    Да. И ВС в случае Валдая ВС. В инструкциях всё указано.
     
  2. mibur
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    273

    mibur

    Живу здесь

    mibur

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Ярославль
    Хотел купить горелку общемаш, не сложилось.
    Купил горелку другого производителя.
    Начал монтаж, испытания.
    Подробнее https://www.forumhouse.ru/threads/342634/page-8
     
  3. semen_semynich
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    81

    semen_semynich

    Живу здесь

    semen_semynich

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Волоколамская тайга
    Прошлой осенью искал термостат с регулируемым или заданным гистерезисом. Так и ничего не нашел. Все вышло случайно. Увидел в в своей деревне в хозяйственном магазине простейшую "крутилку" - пластмассовую коробку без индикаторов для настенной установки с колесиком от 10 до 30 градусов производства Израиль за 350 руб. С сентября 2016 по июнь 2017 горелка ВС 4-35 работает от дешевого простейшего термостата.
    Рядом с термостатом висит градусник. Результаты следующие
    1. На термостате ставлю 22 - он отключает котел при 28 градусах, включает котел при 20 градусах
    2. Зимой при отъезде на неделю или две недели ставлю 12 градусов - он отключает котел при 16 градусах, включает при 8 градусах.
    Положительно - экономия топлива.
    Недостатки - при 20 градусах холодновато, при 28 чрезмерно жарко.
    Обхожу недостатки следующим образам. Когда в доме холодновато поворачиваю колесико до щелчка в сторону 30 и возвращаю на 22 - котел запускается.
    Может кто подскажет модель термостата с 4-5 градусным гистерезисом?
     
  4. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    12.987

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    12.987
    Адрес:
    МО
    Самое простое это использовать в качестве термостата термореле. Например РТ 820. Там есть все нужные настройки. Гистерезис меняется от 1 до 30гр.
     
  5. semen_semynich
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    81

    semen_semynich

    Живу здесь

    semen_semynich

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Волоколамская тайга
    Делюсь опытом эксплуатации горелки ВС 4-35 на разных пеллетах с декабря 2015 по июнь 2017 и котла биотен 25 квт (с контуром горячей воды) в Московской области. Использую режим от 4 до 35 кВт (максимум включал кратковременно в мороз для быстрого разогрева дома при долгом отсутствии), очистка каждые 8 часов. Использую режим включения (выключения) по воздуху по термостату (остальные режимы мне не нравяться):
    - очень доволен, за все время эксплуатации отказов или нерозжига горелки не было
    - с пропаданием и включением электричества горелка справляется сама - сама чиститься и разжигается, это очень важно при отсутствии, ничего не нужно делать
    - за последний год с сентября по июнь в режиме посещения дома по выходным и праздникам сжег 3,5 тонны пеллет при учете того, что в основном топлю 50 квадратов 1 этаж (25 градусов), 50% времени 2 этаж 50 квадратов, а в рабочие первый этаж режим 10 градусов.
    - после покупки через сутки отказал мотор подачи пеллет, привез поставщику, заменили сразу в месте покупки
    - пеллеты беру в Волоколамске (у ракеты) белые и серые.
    - на серых пеллетах в зольнике при мощности свыше 7 кВт видны коржи до 10 см, при этом не чувствовал, что это отражается на работе горелки при авто очистке по умолчанию (раз в 8 часов)
    - на серых пеллетах в мороз при мощности свыше 7 кВт полный зольник может образоваться после 5 дней, а котел нужно чистить не менее чем один раз в 2 недели (слой пепла в турбулизаторе до 1 сантиметра)
    - на белых пеллетах зольник чищу раз в 2 недели, а котел раз в месяц
    - горелку периодически чищу, когда вижу что под колосником набилось много золы (я так понимаю, что это нужно для того, что бы воздух беспрепятственно проходил под колосником)
    - контур горячей у биотен 25 квт воды очень слабый, не успевает нагреть воду из скважины, полезен только зимой (когда котел не выключается), а так же пришлось установить дополнительный бойлер, подогреваемый самим же котлом (самый дешевый нашел за 22 тысячи), контур горячей воды пришлось доработать обраткой и поставить дополнительный насос за 5 тыс.

    Очень хочется, что бы завод выпускал и прилагал к котлу датчик температуры воздуха (или свой комнатный термостат), а в прошивке была возможность по СМС установить (поменять) температуру воздуха в помещении при управлении по воздуху! Это нужно для того, что бы после долгого отсутствия, когда установлен режим поддержания по воздуху (например 10 градусов) можно было удаленно по телефону поднять температуру в помещении до например 23 градусов, и к моменту возвращения иметь теплый дом.
     
  6. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.186

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.186
    Адрес:
    Калининград
    Посмотрите этот пост и дальше по теме. Разговор о копеечных термостатах. У них у всех точность 0,1 гр. С и регулируемый гистерезис. Есть модели с гистерезисом от 0 до 15 гр. С и есть с гистерезисом до 30 гр. С.
     
    Последнее редактирование: 05.06.17
  7. semen_semynich
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    81

    semen_semynich

    Живу здесь

    semen_semynich

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Волоколамская тайга
    Посмотрел, если честно, то полезного для моего образования нашел мало. Буду искать дешевый термостат с гистерезисом 2-3 градуса (что бы не жечь розжиг), а так же смотреть у китайцев на Ali недорогой с SIM картой, для удаленного регулирования.
     
  8. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.186

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.186
    Адрес:
    Калининград
    Не понимаю, что вас не устраивает. Вот пример оттуда. Цена смешная. Гистерезис ставится любой, какой нужен.
    А для удаленного регулирования с SIM картой? На Али много чего есть, но готовых простых терморегуляторов с симкой не видел.
     
  9. semen_semynich
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    81

    semen_semynich

    Живу здесь

    semen_semynich

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Волоколамская тайга
    Спасибо, но не устраивает, нужен блок питания, корпус.
     
  10. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    12.987

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    12.987
    Адрес:
    МО
    А что мешает вам в этом случае просто поменять дистанционно режим работы горелки с "по воздуху" на "по воде"? И выствить нужную вам То. Текущая прошивка это позволяет. Хотя, согласен с вами, хотелось бы иметь третий датчик Т (воздуха) и возможность реализации функции термостата средством самого БУ.
     
  11. Smorodinka
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    60

    Smorodinka

    Живу здесь

    Smorodinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Москва
    Вроде у ВС есть вход для реле по Твоздуха (или чего другого), также можно через Веб-интерфейс или через ГСМ установить экономичный режим работы. А когда вы собираетель в дом, послать смс для отмены экономичного режима и котел будет раскочегаривать до установленной на комнатном термостате. Или мы что-то не правильно поняли?
    Кстати, когда подробности апгрейда горелок общемаша станут известны?
     
  12. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    12.987

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    12.987
    Адрес:
    МО
    Комнатный термостат в режиме старт/стоп просто запускает/останавливает горелку. Но работает она на той То и в том диапазоне мощностей, что выставлены заранее. Вот То и можно поменять по СМС. А если режим старт/стоп не включён, то по размыканию контактов термостата (выставленная на нём Т достигнута) горелка переходит в режим работы по Тэ. Как кому проще, тот так и поступает в описанном примере. И хорошо, что есть не один вариант действий.
     
  13. Smorodinka
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    60

    Smorodinka

    Живу здесь

    Smorodinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Москва
    Еще интересен алгоритм работы насоса при управлении по То и при управлении по Т воздуха. Ведь горелка может управлять насосом?
     
  14. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    12.987

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    12.987
    Адрес:
    МО
    Управление включением/выключением насоса осуществляется по Тк и не зависит от режима работы.
     
  15. semen_semynich
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    81

    semen_semynich

    Живу здесь

    semen_semynich

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Волоколамская тайга
    Согласен, можно придумать как через заднее крыльцо использовать текущую прошивку Горелки. Только не понимаю, в чем у Общемаш проблема в прошивку зашить контроль сигнала от температурного датчика и продать сам датчик. Дело плевое, а на выходе революция в управлении горелкой - по СМС пользователь может установить в режиме старт-стоп температуру в доме!
    1. Вариант 1 - добавить режим, когда с контактов X1 и X2 (датчик комнаты) принимается не только сигнал замкнуто/разомкнуто, а например сопротивление или ток. А в инструкции указано рекомендованный датчик и сопротивление при 5-30 градусах
    2. Вариант 2 - посадить датчик на свободные X3 - X6

    upload_2017-6-9_9-5-34.png

    3. Вариант 2 - предложить по по трейд-ин заменить плату горелки. Лето начинаеться, готов заказать обмен платы на плату с новой прошикой и покупку датчика

    Коллеги, у меня вопросы по прошивке горелки:
    1. В режиме старт/стоп, при работе от комнатного термостата при остановке котла насос продолжает работать. Вопросов к этому режиму не возникает. Все правильно. Горелка потушена, котел горячий. Сколько времени пройдет до остывания котла непонятно, пусть насос качает. Только вот на практике мой пример, оттепель, дом утепленный, горелка включается раз в двое суток, а насос пашет 2 суток впустую. Зачем? Можно же тупо в прошивке задать например 3 часа, через которые насос отключиться. Даже если брать в деньгах моя экономическая выгода получиться 40 рублей за электричество.
    2. Еще один непонятный момент, описываю последовательность действий:
    - Включаем блок управления, установлен режим старт/стоп, включена режим от комнатного термостата, состояние Стоп, насос не работает. Все отлично. Нажимаем кнопку Старт, насос включился, все загорелось. Все отлично.
    - Нажимаем кнопку Стоп, горелка потухла, прочистилась, насос не остановился, ждем, насос не собирается останавливаться. Странно.
    - выключаем, а затем включаем питание на блоке. Видим режим Стоп, насос не работает. Теперь все отлично.
    Возникает противоречие - в одном режиме Стоп в разных случаях насос то "цапает", а то не "цапает". Очень странно. Рассмотрим возможные варианты событий. Вариант 1, котел горячий, остановился, потом произошел сбой электричества, а насос больше не "цапает". Второй вариант, оттепель, нажал Стоп, горелка потухла, а насос "цапает". Вывод - в прошивке в режиме Стоп необходимо тупо задать например 3 часа, через которые насос отключиться.
     