Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем aspet13, 01.11.14.

  1. Анмамалия
    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    54

    Анмамалия

    Участник

    Анмамалия

    Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    54
    В чем вы увидели опасность...
     
  2. Анмамалия
    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    54

    Анмамалия

    Участник

    Анмамалия

    Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    54
    Цитирую вам сп31-110- 2003
    К групповым линиям освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров, холлов, вестибюлей, технических этажей, подполий и чердаков разрешается присоединять на фазу:

    до 60 ламп накаливания мощностью до 60 Вт;

    до 75 люминесцентных ламп мощностью 40 Вт;

    до 100 люминесцентных ламп мощностью 20 Вт и менее.
    60 ламп накаливания мощностью 60Вт это будет по мощности- 3,6 кВт- по току примерно 17А-провод тогда тут будет 2,5кв.мм, автомат на щитке- 20А, но при этом выключатели конечно будут установлены на группы ламп, чтоб не более 10а, а уж патроны 6а так и остануться - так что читайте нормативные документы и производите расчет линий
     
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577
    Адрес:
    Москва
    @Анмамалия, Вам правильно посоветовали !
    Вы сначала ознакомьтесь с имеющейся на форуме инфой, а потом уже (сделав соответствующие выводы - у Вас многие критерии поменяются) сможете дать правильные советы.
     
  4. Анмамалия
    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    54

    Анмамалия

    Участник

    Анмамалия

    Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    54
    Я не спорю, чтоу вас тут все есть - мне непонятна опасность моих советов :aga: за последние 15 лет моего проектирования никто не жаловался - ни военные ни гражданские- вы первые такие балованные попались- ну не буду вообще ни слова
     
  5. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Владимир
    Джамшутмонтажникам такое проектирование выгодно.
    Да и электроники в быту сейчас гораздо больше чем на момент написания СП - а при использовании импульсных блоков питания, с высокочастотным преобразованием, уже начинает скин-эффект проявляться.
     
  6. Анмамалия
    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    54

    Анмамалия

    Участник

    Анмамалия

    Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    54
    Я ж вас не учу оперировать...это вы там у себя развели джамшудизм - а у нас подрядчики военные и экспертиза - отвыкайте от плохого- и потом никто так и не ответил в чем опасность моих советов- конкретно
     
  7. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Владимир
    Да-да-да. Проектировщику всегда есть на кого свалить почему его проект при эксплуатации вызывает проблемы - кабельный завод сечение занизил, снабженцы то что подешевле купили, а уж строители, сволочи такие, провод закрепили не через 30, а через 35 см.
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Т. е. Вы считаете вот такой метод подбора АВ и УЗО правильным? :faq:
    Уже только этого вполне достаточно считать Ваши советы весьма опасными. :(
    По ссылкам похоже ничего не читали. :no:
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Напоминает старый анекдот. :)]
    Диалог в винном магазине.
    - У Вас водка не паленая ?
    - Пока еще никто не приходил жаловаться.
     
  10. Анмамалия
    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    54

    Анмамалия

    Участник

    Анмамалия

    Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    54
    У нас диалог глухого со слепым - пошла по ссылке - там совет ставить атомат по пропускной способности арматуры - если 6а на цоколе - то и 6а на щите - я правильно поняла - так это бред
     
  11. Анмамалия
    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    54

    Анмамалия

    Участник

    Анмамалия

    Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    54
    Не хочу спорить- из темы ухожу- на всякий случай - проект электроснабжения для своего товарищества делала сама - получила экспертное заключение, построили- сдали энергонадзору - без замечаний -
     
  12. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.260

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.260
    Адрес:
    Пенза
    Некоторых проЭктировщиков надо сразу вешать за яйца :)] или зачто там ещё можно зацепится...:|: Идут сразу в проектную контору после учёбы а сами то и проводов и автоматов в руках не держали, начитались "умных книжек" очень далёких от реального положения дел. Держишь иногда такой "проехт" и понимаешь что ему место в туалете на стене:aga: а не на объекте. Да если ещё и женщина его делала
    то это ващеееее :close::flag:
     
    Последнее редактирование: 01.11.14
  13. Анмамалия
    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    54

    Анмамалия

    Участник

    Анмамалия

    Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    54
    @olegaa2, а вам сколько лет, мне 57 - работала в военморпроекте руководителем группы и в других организациях- мои гражданские проекты в Севастополе МГУ, ДОМ мОСКВЫ - застройка в Казачьей - очень "грамотных" держателей в руках автоматов удаляла с объектов с волчьим билетом
     
  14. Анмамалия
    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    54

    Анмамалия

    Участник

    Анмамалия

    Участник

    Регистрация:
    30.10.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    54
    Проектировщик за каждую свою подпись несет уголовную ответственность- а вот исполнители всегда прячутся за проектом и правда норовят купить что подешевле и похуже
     
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.291
    Благодарности:
    11.449

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.291
    Благодарности:
    11.449
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Вы зря спорите. @olegaa2, дело в том, что такой вот способ проектирования, когда на розеточную сеть ставят автомат - 20-25 А формально ничего не нарушает. И даже формально более правильный. Устанавливать автоматы по наиболее слабому звену задал моду, по моему, CS-CS. ЛИЧНО Я с ним согласен. И стараюсь выполнять эту его рекомендацию. Но не более того. Еще раз. Проектировщик, закладывая в проект автоматы исходя из сечения линий и нагрузки их НИЧЕГО ФОРМАЛЬНО не нарушает.