1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14

Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Гыыы, а фотки получившихся соединений или всё уже замуровано?)
     
  2. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Спасибо за пожелание. Спецы говорят, что грамотно выполненная прошивная опрессовка по надежности может конкурировать со сварным соединением.
    Муж в этом сезоне окончательно перешел на опрессовку.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.03.19
  3. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    Замуровано еще не всё, фотки постараюсь организовать.

    У меня не было цели сделать красивую подробную статью. Так получилось, что кроме инета заняться нечем, редко так бывает. Вот и черканул пару абзацев, может пригодиться кому.

    Но раз уж начал, то и фотки сделаю. Но не раньше, чем через неделю :hello:
     
  4. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    165

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Извините, но про дешевле Вагов - не верю, за цену пресс-клещей можно было купить двести штук клемников Ваго. Про окупаемость можно было бы говорить, если бы стоимость клещей Вы бы заложили в смету и эти расходы оплатил-бы заказчик, а поскольку Вы делали для себя - то это чисто ваши расходы безо всякой окупаемости, т. е. изначально Вагами сделать все было бы дешевле.

    Автор почему-то именно с 222 серией сравнивал, я-то 773 ставлю, без рычажка, по-проще.
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Осталось услышать автора темы, сколько прим. было соединений, учесть термоусадку и т.п. Хотя соединение опрессовкой конечно надёжнее, вопрос в изоляции потом.
     
  6. Vиталик
    Регистрация:
    25.03.10
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    15

    Vиталик

    Живу здесь

    Vиталик

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.10
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Запорожье
    Ваго поинтересней будет. Там и смазочка специальная чтобы провода не окислялись.
     
  7. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    Оk, не будем спорить про окупаемость.
    Про 100 вагов за 10 евро я не знал, с такой ценой вагами дешевле, бесспорно.
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    а40, тем не менее, вопрос организации фоток не раскрыт.;)
     
  9. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    Про фотки помню, обязательно выложу.
    Сделаны еще не все комнаты, так что будет возможность пофоткать.
     
  10. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    Итак, фотки.

    Соединение трех проводов ВВГ 2,5 кв.мм.
    На провода надевается гильза с внутренним диаметром 4 кв.мм и с некоторым трудом в нее еще запихивается еще один обрезок 2,5 мм.

    [​IMG]

    На гильзу помещается три жима. Два жима в одном направлении:
    [​IMG]

    и один в другом направлении
    [​IMG]

    Обжатая гильза.
    [​IMG]
    Торчащие наружу кончики проводков потом срезаются кусачками.

    Надевается термоусадка. Хотел делать усадки по цвету провода, но, к сожалению, за разумные сроки в своем городе не нашел нужных цветов.
    [​IMG]

    Усаживаю зажигалкой. Получается не очень красиво - заметна копоть.
    [​IMG]

    Ноль и фаза дополнительно обматываются изолентой. Не знаю, насколько это необходимо, но вот так у меня :)
    Всё хозяйство упаковывается в монтажную коробку. В качестве коробки выступает обычный подрозетник на 68 мм. Туда вполне вмещается четыре соединения по 3x2,5.
    [​IMG]

    Подрозетник завинчивается заглушкой для последующего заштукатуривания. Буква "К" - коробка, буква "Р" - розетка, обозначения для штукатуров, чтобы не заляпали то что "Р".
    [​IMG]
     
  11. gins
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    137

    gins

    Живу здесь

    gins

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Миасс
    Усадку лучше конечно строит. феном. Если красота нужна :). Но для разовых работ покупка конечно не дешевая..

    По обжиму: я обжимаю 2 точки. Сначала кончик гильзы, потом у основания, где провода заходят. Несколько точек, да еще и в разных плоскостях могут ослабить уже выполненную опрессовку. Не скажу, что Вы не правы, но ИМХО 2-х точек вполне достаточно.
     
  12. sunnyleo
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    sunnyleo

    Участник

    sunnyleo

    Участник

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Смоленск
    Вопрос автору ветки - если не секрет, где вы покупали пресс-клещи?


    Имеется ввиду гильза диаметром 4 мм?
     
  13. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    Клещи и гильзы в интернет-магазине ООО "Ремитек".

    Да, конечно диаметр имел ввиду.
     
  14. Brokly
    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    168

    Brokly

    senior technologist

    Brokly

    senior technologist

    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Москва
    Для надежности необходимо было соединения покрывать слоем смазки. В противном случае возможно окисление и как следствие нагрев места соединения.
     
  15. Sergey N
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    280

    Sergey N

    Живу здесь

    Sergey N

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    280
    Адрес:
    Nsk
    Для меди нет такого требования. При опрессовке в точке продавливания гильзы контакт образуется газонепроницаемый, в нем окисление не пойдет. Насчет того, можно ли дополнительно добавить смазки "для надежности" - затрудняюсь ответить.

    Для алюминия смазка требуется.
     
Статус темы: