1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1

Прошу помощи в настройке смесительного узла

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Samiron, 05.11.14.

  1. Макс алтайский
    Регистрация:
    20.12.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5

    Макс алтайский

    Участник

    Макс алтайский

    Участник

    Регистрация:
    20.12.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Новоалтайск
    Клапан открыт полностью
     
  2. Samiron
    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    3

    Samiron

    Живу здесь

    Samiron

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Rostov-on-Don
    Разница в 10 градусов на прямой/обратке на грани нормы. дальнейшая регулировка либо за счет закрытия перепускного клапана (справа вверху), либо поднимать температуру в котле. У Вас получается большая площадь полов и идет хороший теплосъем.
    ПРи закрытии этого клапана Расход падает, потому что мощности насоса может не хватать. У меня на 100 квадратов пола стоит насос 25/6. На второй скорости давит на 2,5.
     
  3. Кетова Татьяна
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    277

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Майкоп
    Поднимите температуру на входе в смесительный узел до 75 градусов (при желании получить на подаче в контур ТП 50 градусов),но возможно придется увеличить температуру на котле еще. Значение Кv балансировочного клапана установите 2,25. Теплоотдача ТП больше, чем количество тепла вырабатываемого котлом. У Вас единственный выход поднимать температуру на котле. Чудес не бывает. Сколько отдал ТП тепла воздуху в помещении, столько и должно прийти из котла. Попытка уменьшить количество воды подмешиваемой с обратки (уменьшения Кv) приведет к снижению циркуляции в контурах ТП, и дальнейшему снижению температуры обратки ТП.
     
  4. Макс алтайский
    Регистрация:
    20.12.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5

    Макс алтайский

    Участник

    Макс алтайский

    Участник

    Регистрация:
    20.12.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Новоалтайск
    Звонили с Вальтека сказали тонкая труба подачи до смесительного узла (у меня 25 полипропелен) надо хотя бы 32, на выходных поменяю отпишусь.
     
  5. Кетова Татьяна
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    277

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Майкоп
    Сколько она у Вас метров 3,4,5? Замена трубы ничего не даст.
     
  6. Макс алтайский
    Регистрация:
    20.12.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5

    Макс алтайский

    Участник

    Макс алтайский

    Участник

    Регистрация:
    20.12.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Новоалтайск
  7. Макс алтайский
    Регистрация:
    20.12.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5

    Макс алтайский

    Участник

    Макс алтайский

    Участник

    Регистрация:
    20.12.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Новоалтайск
    @Кетова Татьяна,
    Добавил градусы по вашему рецепту! не чего не изменилось, тубу померил 9 метров от гидрострелки до ТП.
     
  8. Кетова Татьяна
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    277

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Майкоп
    Какая температура теплоносителя перед смесительным узлом?
     
  9. Кетова Татьяна
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    277

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Майкоп
    И еще может быть дурацкий вопрос, насос у Вас (фото гидрострелки) куда качает? И откуда выходит прямая на смесительный узел?
     
  10. Макс алтайский
    Регистрация:
    20.12.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5

    Макс алтайский

    Участник

    Макс алтайский

    Участник

    Регистрация:
    20.12.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Новоалтайск
    На котле 75 градусов, перед узлом 70 градусов, термоголовка открыта на всю 62 градуса, подача на полы 40 градусов, обратка 28 градусов. фото старое поэтому градусы подписал. Расход около 2 литров в минуту.
     

    Вложения:

    • фотки 410.jpg
  11. Макс алтайский
    Регистрация:
    20.12.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5

    Макс алтайский

    Участник

    Макс алтайский

    Участник

    Регистрация:
    20.12.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Новоалтайск
    @Кетова Татьяна,
    1. обратка с радиаторов (ленинградка), насос качает с обратки в гидрострелку.
    2. обратка Т. П.
     

    Вложения:

    • фотки 412.jpg
  12. Макс алтайский
    Регистрация:
    20.12.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5

    Макс алтайский

    Участник

    Макс алтайский

    Участник

    Регистрация:
    20.12.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Новоалтайск
    [quote="Кетова Татьяна, И откуда выходит прямая на смесительный узел?[/quote]

    Не понял вопрос?
     
  13. Макс алтайский
    Регистрация:
    20.12.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5

    Макс алтайский

    Участник

    Макс алтайский

    Участник

    Регистрация:
    20.12.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Новоалтайск
    Сегодня поставил насос на узел подмеса 25/6 стало давить 3 литра
     
  14. Кетова Татьяна
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    277

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Майкоп
    На гидрострелке:
    1. Где прямая с котла?
    2. Где обратка с котла?
    3 Где прямая на смесительный узел ТП.
     
  15. Кетова Татьяна
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    277

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Майкоп
    Что ни будь изменилось?