1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2

Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.463
    Благодарности:
    11.484

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.463
    Благодарности:
    11.484
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ё... Вот у меня мечта. Найти вот такого "мастера" и в конце концов все таки выяснить, что же творится в его пустой башке, когда он такое делает? О чем он думает? Как вообще он может такое объяснить. Думаю, что после такого я познаю дзен и мне можно будет спокойно умирать
     
  2. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Уверен, что хочешь это услышать? Там может быть какой-нибудь поток сознания, на манер Алекс-бу ;)
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.463
    Благодарности:
    11.484

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.463
    Благодарности:
    11.484
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Не знаю. Алекс бу пытается размышлять. Он хотя бы изучает нормативку, пытается понять, откуда взялось то или иное требование, пытается домсыслить, а нужно ли оно ему. Печально только то, что он постоянно делает какие то парадоксальные выводы из, казалось бы, конкретного текста. Но... Нет, это другой персонаж
     
  4. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    1.022

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    1.022
    Адрес:
    Орел
    Штукатурю комнаты, стройка. На днях понял, что пролетел с одной розеткой. Установил её на высоте +900 вместо +300.
    Как быть?
    Допустимо-ли что-то типа: скрутить + СИЗ и замуровать гипсом?

    Очень не хочется перекладывать эту линию.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.415
    Благодарности:
    23.890

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.415
    Благодарности:
    23.890
    Перенос розеток - явление частое.
    Сделать качественное соединение, замуровать прежний подрозетник.
    Сфоткать на всякий случай.

    СИЗ или что другое...смотря для каких целей розетка.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.415
    Благодарности:
    23.890

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.415
    Благодарности:
    23.890
    Один автомат ДО счетчика...другой ПОСЛЕ счетчика.
    Ну объединил в один корпус. Ну и что?
    Какая разница?
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.249
    Благодарности:
    28.778

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.249
    Благодарности:
    28.778
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    @GBS electrik, @Nemetzelectro,
    Коллеги, давайте уже заканчивать этот бесполезный разговор, тем более не совсем в профильной теме.
    @bloger82,
    Народ требует объективных, субъективных и других креативных причин такого монтажа ЩУ. :nono:
    @Иванов Костя,
    Ужинать, и отдыхать. :nono:
    Можно даже на сон грядущий (для прояснения ума) принять на грудь граммов 100-200 водки кефира. ;) :aga:
     
  8. Adel86
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    258

    Adel86

    Живу здесь

    Adel86

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Казань
    Здравствуйте, Legrand Etika из пластика - нормальный вариант, можно ли его ставить? Пластик довольно жесткий вроде. Valena дороговато когда надо много
     
  9. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    У знакомого "отставного ." приезжий нормальный электрик насоединял времянок, от розеток к старому щитку; сам жил, сам работал. Но вдруг у него дома что-то случилось, срочно уехал. Меня позвали "щиток расключить", и "всё в чужой памяти", связи нет. Вызванивать умею... но цуко, три спрятанных перемычки между группами и все на 2-м этаже. Костя, не ты? ;) (в п. Свердловка) :aga:
    Салатового цвета ставить можно, остальные - Вам решать.
    (что за вопрос? :faq:)
     
  10. Adel86
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    258

    Adel86

    Живу здесь

    Adel86

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Казань
    @defektolog вопрос как вопрос. Как они в монтаже и то что внутренняя рамка пластик, а не металл - ничего страшного? Я просто не разбираюсь в розетках, знаю лишь что в плане монтажа есть быстрозажимные еще, а в плане материала изготовления :faq: Разница в цене мне подсказывает что Этика хуже, вот я и спросил, чем хуже?
     
  11. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.221
    Благодарности:
    3.768

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.221
    Благодарности:
    3.768
    Адрес:
    Москва
    Навеяло.
    В воскресенье утром сижу на даче и "мирно примус починяю" и вдруг свет кончился на всех трех фазах. Чертыхнулся, звоню в аварийку, там "обнадежили", мол в 17-00 дадим вам электронов, мол плановая замена чего то там. И впрямь не обманули в 16-00 врубили. Врубить врубили, но только две фазы и как на грех, на неработающей висит холодильник. Опять звоню и вопрошаю пуркуа па, не доделали чи що? На том конце провода настороженно замолчали, а потом осторожно пообещали прислать свободную бригаду. Для успокоения звоню соседу с вопросом, сколько у тебе фаз в наличии? Тот проверив, победно сообщает, что все. :faq:
    Медленно холодею, попутно вспоминая, что в субботу пока был на рыбалке, звонил другой сосед с просьбой запитаться от меня, чего то там у него стряслось. Я разрешил, наказав своей половине не препятствовать. Стал ее допрашивать, куда мол он включался и чем пользовался. Оказалось что сваркой (транс) и болгаркой. :flag: а куды втыкался, она не ведает.
    Обреченно поплелся проверять все "узлы". Минут 40 колупался ни хрена не нашел, пока не позвонил первый сосед и виноватым голосом не сообщил, мол он ошибился и фазы у него рабочие не 3, а две, а еще через 10 минут аварийщики покопавшись в уличном трансе, врубили последнюю фазу.
    Мораль. Сто раз хотел воткнуть в щиток индикатор контроля фаз, но все как то руки не доходили. Теперича дошли, причем вместе с ногами. :)]
     
  12. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Adel86, пластик пластику - рознь, и железо гнется. у Lегранда с этим (качеством материалов) все норм. Про "удобство" разговор начинается только после "попробовать", когда количество "точек" переваливает за какой-то уровень, кому десятки, кому тысячи. и макелы тоже оченьхороши.
    зы. разница в современной цене чаще зависит от ноухау-вистостей типа "самоблокировки фиксатора", по-простому - насечки на шпиндюлечке, или ионов серебра:aga:
     
    Последнее редактирование: 15.06.17
  13. Dmitryrtimd
    Регистрация:
    15.04.17
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    5

    Dmitryrtimd

    Живу здесь

    Dmitryrtimd

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.17
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    5
    Добрый день! Какие сейчас можно брать ставить розетки/выключатели не слишком дорогие, но распространённые? У нас в магазинах предлагают Лезард.
     
  14. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Dmitryrtimd, Добрый ночь! Брать можно любые;) Только не говорите, что я разрешил взять, если не собираетесь оплачивать на кассе.
    Если серьезно, - всё надо посмотреть. Недавно взял "каучуковую" вилку "белорусскую", а контакты "под петельку". Облужу, конечно, но обидно что в пакете не раскрутишь. А вот в "Жонгшан-Гуандонг-Жаосан-Жувеи" (Лезард) проводочки влезли без проблем. :victory:
     
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.463
    Благодарности:
    11.484

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.463
    Благодарности:
    11.484
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    И только не берите Лезард. Я вас умоляю. Уже много лет выпускается ШнайдерW59 он же в девичестве Вессен. Раз в 538-612 лучше и надежнее этого самого лИзарда
     
Статус темы: