1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10

Котлы BAXI - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Rocky
    Регистрация:
    14.02.10
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    13

    Rocky

    Живу здесь

    Rocky

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.10
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Народ выручай! Я сейчас нахожусь на даче и воюю с Кстаом. Я правельно понял что контакты от реле Кситала нужно подключать вот на эти контакты что на фото?
     

    Вложения:

    • 20141129180116.jpg
    • 20141129180149.jpg
  2. rvova
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    218

    rvova

    Живу здесь

    rvova

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Воронеж
    Все так.
    Еще не забыть в настройках котла выставить значение параметра F10 равное 02 (с дополнительным комнатным термостатом).
     
  3. Rocky
    Регистрация:
    14.02.10
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    13

    Rocky

    Живу здесь

    Rocky

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.10
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Пытаюсь. А настройки Модуль 1 и Амбон 1 ? замёрз уже дома, ничего понять не могу. отправляю смс с температурой +28 а котёл чуть поработал и отключился. Сижу зубами стучу в холодном доме)
    А ещё почему то не срабатывает аккумулятор при отключении питания и Кситал отключается.
     
    Последнее редактирование: 30.11.14
  4. rvova
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    218

    rvova

    Живу здесь

    rvova

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Воронеж
    Смотря где установлена штатная выносная панель управления и подключен ли датчик уличной температуры...
    Скрин из руководства прилагаю: Параметры.jpg

    Возможно, аккум незаряжен или неисправен. Полярность правильная?

    А на панели управления какая температура выставлена? И температура теплоносителя на сколько выставлена? Контур ГВС есть? Если есть разбор ГВС, то на отопление котел не будет работать.
    Вот тут про настройки при работе с Кситалом прочитать можно: https://www.forumhouse.ru/threads/25477/page-5
     
    Последнее редактирование: 30.11.14
  5. Rocky
    Регистрация:
    14.02.10
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    13

    Rocky

    Живу здесь

    Rocky

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.10
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Полярность аккумулятора правильная, панель стоит на котле, датчика уличной температуры нет.
    Если я правильно понимаю, то температура выставлена на панели 23 гр. Теплоносителя 50гр. Контур ГВС есть и используется. Почему работать не будет?
     
  6. rvova
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    218

    rvova

    Живу здесь

    rvova

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Воронеж
    В этом случае Модул и Амбон нужно поставить по "0", т. к. панель установленная на котле не может правильно регулировать температуру по встроенному термодатчику, т. к. нагревается от котла при его работе.
    Кнопки +/- на панели в этом случае будут задавать температуру теплоносителя в контуре отопления, которую нужно выставить заведомо большую, чем требуется в помещении - градусов 70, например.
    Контур ГВС имеет приоритет перед контуром отопление и пока есть разбор горячей воды батареи греться не будут.
    Параметр F10 нужно поставить в 02 ! Иначе котел не будет реагировать на Кситал (комнатный термостат), подключенный к конт. 1 и 2 разъема М1.
     
    Последнее редактирование: 30.11.14
  7. Rocky
    Регистрация:
    14.02.10
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    13

    Rocky

    Живу здесь

    Rocky

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.10
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    @rvova, Большое тебе спасибо!
    Так всё и сделал, всё работает.
    Кситал не работал от аккумулятора так как предохранитель на плюсовой клемме был не исправен. Визуально целый но при прозвонке оказался пробитым, пришлось перепаять без предохранителя.
    Теперь нужно как то повысить температуру отключения внутреннего датчика кситала, а то в котельной жарковато и встроенный датчик отключает котел при температуре +28, когда в помещении где стоит выносной датчик температуры всего +24 (по датчику, в реальности +22).
    Ушёл читать инструкцию...
    @rvova, ещё раз Спасибо!
     
    Последнее редактирование: 30.11.14
  8. rvova
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    218

    rvova

    Живу здесь

    rvova

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Воронеж
    Нужно "привязать" не встроенный термодатчик к реле2, а внешний. Соответствующей СМС-командой:
    N37 (020) 00000 (без пробелов перед и после скобок - почему-то форум их сам вставляет?)
    И это правильно!
     
    Последнее редактирование: 30.11.14
  9. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.283

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.283
    Адрес:
    Россия
    Народ, подскажите. Мне в проекте написали установить газовый котел BAXI MAIN Four-24Fi c закрытой камерой сгорания. Я смотрю а их уже в продаже практически нету. Какой теперь аналог у этого котла современный?
     
  10. BAXIСПб
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    654

    BAXIСПб

    Живу здесь

    BAXIСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    654
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  11. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.283

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.283
    Адрес:
    Россия
  12. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.283

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.283
    Адрес:
    Россия
    А че лучше поставить main four или main 5? Я понимаю, что 5 поколение круче, но может старые понадежней будут
     
  13. floyd
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    229

    floyd

    Живу здесь

    floyd

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Казань
    получше будет ECO потому как два теплообменника в отличие от майновского битермического.
     
  14. BAXIСПб
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    654

    BAXIСПб

    Живу здесь

    BAXIСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    654
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    именно так. Если выбирать между мэйнами, то Main5. Если позволяют финансы, то доплатите 7% за Eco Compact
     
  15. Arman404
    Регистрация:
    04.06.12
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    26

    Arman404

    Живу здесь

    Arman404

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.12
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Внуково
    Подскажите люди добрые - котел Eco Compact не хочет уходить в минимальную мощность или даже подругому скажу: и на макс и на мин мощности давлние на форсунках 29мБар... что может быть такое? Давление на входе 30мБар...
     
Статус темы:
Закрыта.