1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4

Пеллетная горелка Общемаш

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    12.990

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    12.990
    Адрес:
    МО
    Импульсный. У меня KAM0705. Какие сейчас ставят не знаю. Производители в праве менять и схемотехнику и составляющие...
     
  2. Ales07
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    286

    Ales07

    Живу здесь

    Ales07

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    286
    Адрес:
    Удомля
    Естественно, дело в КЗ в обмотке. Не совсем понял про снять разъем с клапана и попробовать. Что попробовать? Сейчас клапан снят, отправлен в общемаш, БУ работает 2 недели, предохранители не горят.
    При работе на дровах горелка была вообще снята, лежала рядом с котлом, никакой повышенной температуры не было.
    На самом деле, практически пофиг (это я насчет правильно-неправильно). Поставил бы горелку в штатный режим, так же начали гореть предохранители уже при штатной работе клапана. И так же не сразу бы разобрался. Даже сейчас лучше вышло, так как есть время до основного отопительного сезона поменять клапан.
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013
    Адрес:
    Минск
    Мы говорили о том, что разработчик допускает самопроизвольное срабатывание симистора. Это плохо, это неправильно. Это недопустимо. И не важно, какие "помехи" при этом...
    Импульсный - не есть хорошо...
    Ответ в другой теме.
     
  4. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    12.990

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    12.990
    Адрес:
    МО
    Тогда причём здесь симистор?
     
  5. Ales07
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    286

    Ales07

    Живу здесь

    Ales07

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    286
    Адрес:
    Удомля
    Симистор не санкционировано и случайно при каких-то помехах включал клапан. При работе на дровах включения клапана не должно происходить. Ну и не сразу я понял, что же жжёт предохранители.
     
  6. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Теперь понятно. Получается, что ОМ дал, всё-таки, вполне корректное объяснение про симисторы. Другое дело, считает ли ОМ, что это допустимо или недопустимо, но нигде и не было сказано, что ОМ считает эту ситуацию нормальной. ОМ всего-лишь объяснил клиенту, по какой причине "коза" в клапане приводила к перегоранию предохранителей тогда, когда клапан не был задействован, и объяснил правильно.
     
    Последнее редактирование: 08.09.17
  7. Николай__
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    1.733

    Николай__

    Живу здесь

    Николай__

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    1.733
    Адрес:
    Курганская область
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013
    Адрес:
    Минск
    Если просто включить/выключить - то да. Тиристоры для больших импульсных нагрузок, для фазового управления.
    Твердотельные реле - дитя маркетинга. Мало кто задумывается о том, что падение напряжения на нём порядка 2-х вольт. При больших токах сильно нагревается.
     
    Последнее редактирование: 08.09.17
  9. Николай__
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    1.733

    Николай__

    Живу здесь

    Николай__

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    1.733
    Адрес:
    Курганская область
    @slava137, согласен с Вами...у меня на горелке ВС на мехочистке именно реле... просто и надежно...
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013
    Адрес:
    Минск
    Объяснение ОМ звучит так, что они не виноваты, что иногда симисторы самопроизвольно открываются. И это корректный ответ разработчика? Допускаю, что отвечал случайный сотрудник, поднявший трубку...
    Симистор не должен в правильной схеме в реальных условиях эксплуатации открываться, когда ему " захочется"...

    Что-то там не так, в "консерватории"©, или "пчёлы или мёд"©
     
    Последнее редактирование: 08.09.17
  11. Николай__
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    1.733

    Николай__

    Живу здесь

    Николай__

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    1.733
    Адрес:
    Курганская область
    Ну чего сказать... хреновый опыт тоже опыт... думаю команда ОМ найдет верное решение, мозги то у них точно есть, как показывает практика. но симистор я бы сам выкинул на...р. Реле за 100р. и диод на катушку реле за 1р. решат эту проблему на много лет...
     
  12. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    12.990

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.153
    Благодарности:
    12.990
    Адрес:
    МО
    Кроме слов неведомого сотрудника у нас ничего нет. А мы обсуждаем. Может это косяк (если он вообще был) не схемотехники, а ПО.
     
  13. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013
    Адрес:
    Минск
    Реле тоже обладают недостатком: обгорают контакты при коммутации индуктивных нагрузок.
    Могут обгорать...
    Пример контроллера plum см. в соответствующей теме: из 10 выходных каналов 4 на симисторах и 6 на реле.
     
  14. Николай__
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    1.733

    Николай__

    Живу здесь

    Николай__

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    1.733
    Адрес:
    Курганская область
    Ну если косяк "софтовый" тогда еще проще...
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013
    Адрес:
    Минск
    Тогда помехи вообще ни при чём...
    Тиристор/симистор просто так не открывается.
    Либо высокая скорость нарастания напряжения на нём (dU/dt), что в сети 230В 50 Гц просто нереально, либо что-то "попало" на управляющий электрод.
    От всего этого, в том числе, от импульсных помех, есть методы борьбы...
    А софтовые баги - это уже совсем другая история...
     
Статус темы:
Закрыта.