1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

СНТ. Одна фаза. 5,5 кВт. Нужна помощь

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем СерегаZet, 14.11.14.

  1. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.980

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.980
    Адрес:
    Челябинск
    Я б ещё повыкидывал, но уже по крайней мере не так в глазах рябит.
    Там, где "котёл" и "резерв", можно поставить и однополюсные автоматы.
    Да, сечение провода между вводным автоматом (25А) и автоматами к конечным линиям (10А, 16А) определяется именно вводным автоматом, то есть должно быть не менее 4 мм^2.
    На сэкономленные деньги и место можно поставить реле напряжения с контактором.
     
  2. СерегаZet
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    2.471
    Благодарности:
    2.259

    СерегаZet

    Живу здесь

    СерегаZet

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    2.471
    Благодарности:
    2.259
    Адрес:
    Красноярск
    На выходных наконец-то перетянули провода к дому.
    Как оказалось не без приключений.
    В снт сказали что ограничат ввод АВ на 25А, (на что собственно я и рассчитывал), а по факту в гараж завели СИП и поставили АВ на 20А :( Счетчик на столбе, перед ним АВ 25А).
    Думаю стоит ли менять этот АВ на 25А? не придется ли мне в случае чего лезть на столб и включать АВ на столбе?
     
  3. СерегаZet
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    2.471
    Благодарности:
    2.259

    СерегаZet

    Живу здесь

    СерегаZet

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    2.471
    Благодарности:
    2.259
    Адрес:
    Красноярск
    А какой марки выбрать кабель?
     
  4. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.980

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.980
    Адрес:
    Челябинск
    ПВ3, обжимать соответствующими наконечниками НВШИ.
    Или ПВ1, тогда наконечников не требуется, но он жесткий, зараза.
     
  5. СерегаZet
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    2.471
    Благодарности:
    2.259

    СерегаZet

    Живу здесь

    СерегаZet

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    2.471
    Благодарности:
    2.259
    Адрес:
    Красноярск
    Т е беру ПВ3 сечением 4 мм2и наконечники на 8мм я так понял?
     
  6. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.980

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.980
    Адрес:
    Челябинск
    Ну я б взял провод на 6 мм^2, небольшой запас тут лишним не будет.
    Соответственно, если провод один в клемме - то обжимать наконечник НШВИ 6, если два провода нужно зажать в одну клемму - то обжать их вместе в наконечнике НШВИ (2) 6
     
  7. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.445

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.445
    Адрес:
    Ижевск
    Название темы исправлено.
     
  8. СерегаZet
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    2.471
    Благодарности:
    2.259

    СерегаZet

    Живу здесь

    СерегаZet

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    2.471
    Благодарности:
    2.259
    Адрес:
    Красноярск
    @Bege74, Вы сказали, что можно поставить
    Почитал про реле напряжения штука хорошая буду ставить. А вот зачем контактор?
     
  9. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.980

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.980
    Адрес:
    Челябинск
    1. Чтобы снизить нагрузку на реле напряжения и её клеммы (они там обычно хиленькие)
    2. Чтобы реле напряжения разрывало не только фазу, но и нуль.
     
  10. СерегаZet
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    2.471
    Благодарности:
    2.259

    СерегаZet

    Живу здесь

    СерегаZet

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    2.471
    Благодарности:
    2.259
    Адрес:
    Красноярск
    Понял, спасибо за разъяснения.
    Для моих вводных параметров получается надо брать реле напряжения 32А, а какой контактор выбрать?
     
  11. СерегаZet
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    2.471
    Благодарности:
    2.259

    СерегаZet

    Живу здесь

    СерегаZet

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    2.471
    Благодарности:
    2.259
    Адрес:
    Красноярск
    Внес изменения.
    Желтым сейчас ставится не будет, возможно потом и буду дорабатывать схему.
    Добавил Реле напряжения и контактор, правильно ли расположил их?
    Также внес изменения с учетом
    https://www.forumhouse.ru/threads/283342/page-2#post-11220012
    Прошу прокомментировать
     

    Вложения:

  12. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.980

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.980
    Адрес:
    Челябинск
    Включение реле напряженя с контактором можно посмотреть у уважаемого Avs7153
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/145685/view-image/rkn-kontaktor-av.jpg

    УЗО на 100 мА желательно взять селективное, с буковкой S
    А так в целом нравится.
     
  13. СерегаZet
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    2.471
    Благодарности:
    2.259

    СерегаZet

    Живу здесь

    СерегаZet

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    2.471
    Благодарности:
    2.259
    Адрес:
    Красноярск
    @Bege74, Посмотрел цены на все это добро и ... очень расстроился.
    Хорошие автоматы даже 2Р С16 АВВ стоят от 290 р до 470рубл:ogo: даже стал присматриваться на ИЭК.
    Но решил предушить жабу, не брать ИЭК и им подобные, а взять сразу что-то из АВВ, Шнайдера или легранда.
    Также на витрине смотрел различные Реле напряжения и контакторы при их средней стоимости 1800р российского производства. В последний момент наткнулся на УЗМ-51, есть ли смысл заменить РН и контактор на УЗМ-51?
     
  14. СерегаZet
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    2.471
    Благодарности:
    2.259

    СерегаZet

    Живу здесь

    СерегаZet

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    2.471
    Благодарности:
    2.259
    Адрес:
    Красноярск
    Еще вопрос:
    думал над расположением и материалом щитка.
    Как думаете лучше в коридоре установить или в гараже?
    и Из какого материала пластик или металл?
    Сам склоняюсь к пластиковому встраиваемому Mini Pragma на 36 модулей
     
  15. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Извиняюсь... а "перекидной рубильник" - тоже в Mini Pragma на 36 модулей? :faq: