    @avia, я оказался прав! Верхний слой (серый) тэна на ура впитывает воду! Поэтому у Вас и тэн потяжелел!
    Нанесите на поверхность тэна чем-нибудь тоненьким капельки воды и ждите... через 1.5 минуты Впитаются маленькие капельки, через 2 средние...! Я даже видео снял.
     
  2. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.186

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.186
    Адрес:
    Калининград
    О'кей. Серый слой впитывает воду. Но далее, внутрь ТЭНа, в белую керамику, в тот самый оксид алюминия, влага уже никак не пойдет. Чем может грозить впитывание влаги верхним слоем ТЭНа?
     
  3. mav-vol
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    163

    mav-vol

    Живу здесь

    mav-vol

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Вологда
    Быстрый нагрев провоцирует взрыв пара.
     
  4. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.186

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.186
    Адрес:
    Калининград
    Нет в горелках ОМ такого быстрого нагрева. Имеется плавный разогрев. А если влага быстро впитывается в это серое покрытие, то значит оно достаточно пористое, и образующийся пар точно также легко и быстро покидает его. Пар же не заперт в этом покрытии.
     
    Последнее редактирование: 30.01.17
  5. mav-vol
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    163

    mav-vol

    Живу здесь

    mav-vol

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Вологда
    а зачем этот слой нужен? вчера пилил свой ломаный тэн,
    YurkaYurka выложил скол своего тэна после "взрыва" https://www.forumhouse.ru/threads/381166/page-83, нагреватель очень близко к поверхности, доли мм
     
  6. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.186

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.186
    Адрес:
    Калининград
    А кто же его знает? Опять надо японцев пытать. :)
     
  7. mav-vol
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    163

    mav-vol

    Живу здесь

    mav-vol

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Вологда
    Нанес капельки на срез тэна и на пластик телефона, вроде одинаковые по размеру. но разница в пропадании капелек больше 2 минут. Такая разница в испарении? Тэн и тел лежат на столе, в руках перед этим не держал, т. е. температуры одинаковы...
    @Alisan, а не слишком много его впитывается? надо было @avia оставить тэн на ночь в воде, а потом взвесить, глядишь тэн весь стакан выпьет за ночь :).
     
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.391
    Благодарности:
    6.991

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.391
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Минск
    Имхо, нарушена где-то технология изготовления. Красиво на бумаге, на самом деле явный брак...
    Замечу, он же не весь "вскипает/взрывается". А только в одном локальном месте. ..
    Имхо, там японцами и японским качеством и не пахнет.
    Кто помнит/знает, когда стали применяться тэны fkk?
    Они сразу были слабым элементом? Или сначала хорошие, а потом "что-то стало"...

    А вот ещё момент...
    Сопротивление изоляции проверяется при постоянном DC напряжении. 500 В: 50 МОм = 10 мкА, всего то..., не более
    Ток утечки проверяется на переменном АС 1500 В в течение 1 с. R = 1500:5 мА = 300 кОм, не менее
    А что будет, если дольше 1 с?
    То есть на переменном токе не такой уж и изолятор...
    Хотя, конечно, это уже как конденсатор. Но частота всего 60Гц. ...
    Так покрытие, это видно на срезе ТЭНа, достаточно тонкое. Сколько оно может впитать влаги? Не, не туда копаем. Влага точно не причем. Начиная от того, что ее просто нет в должном количестве в котле. Я тут скорее с Комплексом соглашусь. Недостаток тяги. Или просто дефекты.
    Сначала были свечи накаливания, как в Бегемоте. Потом, вроде как, обычные металлические ТЭНы, потом китайская керамика, потом японские ФКК. Насчет хорошо/плохо подробностей, кроме того, что Китай есть Китай, не знаю. Точнее, не помню. :|:

    Предположим, ёмкость пик 100, на самом деле меньше.
    Ток равен = U 2 омега C =
    U 2 pi f C= 1500 * 2*3,14*50*100 *10 в минус 12= примерно 47 на 10 в минус 6, то есть, примерно 50 мкА.
    А допуск в 100 раз больше. На самом деле, емкость там меньше. Причём, не более 1 секунды измерений...
    ...
    Откуда допуск 5мА? И в течение только 1с...
    Недостаток тяги - это фактически недостаток обдува.
    А по обдуву есть требования в кубах воздуха (в русскоязысной версии они исчезли). И требование продувки 30 секунд перед розжигом (eng).
    В русской - несколько секунд.
    Имхо, 30 это несколько десятков секунд. Почему требования смягчились в рус версии?
    И выполняют ли эти требования производители горелок?
    Вчера задавал этот вопрос в другой теме, никто не высказался.
     
  9. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.260

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.260
    Адрес:
    деревня Коврово
    Керамические ТЭНы FKK (мощность 300Вт), приобретаемые нами в представительстве ФКК в Санкт-Петербурге, сразу стали проблемным элементом. А вот керамические ТЭНы, покупаемые нами у польской фирмы "Ecovarm" (мощность 200Вт), не выходят из строя. Страна -происхождение этих "эковармовских" ТЭНов предположительно - Китай. Вот так.
    Уважаемый @slava137, напор вентилятора при розжиге таков, что всегда гарантирует высокую скорость обдува ТЭНа. Перед розжигом мы всегда выполняем продувку 30 секунд: было бы это написано в рекомендациях ФКК или нет - мы бы выполняли продувку перед розжигом.
    Спасибо за кропотливую и вдумчивую работу. Мы со своей стороны тоже еще поработаем, измеряем сопротивление как Вы написали и напишем здесь, но не сегодня.
     
  10. mav-vol
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    163

    mav-vol

    Живу здесь

    mav-vol

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Вологда
    не такие китайцы? https://xmgrwy.en.alibaba.com/product/2001665845-218644037/New_Design_Ceramic_Piazo_Igniter_for_Pellet_Stove.html
     
  11. Alfamayonez
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    158

    Alfamayonez

    Живу здесь

    Alfamayonez

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сегодня отключали свет.
    После включения не могу зайти на web интерфейс горелки. Пишет ошибку - Not found (404) (nginx).
    Добавление:
    Вручную перевел wi-fi в режим точки доступа.
    Затем через web-интерфейс опять подключился к своему роутеру - помогло.

    Почему так врут термометры?
    На трубе подачи показывает 63. А котловой аналоговый показывает ~73.
    Можно ли безболезненно вытащить термометры из кожухов? С ds18b20 уже имел дело.
    Котел у меня обвязан нержавейкой Lavita 32mm.
     
    Последнее редактирование: 01.02.17
  12. Николай__
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    1.733

    Николай__

    Живу здесь

    Николай__

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    1.733
    Адрес:
    Курганская область
    У меня из 10 "аналоговых" разброс по температуре был до 8 градусов, лежали рядом на полке... (Если Вы о обычных, которые в котелки ставят...) У башки горелки, я так понял, обычные далласы, только в гильзе... купите в промэлектронике за 20р. и поставьте... котел "бомбить" не надо... Со связью tp-link роутера и "башки" горелки проблем никогда не было, специально отключал, несколько раз - переподключается стабильно... версия софта 5.20.9.4
     
  13. Alfamayonez
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    158

    Alfamayonez

    Живу здесь

    Alfamayonez

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Николай_, но у меня стоит термостатический клапан, который меньше 65 не подает в обратку. А датчик подачи показывает 63 :).
     
  14. Николай__
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    1.733

    Николай__

    Живу здесь

    Николай__

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    1.733
    Адрес:
    Курганская область
    Да я и не спорю... поэтому и предложил поменять на другие... если датчик врет, смысл его тащить из котла? лучше ведь не будет... у меня обычные "накладные" (котел и горелка покупались отдельно)...
     
  15. Alfamayonez
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    158

    Alfamayonez

    Живу здесь

    Alfamayonez

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Николай_, да мне вообще проще, некотору дельту поймать и все. :)
     