Пеллетная горелка Общемаш

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. m10071978
    Регистрация:
    23.06.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    17

    m10071978

    Участник

    m10071978

    Участник

    Регистрация:
    23.06.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    поселок городского типа Нахабино
    У меня тоже про пневмоклапан. Компрессор сейчас включается на докачку примерно раз в 40 секунд. Время докачки - около 1сек (установленная величина давления на нем 3.5атм). Это нормально? Или мне искать где в системе травит?
     
  2. Arseniy62
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    1.219

    Arseniy62

    Живу здесь

    Arseniy62

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    1.219
    Адрес:
    Мытищи
    Вообще то, это очень часто.
    Вариантов два:
    1. Где то подтравливает
    2. Очень маленький ресивер (либо его нет совсем)
    У меня на 2,2 атм настроенного давления с ресивером 5 л компрессор включается раз в 2- 3 часа на 3- 5 сек (точно время не замерял).
    Причем иногда даже после срабатывания клапана на очистку, компрессор не включается - хватает ресивера...
     
  3. everythingflows
    Регистрация:
    16.12.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    14

    everythingflows

    Новичок

    everythingflows

    Новичок

    Регистрация:
    16.12.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    14
    С клапаном та же самая проблема. Начинал пропускать воздух при 1,5 атмосферах, хотя в инструкции рекомендация -ставить давление 4 атмосферы. Разбирал, разжимал прижимную пружину. Она отвратительного качества, при том, что сам клапан выполнен более чем солидно. Но сам механизм...С выпадающим штоком и пружиной, как от авторучки, вызывает недоумение.
    Пока работает. Но ищу пружину на замену. Думаю, что это заводской брак. Да и перед отправкой вряд ли его проверяли и тарировали. Отсюда и рекламации. Попробуйте аккуратно разобрать-там всего два винта. Иначе потратите кучу времени на пересылку туда-обратно.
     
  4. Arseniy62
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    1.219

    Arseniy62

    Живу здесь

    Arseniy62

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    1.219
    Адрес:
    Мытищи
    В инструкции на горелку указано, что давление не должно превышать 4 атм. По опыту, даже 2,5 зачастую многовато.
    Опять из инструкции
    "Давление устанавливается с помощью редуктора компрессора. Оно подбирается
    опытным путем таким образом, чтобы воздушная струя в ковше удаляла золу, но оставалось
    немного горящих пеллет, способных поджечь новую порцию пеллет. При недостаточном дав-
    лении зола выдувается не вся и постепенно накапливается, что приводит, в конце концов, к ос-
    тановке горелки. При избыточном давлении все горящие пеллеты выдуваются, что затем при-
    водит к автоматическому перезапуску горелки с розжигом от тэна."
     
  5. Ales07
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    286

    Ales07

    Живу здесь

    Ales07

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    286
    Адрес:
    Удомля
    Так у Вас при превышении 1,5 атм пропускал или когда давление ниже 1,5 атм?
    У меня при пониженном давлении травит. Практически совсем не закрывается. Скорее всего эта пружина и виновата. Наверное разберу, посмотрю что почем. Пересылкой сейчас не время заниматься, это факт.
    Кстати, а похоже продувка вентилятором в моей прошивке уже есть. Перед продувкой компрессором вент вышел на полные обороты.
    По версии прошивки можно, наверное, это узнать.
    Вот, кстати, с общемаша позвонили, дали рекомендации, выходные посмотрю. Респект им и уважуха!
     
  6. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.260

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.260
    Адрес:
    деревня Коврово
    На горелках РВ устанавливаются эл. магн. клапаны двух производителей: "Общемаш" и ООО "Аста". К сожалению, клапаны "Аста" иногда вызывают нарекания. В то же время, необходимо сказать, что сотрудники этой компании вполне адекватно реагируют на критику. Ваши сообщения направим им и надеемся, что впредь сборка клапанов ими будет выполнена внимательнее.
     
  7. everythingflows
    Регистрация:
    16.12.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    14

    everythingflows

    Новичок

    everythingflows

    Новичок

    Регистрация:
    16.12.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    14
    "Травить" начинал с давления 0,9 при 1,5 стойкий свист выходящего воздуха. Сейчас до 4 держит нормально.
    Благодарю вас. Заодно неплохо было бы прилагать к клапанам минимальный лист опробования или тестирования давлением. Испытывал-такой то и тогда то. Тогда можно будет сразу вычислить того сборщика, что допустил брак.
    Несомненно все именно так, как сказано. Но при тарировании клапана на 6-8 атмосфер, пропускание воздуха при 0,9 недопустимо, согласитесь. :)
     
  8. Ales07
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    286

    Ales07

    Живу здесь

    Ales07

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    286
    Адрес:
    Удомля
    У меня наоборот - чем больше давление, тем надежнее запирает. А чьего производства у Вас клапан? У меня общемашевский. Есть смысл его развинчивать для растягивания пружинки?

    У меня версия прошивки 5.16.2. В ней реализована продувка штатным вентилятором при очистке? Сам я наблюдал автоочистку только 1 раз и вентилятор выходил на полные обороты, как мне показалось.
     
  9. everythingflows
    Регистрация:
    16.12.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    14

    everythingflows

    Новичок

    everythingflows

    Новичок

    Регистрация:
    16.12.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    14
    Сегодня буду на даче, посмотрю и сфотографирую. Выложу в ближайшее время.
     
  10. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.147
    Благодарности:
    12.988

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.147
    Благодарности:
    12.988
    Адрес:
    МО
    Реализована. Но скорее всего неуправляема. Это легко проверить. Если она есть, то в меню настроек после пункта "Период очистки" должен быть пункт "Продув при очистке".
     
  11. Arseniy62
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    1.219

    Arseniy62

    Живу здесь

    Arseniy62

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    1.219
    Адрес:
    Мытищи
    Соглашаюсь, даже и не спорю. :hndshk:
    Я писал о том, что давление надо выставлять в соответствии с инструкцией. и 4 атм - точно много...
     
  12. m10071978
    Регистрация:
    23.06.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    17

    m10071978

    Участник

    m10071978

    Участник

    Регистрация:
    23.06.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    поселок городского типа Нахабино
    Извините, торможу! Так как захожу сюда редко.

    1. Диаметр и тип пеллеты (6/8 мм, цвет) 8мм серые
    2. Измеренная масса 1004г
    3. Порция на розжиг 25 сек
    4. Воздух на розжиг 18%
    5. Результурующее время розжига до фиксации пламени 3-4 мин
    6. Тип горелки PB10/20

    Как с коржами бороться придумал - настроил каждые 40 минут открывание клапана, компрессор теперь дует 3 Атм, пламя не сдувает, горит как ни в чем не бывало. Чищу раз в неделю.

    Клапан пока не проверял, не успел. Буду на следующих выходных.
     
    Последнее редактирование: 19.12.16
  13. Mrr1972
    Регистрация:
    25.09.12
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    284

    Mrr1972

    Живу здесь

    Mrr1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.12
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Владимирская обл.
    Подскажите, справится ли горелка с пневмо очисткой с индустриальной пеллетой или все таки лучше взять в мех. очисткой? У меня не очень далеко от дома есть производство пеллет, 4500р/т.
     
  14. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.147
    Благодарности:
    12.988

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.147
    Благодарности:
    12.988
    Адрес:
    МО
    Зависит от степени "индустриальности". У меня справлялась, но требовалась и более тщательная настройка горения и частое задействование продувки штатным вентилятором, когда таковая возможность появилась. А сезон перед этим помогла полноценная пневмоочистка компрессором. Если диапазон работы горелки ВС (с мехочисткой), от 4 до 35 квт вас устраивает, и она влезает в ваш котёл по габаритам, то можете конечно взять её и не думать...
     
  15. Mrr1972
    Регистрация:
    25.09.12
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    284

    Mrr1972

    Живу здесь

    Mrr1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.12
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Владимирская обл.
    Сейчас у меня 75кв.м, буду расширяться минимум в два раза. Котел под пеллеты я еще не присматривал, мне нравится Мозырь 16
    Подскажите, я ведь могу в горелке ВС выставить мощность по своему усмотрению, от и до?
    Насчет индустриальности, я тут от нечего делать сваял самодельную горелку, по образу пеллетрона, гонял ее пол дня в котле Мозырь 12.5, коржей не наблюдалось, один пепел, правда может пол дня это мало, я не очень разбираюсь.
     