия
    Доброе утро.
    Изначально при монтаже ошиблись с длиной проводника ДСУП (ПуГВ 1*4) к стиральной машине. Сейчас возник вопрос - можно ли выполнить его наращивание и допустимо ли при этом использовать WAGO? Или необходимо полностью его переложить до коробки ДСУП неразрывно?
     
  14. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    3.871

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    3.871
    Адрес:
    Московская область
    ВАГО точно нет. Если перетяжка безболезненна- лучше переложить. Если тяжко (длина, непроходные каналы, необходимость штробления, чистовая отделка, плитка...), то можно поставить КУП на конце провода и на нее завести стиралку. Винтовое соединение всяко лучше ВАГОвского. Ну и наконечниками на ПуГВ не стоит пренебрегать. Режутся проволочки винтиками при затяжке.
     
  15. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.114
    Благодарности:
    3.450

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.114
    Благодарности:
    3.450
    Адрес:
    Москва
    Можно. Допустимо, но лучше опрессовать гильзой встык.
     