1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

3ф 15 кВт электрика дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем novor113, 10.11.14.

  1. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    Если кратко, при 1Р,нулевые провода автоматов и нулевой провод УЗО "сидят" на одной шине. Чтобы найти автомат на линии которого утечка тока, нужно отсоединить с шины все нулевые провода автоматов. А потом по одному нулевому проводу их подключать, при этом каждый раз включая УЗО, на каком нулевом проводе сработает УЗО, значит на том автомате (чей нулевой провод) и утечка.

    При автоматах 2Р достаточно отключить все автоматы от УЗО, которое отключается, включить УЗО и по очереди включать автоматы, из-за какого снова отключится УЗО, там и утечка.

    Можно, но провод, как вы написали должен быть моножильным и одинакового сечения.Ну и номинал автомата выбирать по одному сечению, а не суммарно.

    выключатель нагрузки (рубильник)?

    Т. е. вам нужно, например, отключить дом, чтоб гараж при этом остался под напряжением? Тогда схема правильная, можно автомат, можно рубильник.
    Кабель до гаража такого же сечения, как и в дом?
     
    Последнее редактирование: 13.11.14
  2. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.819

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.819
    Адрес:
    Новороссийск
    И так: 4Р АВ - в топку, т. к думаю можно и 2Р АВ отключить на каждой фазе в щите дома, не долго.
    В АВ подключаться будут провода одного сечения, моножилы, конечно не суммарной нагрузки, это я понимаю.
    С щитка в гараж до 4Р реверсивного рубильника пойдет 4х10 медь, с рубильника в гараж (этот рубильник будет в щитке гаража) 4х4, в дом зайдет 4х6мм.кв. Думаю, с учетом разделения нагрузки дом/гараж будет с запасом. Разводку в щитке дома также 6мм.кв.
     
  3. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    Лучше, на схеме обозначьте. И выделите автоматы, где вы планируете, два провода подключить.

    Только провод ПВ3 (ПУГВ), а то моножилой 6 кв. мм. нелегко будет. :)
     
  4. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.819

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.819
    Адрес:
    Новороссийск
    Провод ПВЗ, двойная изоляция 6 и 2,5 кв в щиток пойдет (2,5 кв - настоящие, в наконечник 2,5 лезут с большим трудом).
    На схеме указал АВ, которые хочу объединить, тогда в 1 АВ придут 3 провода 1,5 кв. мм - это будет нормально? Есть ли смысл их обжать гильзой ГМЛ и потом в АВ зажать уже саму гильзу?
    Вернусь к своим "баранам" может на кондиционеры поставить 1Р АВ? по идее это оборудование очень надежное, стационарное, корпуса пластиковые.
     
  5. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Владимир
    Европейские рекомендации - 2 провода из одной точки.
     
  6. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.819

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.819
    Адрес:
    Новороссийск
    На схеме те группы (объединил красной чертой) которые думаю объединить.
    Как лучше тогда производить монтаж проводки? тянуть в каждую комнату 2 провода (один на розетки, один на свет) или тянуть 2 провода до распред коробки и в ней делить на 2 комнаты? Ну например в спальни, там ведь больших нагрузок не будет на проводку. Ну кухню понятно, что своя линия, лучше 2.
     

    Вложения:

  7. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    а красная линия, что означает?
    Здесь наверно в большей степени зависит от производителя автоматов. Если, например взять АББ S200, то у них сверху два контакта, т. е. два провода обжимать не нужно, а третий лучше вставить в верхний контакт.
    DSC_5245.JPG
    А вот например АББ SH200
    DSC_4984.JPG
    Здесь надо обжать даже два провода. Т. к. контакт дугообразный и два раздельных провода он надежно не зажмет.
    Т. е. смотрите автоматы производителя, на котором вы остановились.
     
  8. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    Ну они у вас под УЗО, так что в плане надежности 1Р или 2Р роли не играет.

    Вам необходимо "влезть" в щиток на определенное кол-во модулей?
     
  9. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    Не совсем вас понял. Один автомат - один (два) кабеля к нему. У вас розетки зал свой автомат на схеме, для спальни - свой. Или вы хотите один автомат для розеток спальни и зала?
     
  10. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    Автоматический кабель выбирается по наименьшему сечению. У вас следующая цепочка: от щита учета до реверсивного рубильника (в доме) 10 кв. мм., затем кабель делится на два, по 6 и 4 кв. мм. на дом и баню. Всю эту цепь защищает только автомат в щите учета на 25А, рубильник не имеет защиты, поэтому автомат должен выбираться по кабелю 4 кв. мм. И 25 А для него много, кабель сгорит.
     
  11. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.819

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.819
    Адрес:
    Новороссийск
    @Dan141180, По производителю АВ еще не определился, как дело дойдет до покупки - буду шерстить все возможные магазины и компании, сейчас необходимо определиться со схемой и количеством комплектующих.
    По щитку - пока тоже не решено и будет подбираться именно под необходимое кол - во модулей, сегодня смотрел Каедру на 36 и 54 модуля - понравилось качество, вещь - скорее буду ориентироваться под данный щит.

    оно самое. Думаю тянуть 3х2,5 до коробки, от нее на зал и спальню 2 по 3х2,5 и там уже разводку по розеткам. Есть ли смысл тянуть в каждую комнату от АВ свой провод и на розетки и на свет - не жирно ли "лучевой" схемой?
    Это я прободал, учту. Шестерка в гараж и шестерка в дом.
    По кондиционерам - все же ставлю 2Р - так как они уличные и вероятность выхода из строя высокая. :hndshk:
     
  12. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    Не, вам такой мелковат будет, как минимум на 96 модулей при вашей схеме.
    Почитайте форум и инет, наверняка найдутся сторонники и противники такого варианта и решите, как вам поступить.
     
  13. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.819

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.819
    Адрес:
    Новороссийск
    Новая схема. :)]
    Решил упростить и влезть в щит на 54 модуля в доме.
    Вопрос по подключению генератора: какое оборудование необходимо для этого, по идее достаточно автомата.
     

    Вложения:

  14. Scratch
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Scratch

    Участник

    Scratch

    Участник

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые форумчане! Такая же ситуация 3Ф 15кВт. С электриком зашел спорт на тему нужны ли УЗО на каждой фазе по 30мА, если есть вводной узо на 300мА. Он говорит перебор, ставь на стиралку и духовку только, а на каждую фазу ни к чему. Что думаете? Мое предложение было Вводной УЗО 63А 300мА, потом по каждой фазе 25, 25, 16 А по 30мА. 16, т. к. он был в наличие
    Спасибо!
     
  15. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.819

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.819
    Адрес:
    Новороссийск
    Если схема ТТ, то УЗО единственная защита от поражения током, в щиток - селективное, у него время срабатывания больше, уже потрусит хорошо, если не убьет. Гуру поправят.