    Помогите пожалуйста с настройками котла BAXI luna3 comfort 1.310Fi
    Имеется в наличии дом 2эт. 170м2 + гараж 55м2 (пристроеный). В гараже отгороженная котельная, в которой и висит данный котелок.
    В доме отопление только теплыми полами. Во всех комнатах стоят термостаты, выставленная на них температура воздуха 22-23-24гр. поддерживается. В гараже радиаторы. Гараж, а соответственно и котельная перекрыты ж/б плитами.
    Панель управления стоит на котле. Есть так же датчик уличной температуры.
    Выставленные значения на котле сейчас такие:
    «CH SL»=75
    «AMBON»=0
    «MODUL»=1
    «YSELF»=1
    «K REG»=1,2
    «BUILD»=5
    про параметр “F10” и перемычку на плате не помню.
    Газ "жрет" примерно 50м3 за сутки без разницы при какой погоде.
    При мониторинге: значение «PWR %» колеблется 48-57
    Если перенесу панель управления в дом, боюсь гараж и котельная замерзнут.
    Подскажите какие настройки выставить в моем случае.
     
  2. Pierre
    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    38

    Pierre

    Живу здесь

    Pierre

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва,Загорянский
    А есть ли крюки для навески нуволы 3 в продаже, как отдельная запчасть?
    В списке деталей не нашёл.
    Или на какие их можно заменить?
    И какой нужены переходники если турбо котел будет работать с раздельными дымоходом и подачей?
     
  3. Pierre
    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    38

    Pierre

    Живу здесь

    Pierre

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва,Загорянский
    Насколько Luna combi лучше nuvola 3?
    Судя по описанию у луны нет защиты от бактерий как у нуволы.
    Ещё получается надо отдельный набор сервоприводов трехходового покупать
     
  4. Женя55
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    305

    Женя55

    Из Сибири Строю сам

    Женя55

    Из Сибири Строю сам

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Калачинск
    Продолжаем войну с котлом майн фоур 240ф-я уже понял что приобрел себе геморрой и релиф не поможет) Дом из бруса, 140м2 Сибирь, Омская область.
    Приобрел термостат, установил. На котле оставил температуру в 45 градусов. Термостат установлен на 22 градуса, в доме 17. Котел включается, топить до 50 и выключается. Стоит 10 мин (сам установил так в 10 мин) и снова включается. Разве он не должен топить до заданной температуры на термостате и потом выключится? Если я задам на котле к примеру 70 градусов, тогда я так понимаю он должен натопить до заданной температуры в термостате 22 градуса и выключится. Но опять простоит 10 мин и включится. Почему он работает не по температуре а по временному интервалу? Читал что с термостатом у многих работает определенное время а потом стоит часа 2-3. Параметр F08 установлен на 80%, F11 установлен на 10 мин.
     
  5. kolon2002
    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    911

    kolon2002

    Живу здесь

    kolon2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Москва
    Подберите правильные настройки "Ambon" и "Modul" для работы от термостата.
    Чтобы котел не грел выше необходимой температуры, например 40 градусов, проверьте параметр "SH SL" (установите 40 градусов или другую требуемую темп).
    P. S. У меня luna3 comfort с панелью термостатом, инструкция, которая с котлом несколько отличалась от инструкции, которая была с сайта baxi.
     
  6. Arman404
    Регистрация:
    04.06.12
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    26

    Arman404

    Живу здесь

    Arman404

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.12
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Внуково
    Он должен греть до темп установленной на котле, но включаться будет с установленным вами интервалом пока не нагреет то 22 термостатных градуса - потомпока темп не упадет будет стоять в ожидании.
    Почему темп котла ставите такую низкую? теплые полы? Если нет поставьте темп котла выше, а мощность уменьшите до 60 - будет работать стабильнее - пока нагреется до темп котла дом успеет сильнее нагреть, тактование уменьшится.
    насколько я понимаю у вас он быстро нагревает теплоноситель и отключается по темп подачи, а дом то не успел нагреть, т. к. темп подачи имеет приоритет на отключение котла.
     
  7. Женя55
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    305

    Женя55

    Из Сибири Строю сам

    Женя55

    Из Сибири Строю сам

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Калачинск
    У меня система комбинированная теплый пол первый этаж и радиаторы второй этаж, на теплых полах стоит смесительный узел. Все верно пишите, быстро нагревает и отключается.
    Хорошо сегодня вечером попробую установить мощность котла на 60% и температуру на котле градусов на 60. Термоголовка на смесительном узле стоит на 45 градусов-подача.
    А он точно будет стоят в режиме ожидания час, два или три а не включится ли он после 10 мин простоя сам вне зависимости от термостат и температуры в доме. Интервал по значению F11 установлен на 10 мин.
     
  8. ДядяВован
    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    670

    ДядяВован

    Не новичок

    ДядяВован

    Не новичок

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    670
    Адрес:
    Смоленск
    Алгоритм работы котла по термостату простой.
    Если контакты термостата разомкнуты (достигнута желаемая температура в помещении), то котел НЕ включится ни через час, ни через два, ни через день, и даже ни через месяц. Например, летом температура может несколько месяцев не падать ниже, установленной на термостате.
    Если контакты термостата замкнуты (требуется нагрев помещения), то котел работает следующим образом. Он греет теплоноситель до установленной температуры (не путать с T помещения) и старается поддерживать эту температуру. Если по каким-либо причинам температура теплоносителя превышает установленную на 5гр.С, то котел выключает горелку, и следующее включение горелки произойдет через F11 минут. И так до тех пор, пока не разомкнутся контакты термостата.
     
  9. Pierre
    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    38

    Pierre

    Живу здесь

    Pierre

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва,Загорянский
    Да я умею запутать)

    Взял нуволу 3. Теперь немного не понятно как правильно подключить раздельный дымоход.
    Хочу пока без коаксиала сделать вывод в обычный дымоход
     
  10. Женя55
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    305

    Женя55

    Из Сибири Строю сам

    Женя55

    Из Сибири Строю сам

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Калачинск
    Т. е. если теплоноситель быстро остынет то котел включится вне зависимости от термостата и нагреет до заданной температуры на котле.
     
  11. Arman404
    Регистрация:
    04.06.12
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    26

    Arman404

    Живу здесь

    Arman404

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.12
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Внуково
    60 подачи мало - если смесительный узел стоит ставьте 70-75.
    У меня эко компакт - стоит 75. греется до 80 и потм отключается.
     
  12. Женя55
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    305

    Женя55

    Из Сибири Строю сам

    Женя55

    Из Сибири Строю сам

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Калачинск
    Вы имеете ввиду при моей скомбинированной системе?
    Ну сегодня попробую, по результатам отпишусь.
    установлю 75 и мощность убавлю котла до 60%
     
  13. ДядяВован
    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    670

    ДядяВован

    Не новичок

    ДядяВован

    Не новичок

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    670
    Адрес:
    Смоленск
    Нет, котел работает в зависимости от термостата. Если Т помещения достигнет заданной, то термостат выключит котел.
    Пока контакты термостата замкнуты у Вас котел не выключается, выключается горелка, но продолжает работать циркуляционный насос. Повторное включение горелки больше зависит не от скорости остывания теплоносителя, а от заданного интервала времени между повторным включением горелки (F11 или другой параметр, зависит от модели котла).
     
  14. Arman404
    Регистрация:
    04.06.12
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    26

    Arman404

    Живу здесь

    Arman404

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.12
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Внуково
    Может и так - просто у меня время простоя до повторного включений 3 минуты и постциркуляция 3 минуты, в любом случае при повтороном включении насос не успевает остановиться
     
  15. Stas!
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    504
    Благодарности:
    479

    Stas!

    Живу здесь

    Stas!

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    504
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Новосибирск
    У меня такой вопрос:
    Котел Луна3 Комфорт. Панель управления вынесена в помещение и установлена на стене.
    На панели установлено значение температуры в помещении 23гр.
    При каком значении температуры котел отключит горелку и при каком опять включит?
     