Прошу помощи в настройке смесительного узла

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Samiron, 05.11.14.

  1. Derby S
    Регистрация:
    18.10.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Derby S

    Новичок

    Derby S

    Новичок

    Регистрация:
    18.10.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Привет.
    Имею систему отопления дома только теплыми полами (9 контуров мп труба ду16 65-75 метров каждый). Было подключено на прямую от котла конденсатника (температура теплоносителя регулировал котел от 30 до 40), но штатного насоса 15-40 было не достаточно для продавливания контуров (расход менее 0,5л/мин)
    Для большей термостабилизации и увеличения расхода по контурам был приобретён смесительный узел вальтек комбимикс с насосом 25-60.

    1. Вопрос следующий нужно ли отключить насос который в котле полностью или запрограммировать чтобы он включалься только при работе горелки? или пусть постоянно работает, если постоянно то на какой скорости?

    Спрашиваю потому что когда работают оба насоса, кажется греются достаточно сильно.

    2. Если я правильно понял, то при работе смесительного узла только на теплый пол, Балансировочно-запорный клапан первичного контура нужно полностью открыть?

    Заранее благодарен.
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.737
    Благодарности:
    27.735

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.737
    Благодарности:
    27.735
    Адрес:
    Касимов
    Желательна постоянная работа.
    Перепускной клапан быть должен, если котел не имеет его штатно.
     
  3. Derby S
    Регистрация:
    18.10.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Derby S

    Новичок

    Derby S

    Новичок

    Регистрация:
    18.10.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответ.
    В котле есть свой байпас, на смесительном узле тоже сответственно с ним всё понятно.

    вопрос именно про клапан балансировки первичного (батареи которых нет) и вторичного контура отопления (ТП) на смесительном узле который, он должен полностью быть открыт при работе только на ТП?
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.737
    Благодарности:
    27.735

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.737
    Благодарности:
    27.735
    Адрес:
    Касимов
    Должен быть настроен штатно. Подстройка с учетом расхода каждого контура.
    @Derby S, А на пальцах, горячий теплоноситель котлового контура должен постоянно быть у смесительного узла. Узел будет работать корректнее.
     
  5. vova764
    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    vova764

    Участник

    vova764

    Участник

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    У меня вопрос. Монтирую теплый пол, без радиаторов, Котёл на расстоянии 4 м от гребёнки,можно ли соединить простыми полипропиленовыми трубами, без армирования, котёл и гребёнку.Я джумаю температура там будет не более 40 градусов.
     
  6. art123
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23

    art123

    Живу здесь

    art123

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    М.О
    Люди помогите мне разобраться, уже голову сломал поставил комби на 3 петли (не топиться тёплым полом а немного подогреть, поэтому по глупости первого строительного опыта сделал расстояние между трубами ТП 40см).Вчера пустил котёл нагрел батареи и установил стабильную обратку 55. После сего подключил тёплый пол и система провалилась подача 26-обратка 14-18.Но весь прикол в том что обратка на коллекторе ледяная? хотел подключить коллектор к смесительному напрямую, так местные сантехники отговорили. Покажите на пальцах что куда крутить.
     

    Вложения:

    • IMG_0157[1].JPG
    • IMG_0158[1].JPG
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Эффективной работы не ожидайте, но "полегшать" должно.
    upload_2016-11-4_15-52-36.png
     
  8. art123
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23

    art123

    Живу здесь

    art123

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    М.О
    А по точней? что нужно поправить или Вы про шаг между трубами?
     
  9. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Я указал. Нужно изменить место подключения узла ТП, т. е. подключить узел ТП к торцам штанг.
     
  10. art123
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23

    art123

    Живу здесь

    art123

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    М.О
    Да Я тоже прихожу к этому, а расстояние между трубами? может мне снять и продать его (узел) или поменять на простой самодельный (например на базе клапана ESBE). Просто если этот нормально работать не буде, то какой в нём толк!
    Пол всё равно только для подогрева.
     
  11. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Будете переделывать?
    Почему? Для начала переделайте подключение.
     
  12. art123
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23

    art123

    Живу здесь

    art123

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    М.О
    Трубы переделывать не буду, УСТАЛ ОТ СТРОЙКИ) Мне кажется что более простой вариант будет работать надёжней.Сейчас подача 40 обратка 30. У меня пеллетник иже устал молотить на 18 квт. Пеллет сожрал за 2 дня почти бункер. Может из за того что, трубы далеко друг от друга, будет дольше прогревать? А мостик холода между трубами неизбежен?
     
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Такого в ТП быть не может, будет "зебра". Но "зебра" может быть "приемлемой".
    Полностью согласен. Но в данный момент, имхо, нет смысла в замене. А замена на схему с трёхходовым. тем боле.
    В допуске.
     
  14. art123
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23

    art123

    Живу здесь

    art123

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    М.О
    Вот скажите, Я правильно сделал двух контурное подключение батарей через термо головки? Просто когда они зажимают они глушат обратку! И котёл на подаче 70, а обратка 40.
     

    Вложения:

    • IMG_0159[1].JPG
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Снимите одну головку.