1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4

Пеллетная горелка Общемаш

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. BesiLFly
    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    41

    BesiLFly

    Живу здесь

    BesiLFly

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Пермь
    Наконец пришла плата для горелки и ТЭН розжига. Установил все. И наконец заработало все как надо, теперь дождаться бы прихода пневмы... а то два раза в сутки надоело чистить горелку...
     
  2. Sgi15
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    36

    Sgi15

    Участник

    Sgi15

    Участник

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Московская область
    Скорее всего "другой поддон пошёл":), у себя в том году наблюдал похожую картину - часть пеллет горела как-то странно, как бы неохотно, особенно на малой мощности. Отложил в сторону и в холода всё дожёг.
    Пеллеты по виду чуть-чуть темнее, почти неразличимо. Брал там же где и Вы, наверное нам досталась часть от какого-то особенного "микса":))
     
  3. BesiLFly
    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    41

    BesiLFly

    Живу здесь

    BesiLFly

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Пермь
    Мне вот интересно, почему, при наличие Wi-Fi модуля не сделали полноценный интерент интерфейс управления горелкой, а только недельное расписание? По суди ведь можно туда запихать весь набор настроек. Кстати, с планшета неудобно настраивать это расписание. Это я к тому, что есть куда улучшать сей девайс...
     
  4. triv
    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.660

    triv

    Живу здесь

    triv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.660
    Адрес:
    Дмитровский р-он
    Вы хотите, чтоб славный коллектив Общемаша остался без работы? :)Вот пусть и улучшают, каждый год по новой модификации! Как айфон.
     
  5. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.126
    Благодарности:
    12.979

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.126
    Благодарности:
    12.979
    Адрес:
    МО
    Проблему обеспечения безопасности никто не отменял. И зачем производителю брать её на себя? Хакнет вас какой нибудь малец... Это отдельная задача и человек нужен под неё. Да и нужно это единицам. Думаю, такая логика. По крайней мере на текущий момент. А "продвинутый" пользователь и сам легко это сделает. Уже да же тема об этом есть.
     
  6. BesiLFly
    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    41

    BesiLFly

    Живу здесь

    BesiLFly

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Пермь
    Да я собственно не против... :victory: Только где новые прошивки брать? :aga:
    Я продвинутый, но пользователь, а не разработчик... :|: Сам сделать не смогу... а вот ссылка на тему вполне пригодиться. :um:
     
  7. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.126
    Благодарности:
    12.979

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.126
    Благодарности:
    12.979
    Адрес:
    МО
  8. semen_semynich
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    81

    semen_semynich

    Живу здесь

    semen_semynich

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Волоколамская тайга
    Здравствуйте,

    Хочу купить котел Валдай с горелкой ВС4/35 (горелка с WiFi).
    Читал форум по испытанию экспериментальной версии горелки ВС 4-35, адрес форума https://www.forumhouse.ru/threads/274978/
    Пользователь горелки пишет, что горелка то потухнет то погаснет, то ломается.
    Написал письмо с вопросами на завод по электронной почте - не ответили.

    Хотелось бы узнать мнение от тех у кого реально есть горелка ВС4/35.
    Конструкция серийной горелки изменилась?
    Изменилась ли прошивка блока управления?
    Устойчиво ли горелка работает?
     
  9. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.126
    Благодарности:
    12.979

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.126
    Благодарности:
    12.979
    Адрес:
    МО
    Да. Убран внутренний шнек. Оптимизированы другие элементы конструкции.
    Да.
    Судя, по отзывам пользователей на этом форуме. Да. Отвечаю за них из за того, что врят ли они зайдут в эту тему.
     
  10. paku19
    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    252

    paku19

    Живу здесь

    paku19

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    252
    Горелкой пользуюсь около двух месяцев (у меня версия со внутренним шнеком). Пока пользуюсь только в режиме старт-стоп. Сейчас топлюсь серыми пеллетами, которые сильно коржуются. Горелка сама очищается - так что коржи не проблема. Очень доволен. К недостатку горелки можно отнести долгий розжиг - около 10 минут. Но розжиг (нерозжиг был за все время только два раза) и работа стабильные, сбоев в работе нет.
     
  11. vasy
    Регистрация:
    12.12.06
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    2.909

    vasy

    .

    vasy

    .

    Регистрация:
    12.12.06
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    2.909
    Адрес:
    Москва
    Так это вполне может из запелет качества быть
     
  12. paku19
    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    252

    paku19

    Живу здесь

    paku19

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    252
    В начале сентября неделю тестировал горелку на хороших белых пеллетах (покупал у Валерия в Королеве) - розжиг также был долгим.
     
  13. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.930
    Адрес:
    Россия
    Павел, вы всегда очень информированы насчет ом :)
    Это здорово! :)
     
  14. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.126
    Благодарности:
    12.979

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.126
    Благодарности:
    12.979
    Адрес:
    МО
    Слежу за темой. У всех своя "Прелесть"-)
    Уже обсуждали этот момент. Это из-за оптимизации процесса розжига по питанию. Да бы уменьшить нагрузку на сеть и соответственно на ИБП пользователя. Были да же мысли сделать это как опцию. Нужен быстрый поджиг и нет (или полудохлый) ИБП, то режим розжига обычный. Если используется ИБП, то включаем "оптимизацию".
     
  15. semen_semynich
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    81

    semen_semynich

    Живу здесь

    semen_semynich

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Волоколамская тайга
    Анарам В своем форуме писал, что свеча в горелке ВС4/35 неудачно расположена - с краю, Общемаш обещал исправить конструкцию. Положение свечи поменяли?
    По мере использования обозначилась конструктивная пробема. Очищающий механизм не захватывает всю прощадь горелки и по краям остается и отваливается (на край) зола. Если пеллеты плохого качества, то зола, оставшись на следующий цикл, спекается в коржики и закрывает свечу от которой происходит розжиг. Отсюда "нерозжиг".
     
Статус темы:
Закрыта.