1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Узо или диф. автомат для душевой

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем евгений35, 10.11.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. евгений35
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    2.241
    Благодарности:
    480

    евгений35

    Живу здесь

    евгений35

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    2.241
    Благодарности:
    480
    Адрес:
    Москва
    если не правильно установлена земля
     
  2. евгений35
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    2.241
    Благодарности:
    480

    евгений35

    Живу здесь

    евгений35

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    2.241
    Благодарности:
    480
    Адрес:
    Москва
    И в частности о земле ! как можно ее проверить? и наверно только после этого решать. что ставить.
     
  3. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Именно так! Электрическое сопротивление - напрямую связано душевным состоянием человека.
    Потому - одних, попавших под напругу, ток убивает, а других нет. По нормам, предел, опасный для жизни 0,03 А, по цепи сердечной мышцы.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.033
    Благодарности:
    26.236

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.033
    Благодарности:
    26.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ваша беседа самого с собой не отличается продуктивностью...
    Вы что, стиралку никогда не трогали? Ну типа проходя мимо.
    Если у Вас сегодя сопротивление тела 10000 Ом, получим ток 22мА
    А вот и весёлая картинка:
    dead.png
    И ничто, кроме УЗО Вас не спасёт! 10мА срабатывает от 5мА, 30мА - от 15мА.
    Время срабатывания УЗО - около 40мс. Автоматы тут и рядом не валялись...
     
  5. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    423

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Черноголовка
    УЗО нужно и при наличии, и при отсутствии заземления.
     
Статус темы:
Закрыта.