Помогите разобраться с правильным заземлением частного дома

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Илья76, 07.11.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Илья76
    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    1.174
    Благодарности:
    3.228

    Илья76

    Живу здесь

    Илья76

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    1.174
    Благодарности:
    3.228
    Адрес:
    Рыбинск
    На столбе TN-C-S, и в щитке на одну гребенку посажены и ноль и земля. И от столба к дому уже идет совмещенный. Я так понимаю, что идет PEN
     
  2. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Это можно делать только в случае, если сечение жил вводного кабеля не менее 10 кв. мм по меди.
     
  3. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Запрещено. СИП только для воздушки.
     
  4. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    Илья!
    PEN-проводник, по определению, не должен ни входить в счетчик, ни выходить из счетчика. Там есть клеммы только для N-проводника (кроме фазных, разумеется). То, что у Вас N повторно заземлен в ЩУ, не говорит о том, что он стал PEN-проводником. Без схемы соединений в Вашем ЩУ что-то подробнее сказать трудно.
    А вообще, многие вопросы снимутся, если Вы посмотрите тему «ящик на столбе» в альбомах пользователя Avs7153.
     
  5. Илья76
    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    1.174
    Благодарности:
    3.228

    Илья76

    Живу здесь

    Илья76

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    1.174
    Благодарности:
    3.228
    Адрес:
    Рыбинск
    @leomay, Вы наверняка правы, т. к. я в этом не силен. Путаница у меня в голове по этому поводу полная. А ведь близится время, когда надо ящики с автоматами и прочей непонятной начинкой вешать в дом...
     
  6. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    У вас СИПом входит 3ф и PEN. Затем повторное заземление, что и требуется.
    В дом введены 4 жилы и вы сделали отдельный контур заземления, от которого будете брать PE. Т. е. у вас обычная ТТ.
    И в чем тогда ваша проблема?

     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    При прохождении через счетчик PEN проводник сохраняет защитные функции PEN проводника.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Не обязательно
     
  9. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    А это как? ?)

    см. ПУЭ, 7 изд., п. 1.7.131:
    "...сечение вводимого в электроустановку PEN-проводника, для дальнейшего разделения на PE-проводник и N-проводник, должно быть не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию..."
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Идет ни PEN, ни N...
    Идет проводник, который может выполнять функции и N, и PE. А вот будет он PEN-ом или N-ом зависит от того, как Вы его примените. Но Вы уже выбрали систему заземления ТТ, поэтому в Вашей схеме это только N.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Да, Вы правы.
    1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
     
  12. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    в ПУЭ-7, п. 1.7.135 сказано: "...PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника". Такого зажима или шины в счетчике нет.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Да. На этой шине заканчивается PEN. И дальше идет разделение...
    Но это не означает, что по дороге к шине РЕ проводник PEN не может проходить через счетчик.
     
  14. Илья76
    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    1.174
    Благодарности:
    3.228

    Илья76

    Живу здесь

    Илья76

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    1.174
    Благодарности:
    3.228
    Адрес:
    Рыбинск
    @ZooZoo, я то уже определился и сделал именно так, как Вы описали. Моя проблема лишь в том, что не обладаю необходимыми знаниями и путаю термины, тем самым сбивая с толку собеседников) Прошу за это у всех прощения.
    А так, ребята с форума мне подсказали, что к чему и как можно делать. Я склонился больше к TT со своим контуром заземления. Надеюсь об этом не пожалею...

    У меня то начинается новая головная боль - спланировать внутренние щиты (первого и второго этажа). Разделить нагрузки по фазам, определиться с УЗО и пр. Собрать по схеме я смогу, а вот саму схему пока изобрести не могу. Обидно получается очень - провода в дом заведены, а чтобы что-то поделать в доме приходится переноску кидать по улице к столбу. Хочется уже поскорее оформить щитки, чтобы пользоваться электричеством.
     
  15. Илья76
    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    1.174
    Благодарности:
    3.228

    Илья76

    Живу здесь

    Илья76

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    1.174
    Благодарности:
    3.228
    Адрес:
    Рыбинск
    Спасибо, доходчиво объяснили! Так, глядишь, и я приобщусь к Вашему ремеслу!
     