    @Andrey1265, какой интересный пост. Только увидел.
    Коротко. При ваших хотелках, особенно при металлорукаве, а не трубе, в щитке обязательно должны быть не только УЗО или ДИФы, а и AFDD (arc fault detection device).
    Дороговато, но оно того сто́ит и за рубежом, где деревянное домостроительство распространено, является неотъемлемой частью защиты.
    Не касаясь стационарной прокладки пвс как идеи, спрошу одно- каким образом будет происходить замена полотенцесушителя в случае перегорания его ТЭНа? У них с надёжностью очень по-разному, и для меньших проблем они подключаются не стационарно, а через вилку.
    Не ищите себе приключений, установите розетку возле него. В случае, если ПС сломается или просто его уберёте, хоть розетка останется, а не невнятная дырка с проводом из стены.
     
    Последнее редактирование: 17.10.22
  2. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.970
    Благодарности:
    83.571

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.970
    Благодарности:
    83.571
    Адрес:
    Тюмень
    Да неужели? Прям обязательно?
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.348
    Благодарности:
    26.357

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.348
    Благодарности:
    26.357
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конечно! Некоторым просто не хватает геморроев с перепайкой smd-резисторов китайских РКН. Даёшь ещё и AFDD, тут не только китайские, но и наших полно. Причём, если в заграницах AFDD ставят по штуке на линию, то у нас одно на всё. "Мясо надо в магазине покупать, там костей больше" (С) Шарик.
     
  4. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.970
    Благодарности:
    83.571

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.970
    Благодарности:
    83.571
    Адрес:
    Тюмень
    А некоторые вообще обнаглели до того, что не имеют дома паяльной станции и даже осциллографа. Как они живы до сих пор? Ещё и светодиодными лампами пользуются наверняка. С них станется...
    Кстати, китайские РКН у меня без нареканий (ттт) работают больше трёх лет. И на удивление правильно показывают значения напряжения и тока. Даже выключаются когда надо и потом восстанавливаются.
    И чего их ругают?
     
  5. Uni-t
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    505

    Uni-t

    Живу здесь

    Uni-t

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    505
    Йумористы. Мы ж тут в безопасность, сохранение жизни и т. д., не забыли?
    В СССР сравнительно небольшое кол-во бед от электрики было из-за массовости каменных (кирпичных, бетонных, мергельных и тд.) зданий. С деревянными постройками проблемы были всегда. Если сейчас человек строит каркасник, пусть будет добр устанавливать все актуальные защитные устройства в его случае. Я уже не говорю об острой необходимости пользоваться кабелем с неизолированной РЕ жилой в его составе. Он очень помогает в деле повышения безопасности эксплуатации электропроводки.
     
  6. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.550
    Благодарности:
    3.424

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.550
    Благодарности:
    3.424
    Адрес:
    Краснодар
    Хороший йумор. Еще чего выдумаете? :aga::super:
     
  7. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.989
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.989
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    Да неужели? Прям очень?
     
  8. Uni-t
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    505

    Uni-t

    Живу здесь

    Uni-t

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    505
    Да, точно уверен. В США подобные кабеля в каркасном домостроени используются посвеместно. Объяснить, почему? Что даёт неизолированная жила РЕ в составе кабеля, расположенная между L и N или L и L?
    Я сейчас не о нашем ПУЭ говорю. Оно монументально, но там есть громаднейший опыт эксплуатации и различных аварий, которые тщательно разбираются (страховые очень не любят выплачивать лишних денег) и не основе их вырабатываются новые коды. Причём, чуть ли не ежегодично. Вот на них и нужно ориентироваться в подобных ситуациях, если они напрямую не противоречат нашему ПУЭ.
    Скажу ещё раз- если не разбираетесь в вопросе, пишите перед своими высказываниями ИМХО.
    Я не злопамятный, но память у меня хорошая. Вы один раз уже по данной теме стратили (в ветке про стабы), тихонько своё сообщение с глупостями подтёрли, как и моё, где я вам на них указываю. И даже не то, что не извинились за свои благоглупости, а даже не сказали- да, я был не совсем прав, теперь я знаю больше. Поэтому, продолжим затыкать свечку просвещения в немытую жопу неведения...
    Кстати, картинка, которую вы выкладывали и удалили, включает в себя и AFDD, которого вы там в упор не видите, так и кабели с голыми РЕ, о которых, по-видимому, не знают наши электрики.
    Я понимаю, что это не специфика Европы, но если вы уж даёте консультации, понимаете, что вы все рассказываете людям. Если человек сгорит, он или родственники вам ничего не предъявит. Мои советы, если к ним прислушаться, очень сильно прнижают риск аварийной ситуации.
     
  9. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.485
    Благодарности:
    11.487

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.485
    Благодарности:
    11.487
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Консультанты не имеют возможности удалять сообщения. Эта функция есть только у модераторов и администраторов.
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.485
    Благодарности:
    11.487

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.485
    Благодарности:
    11.487
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А где они продаются у нас? Знаете вы такое место с офигительными циркулями?
     
  11. Uni-t
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    505

    Uni-t

    Живу здесь

    Uni-t

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    505
    Без разницы. Человек решил поумничать, приложил фото американского щитка (кстати, очень похожего на шнайдер, но не поручусь-они там все на одно лицо), в котором было смонтировано абсолюто противоположное тому, что он говорил.
    Да, и возвращаясь к тому щитку- в Америке наиболее распространён двухфазный ввод 2*100А.
    Это так, для саморазвития. Есть и другие номиналы, но этот - стандарт для нормальной работы климат-контроля и всех нагрузок по дому.
     
    Последнее редактирование: 18.10.22
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.485
    Благодарности:
    11.487

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.485
    Благодарности:
    11.487
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Не без разницы. Ложь унижает лгущего в первую очередь
     
  13. Uni-t
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    505

    Uni-t

    Живу здесь

    Uni-t

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    505
    Сейчас не знаю, для меня неактуально, раньше их выпускал Одесскабель под названием ВВП1 с каким-то индексом. Как ВВГ они их сертифицировать не смогли из-за голой жилы, с как ВВП- да. Это не отменяет того факта, что данные кабеля по жиле, изоляции и всем характеристикам -ВВГ.
    Повторюсь, сейчас-темой не владею.
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.485
    Благодарности:
    11.487

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.485
    Благодарности:
    11.487
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Но предлагаете... Гениально, чё
     
  15. Uni-t
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    505

    Uni-t

    Живу здесь

    Uni-t

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    505
    Вы тут в тему вникайте. Я ответ писал по предыдущему сообщению, по поводу удаления постов. Вы уже написали следующее, которое я увидел после того, как разместил своё и оно получилось под сообщением о кабелях.
    Так что, не нужно тут и вам сову натягивать на глобус.
    Специально вставил цитату в тот пост, чтобы не было разночтений
    вообще, я предлагал установить противоискровую защиту. Кабель с неизолированным РЕ- это так, баловство. Да, он очень помогает при повреждении кабеля и наличии УЗО обесточить проблемную линию, не допустив кз и возгорания сгораемых конструкций, но защита от искрения даст больший прирост безопасности.
     
    Последнее редактирование: 18.10.22
Статус темы:
Закрыта.