1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Эжекционный байпас для насоса в однотрубную с ЕЦ

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Iceracer, 28.10.14.

  1. xthtgfirg6
    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    xthtgfirg6

    Участник

    xthtgfirg6

    Участник

    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    На обратке
     
  2. xthtgfirg6
    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    xthtgfirg6

    Участник

    xthtgfirg6

    Участник

    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    Не понимаю про какие 54 и 57 мм трутр деаметра говорят в 2-х дюймовой трубе.
    У меня ровно 50 и по таблице размеров тоже 50. А где взялось 54 и 57?
     

    Вложения:

    • image-1.png
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.363
    Благодарности:
    29.510

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.363
    Благодарности:
    29.510
    Адрес:
    Касимов
    Не нужно увеличивать трубу подводки. На фотках выше 2" разводка, врезки 1".
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.363
    Благодарности:
    29.510

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.363
    Благодарности:
    29.510
    Адрес:
    Касимов
    57 или 60 мм это наружный диаметр трубы 2". ДУ 50 это ее внутренний.
     
  5. xthtgfirg6
    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    xthtgfirg6

    Участник

    xthtgfirg6

    Участник

    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.363
    Благодарности:
    29.510

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.363
    Благодарности:
    29.510
    Адрес:
    Касимов
    У Вас какой диаметр выходов у котла?
     
  7. xthtgfirg6
    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    xthtgfirg6

    Участник

    xthtgfirg6

    Участник

    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    Блин на мобиле не удобно цитаты выделять,)

    Не понял.
    Т. е мне 50 не надо?
     
  8. xthtgfirg6
    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    xthtgfirg6

    Участник

    xthtgfirg6

    Участник

    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    40 мм!
     
  9. xthtgfirg6
    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    xthtgfirg6

    Участник

    xthtgfirg6

    Участник

    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    На рисунке нарисовано 50, 2 дюйма, вот я и хочу всё врезать в 2 дюйма.
    В начале темы, чел прсал почему именно 2 дюйма!
     

    Вложения:

    • IMG-20190102-WA0007.jpg
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.363
    Благодарности:
    29.510

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.363
    Благодарности:
    29.510
    Адрес:
    Касимов
    Правильно сделаете. Как раз отводы 1" уместятся .
     
  11. xthtgfirg6
    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    xthtgfirg6

    Участник

    xthtgfirg6

    Участник

    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    Я в принципе стстему понял.
    Саиое главное, чтобы в 50 трубе норм самотёк был, чтобы 20 труба с внешним диам 27 не мешала самотёку.
    Там чел считал, что вроде по площади окружности, остаётся 1257 мм², а это 40 мм з
     
  12. xthtgfirg6
    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    xthtgfirg6

    Участник

    xthtgfirg6

    Участник

    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    Короче я так понял, что насосу с 20 мм проходами ничего плохого не будет и в трубе 50 мм, даже с трубой 27 мм внутри, будет норм самотёк!
    Спс за помощь
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.363
    Благодарности:
    29.510

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.363
    Благодарности:
    29.510
    Адрес:
    Касимов
    Чем дальше разведете вход и выход, тем лучше. Пропадет мысля, что насос крутит по малому кругу...
     
  14. xthtgfirg6
    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    xthtgfirg6

    Участник

    xthtgfirg6

    Участник

    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    А этот вопрос к чему?
    Есть разница?
    Эт я так для себя, как лик без)
     
  15. xthtgfirg6
    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    xthtgfirg6

    Участник

    xthtgfirg6

    Участник

    Регистрация:
    02.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    Сходил специально померял.
    Примерно 100 см.
    Фотку скинул
     

    Вложения:

    • IMG_20190112_133734_HHT.jpg