1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Консультации по звукоизоляции - 7

Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 12.11.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. mich1890
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355

    mich1890

    Живу здесь

    mich1890

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Рязань
    Из альбома кнауфа:
    p112.jpg
     
  2. FeudMoth
    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    511

    FeudMoth

    Живу здесь

    FeudMoth

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Архангельск
    Из "Альбома инженерных решений", где собственно и регламентируется применение виброподвесов К15:

    150mm.jpg
     
  3. mich1890
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355

    mich1890

    Живу здесь

    mich1890

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Рязань
    Спасибо, что поправили. Вы говорили о 2-х подвесах на квадрат. Но на странице http://www.acousticlab.ru/vibroizoliruyuschiy_potolochnyiy_podves_vibrofleks-k15 говорится об оптимальной нагрузке 15кг. Наверное отсюда это засело. Но сути не меняет Максимальная нагрузка не превышена.
     
  4. mexal
    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    mexal

    Участник

    mexal

    Участник

    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    А оптимально в каком диапазоне? Не нашёл в FAQ расчёт нагрузки потолка, ссылкой не поделитесь?
     
  5. mich1890
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355

    mich1890

    Живу здесь

    mich1890

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Рязань
    Хорошо. Но здравый смысл никто не отменял. У подвесов vibrofix другие требования, которые совпадают с требованиями кнауфа и гипрока. В чем принципиальная разница между ними и к-15, которая влияет на расположение крайнего подвеса и шага между подвесами (у k-15 строго 600 на 800-900), я найти не смог.
     
  6. FeudMoth
    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    511

    FeudMoth

    Живу здесь

    FeudMoth

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Архангельск
    Все есть в АИР :)
     

    Вложения:

    • t95.jpg
  7. FeudMoth
    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    511

    FeudMoth

    Живу здесь

    FeudMoth

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Архангельск
    Вот и я придерживаюсь. Однако. Специалисты разработали подвесы, рассчитали конструкции с ними, произвели измерения, нарисовали чертежи и дали конкретные рекомендации. Все равно находится какой-то процент сомневающихся и желающих что-то улучшить, уж извините - без обид :)
     
    Последнее редактирование модератором: 28.04.15
  8. mexal
    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    mexal

    Участник

    mexal

    Участник

    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    @FeudMoth, Спасибо, эту таблицу я видел. Я имел в виду расчёт массы 1 м2 потолка.
     
  9. Stepon
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Stepon

    Участник

    Stepon

    Участник

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Планирую сделать звукоизоляцию от соседей-облицовку 2-х стен (воздушный шум),потолки 2,5, закупил гипсокартон 12,5,профиля, ленту вибростек, планирую заказать роквул акустик баттс в связи с чем вопрос, рекомендации (производителя) что профиля нужно ставить через 590мм, если поставить через 600 я так понимаю плиты будут там очень свободны? и особой звукоизоляции от такой конструкции не будет?
     
  10. FeudMoth
    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    511

    FeudMoth

    Живу здесь

    FeudMoth

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Архангельск
    Плотности материалов известны. Простая математика.
     
  11. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.800

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.800
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Stepon внимательно посмотрите на чертежи выше. Вы там разве не видите подсказки? 600 между осями, а не между краями профиля. Профиль потолочный 60/27, соответственно, между двумя профилями расстояние будет меньше, чем 600 мм, а именно 540 мм.
     
  12. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.800

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.800
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так он, по определению, сделан, раз даны точные рекомендации по кол-ву подвесов, кол-ву листов обшивки и кол-ву профилей и ваты:no:
     
  13. mexal
    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    mexal

    Участник

    mexal

    Участник

    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
  14. mich1890
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355

    mich1890

    Живу здесь

    mich1890

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Рязань
    Без обид. :hndshk:
    Но вот нашел на оф. форуме acoustic group - zips. ua ответы сотрудников http://zips.ua/viewtopic.php?f=5&t=1864&start=60#p11109
    и вот
    http://zips.ua/viewtopic.php?f=1&t=2798#p13921
    Они со всех сторон предлагают отступы по 200-250мм.
     
  15. FeudMoth
    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    511

    FeudMoth

    Живу здесь

    FeudMoth

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Архангельск
Статус темы:
Закрыта.