1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4

Пеллетная горелка Общемаш

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Vinni5898
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.115
    Благодарности:
    898

    Vinni5898

    Живу здесь

    Vinni5898

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.115
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Пенза
    Я такой видел в магазине где водопровод - сантехника.
     
  2. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    Я бы жёсткую попытался приспособить, был один случай, когда при розжиге забилась гофра, как,
    сам не пойму, но пришёл и увидел кучу пеллет в гофре. Чуть шевельнул и всё в горелку ушло. Больше не повторялось.

    У меня всего 6 метров и при +23 всё здорово затопилось и тяга была. Может чистить дымоход пора.
     
  3. Николай__
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    1.733

    Николай__

    Живу здесь

    Николай__

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    1.733
    Адрес:
    Курганская область
    Повешайте мех. термодатчик градусов на 80 на горловину горелки, и голова не болит... стОит копейки...
     
  4. alex641
    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    2.353
    Благодарности:
    1.169

    alex641

    Живу здесь

    alex641

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    2.353
    Благодарности:
    1.169
    Адрес:
    Мос. область
    А по подробнее про датчик. Куда повесить. Куда подключить?
     
  5. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    12.990

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    12.990
    Адрес:
    МО
    Можно просто в корпус горелки, можно на приёмную трубу. Можно с этой же целью термореле поставить. Подключить наверно лучше в разрыв питания внешнего шнека. Тогда при срабатывании, прекратится подача пеллет, но вентилятор будет продолжать работу, выжигая остаток. Но следует напомнить, что у современных РВ такой датчик уже встроен в корпус горелки. И его показания отображаются на табло.
     
  6. macmealan
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    57

    macmealan

    Живу здесь

    macmealan

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Московская область
    Жесткая - опасно. Если вдруг случится засор, то используемая штатно гибкая просто расплавится и все, как в моем случае. Пеллеты высыпятся на пол и на этом все закончится. Котел дожгет остатки на колосниках и бодро отрапортует о нерозжиге.
    А вот по жесткой, тление (а то и огонь) может пойти вверх по трубе. По засору. Вероятность невысокая, но раз "раз в год и палка стреляет".
     
  7. Voloday
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.409

    Voloday

    Живу здесь

    Voloday

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.409
    Адрес:
    Москва
    Жесткая не обязательно металлическая, можно ведь и пластик подобрать, например полипропилен.
     
  8. Ales07
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    286

    Ales07

    Живу здесь

    Ales07

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    286
    Адрес:
    Удомля
    Как я понимаю, можно поздравить с началом отопительного сезона. Ура, товарищи! :hndshk: Кстати о моей проблеме с предохранителями. Естественно, просто так они не горят. оказалось КЗ в соленоиде клапана продувки. Клапан поехал в общемаш.
     
  9. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Расскажите, пожалуйста, как искали и нашли, где была "коза"? Подобная практическая информация может оказаться кому-нибудь очень полезной.
     
  10. Ales07
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    286

    Ales07

    Живу здесь

    Ales07

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    286
    Адрес:
    Удомля
    В режиме работы на дровах стали периодически гореть предохранители. Сначала через несколько дней, потом спонтанно через несколько часов. Так как горелка не работала, хотя и была подключена, на неё сразу и не подумал. Потом стал включать принудительно из меню вентилятор, клапан, мотор шнека. И на продувке предохранители полыхнули. Замерил сопротивление - КЗ. Как пояснили в общемаше, семисторы имеют особенность кратковременного срабатывания при помехах. Что и приводило к подаче питания на КЗ в соленоиде клапана и перегоранию предохранителей.
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.462
    Благодарности:
    7.012

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.462
    Благодарности:
    7.012
    Адрес:
    Минск
    Объяснение от ОМ про симисторы некорректное.
     
  12. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    А как будет корректно и правильно? Расскажите, помогите людям.
     
  13. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.462
    Благодарности:
    7.012

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.462
    Благодарности:
    7.012
    Адрес:
    Минск
    Всё дело в схемотехнике.
    Разработка тиристорных схем - часть моей трудовой деятельности в прошлом...
    Кому рассказать? ОМ у? Так они и сами должны знать все тонкости.
    Земляку из Тверской области? Так это уже радиолюбительством будет называться... Хотя рад бы был помочь. :hndshk:
    Если схему даст ОМ посмотреть, могу что-то и посоветовать...
    Одно могу сказать, при хорошей правильной схемотехнике всё работает без сбоев. И тиристоры, и симисторы...
    Из прочитанного ранее.
    Получается так, что симистор периодически включается и при работе, когда клапан исправен. Просто симистор включается иногда сам, после окончания полупериода сети он выключается. И клиент ничего не замечает. Но это ненормально!
    Причем, я так понял, дело усугубляется с повышением температуры.
     
  14. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    12.990

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    12.990
    Адрес:
    МО
    Ну не знаю. Никогда у себя такого не видел. Тем более, со слов пользователя следует, что ему говорили про помехи, а не систему. А у меня, к слову этих помех пруд пруди. Деревня. И ничего. Думаю, дело было в самой обмотке клапана. Отсюда и сгоревший предохранитель. По уму бы скинуть разъём с клапана и попробовать. И при чём здесь температура?
     
    Последнее редактирование: 08.09.17
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.462
    Благодарности:
    7.012

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.462
    Благодарности:
    7.012
    Адрес:
    Минск
    Полагаю, при топке дровами.
    Может и ошибаюсь...
    Когда клапан был исправен, ложные срабатывания симистора не приводили к перегоранию предохранителя. И клиент даже их не заметит.
    При неисправном клапане, кз, это сразу приводило к критическому нарастанию тока и горел предохранитель.
    Но это неправильно, ещё раз повторяю.
    Помехи всегда были, есть и будут.
    Схема должна быть устойчива к ним :).
    Опторазвязка, резистор поменьше с управляющего электрода на общую шину, или импульсный трансформатор и т. д.
    Не думаю, что срабатывает из-за большого dU/dt. (Это ж не импульсный лазер ;))
    Хотя и от этого есть методы борьбы...
    Павел, а какой там блок питания?
     
Статус темы:
Закрыта.